Při zpracovávání dokumentace pro stavební povolení u jedné stavby jsem se dostal k problému ochrany proti bludným proudům. Musím to zpracovat, ale abych se přiznal, nemám s tím vůbec žádnou zkušenost.
Jedná se o ochranu nádrže uložené pod zemí, v blízkosti kolejí.
Je lepší varianta použítí pasivní, nebo aktivní ochrany?

Našel by se tady případně kolega, který má s touto problematikou zkušenosti a byl by ochoten s touto částí pomoci? Samozřejmě za finanční odměnu.

Milan Hudec

Pane kolego, pokud mohu radit, ruce od těchto záležitostí pryč.
Je to velice obsáhlá problematika, kde každé řešení bude v zásadě globálu špatné (ať již pro vámi chráněný objekt, či pro objekty v blízkosti).

Jan Alin


Jiří Schwarz

Kdyby na to byl jednoduchý recept, to by ubylo starostí.
Ta dráha je elektrifikovaná? AC nebo DC? Jsou tam kolejové obvody?
Jsou jisté normy které to teoreticky řeší, ale prakticky to zpravidla není tak jednoduché, jak by se po přečtení normy mohlo zdát.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Pošlu vám večer kontakt na člověka, který se tím zabývá. Je z Ostravy, za nějakých 5000Kč + cestovné udělá korozní průzkum a navrhne opatření.

Ale jinak jak říká Milan Hudec (a  nepřímo i p. Schwarz), čím rychleji pryč tím líp.....
Mám za sebou teď  realizaci (vč. projekce) ČS PHM přímo pod stejnosměrnou trakcí.... Nevím, jestli by se mě do  toho chtělo znovu i s tím, že už mám zkušenosti a vím co a jak..... Tak jednou za týden mě v noci chytne noční můra o bludnejch proudech a o tom jak odplavává pár desítek kil nerezu spolu s bludným proudem pryč z instalace......
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Radim Blaťák

No pokoušel jsem se o tom něco nastudovat, ale moc moudrý z toho nejsem. Určitě to někomu přenechám, jen ho sehnat. Za každý kontakt budu rád.

Wolfgang Marks II

Již dlouhou dobu tyto problémy řeším s Bohoušem Kučerou.
Jinak Ing. Bohumil Kučera, firma JEKU, 
Kontakt

Firma JEKU, s.r.o. má v současné době pronajaty kancelářské prostory v Administrativním centru Limuzská (ACL8).
Dostupnost tramvaj 11, 7, autobus 108, 155, 177, 195.
Telefon: 272702597
Fax: 272702597
jeku@jeku.cz
www.jeku.cz

Lepšího neznám...
S úctou Wolfgang Marks

Ján Garaj

Bludné alebo blúdivé prúdy sa preto tak volajú, že naozaj sa vyskytujú tam kde by sme ich skoro nečakali. Téma je to veľmi náročná, predbehli sa kolega Hudec a Schwarz. Najvyčerpávajúcejšie to riešia ako aktívnu protikoroznu ochranu na plynovodoch, ropovodoch a iných produktovodoch(benzín). Naozaj som aj ja nespával,keď sme stavali tretiu lííniu Tr.Plynovodu a keď medzitým vybuchol dvakrát plynovod bratstvo v Kozárovciach a v Rimavskej Seči. to sme nespali viacerí.Tak držím palce. Naozaj vybudovať aktívnu protikoróznu ochranu mi pripadá, ako najbezpečnejšie riešenie.Ešte raz, držím palce.Nie som v tomodborník, iba som robil dozora na stavbe TP, tak som bol povinný aj sa niečo naučiť a dať sa preskúšať.Tak okrem toho strachu si z toho už veľa nepamatám. U káblových vedení sme používali, sa používa pasívna protikorózna ochrana.To len na doplnenie.

František Bernard

Dovoluji si doporučit: První korozní spol. s r.o., Londýnská 1, 120 00 Praha 2, Ing. Tomáš Novotný, tel. 603451706. Uvedená firma projektuje a provádí tyto práce i v oblastech pod kontrolou Drážního úřadu.