• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč IR spínač nezhasíná LED osvětlení?

Started by kheftik, 30.01.2014, 09:53

previous topic - next topic

kheftik

30.01.2014, 09:53 Last Edit: 30.01.2014, 14:10 by Pavel Horský
Zdravim vsechny, poridil jsem spinac k led osvetleni, ktery je na obrazku. Nevedel by nekdo duvod, proc nezhasina pripojene osvetleni? Po zapojeni (input i output jsou spravne) se svetlo rozsviti, ale uz se nasledne nezhasne, jen zcela nepatrne problikne.

Daniel Reiský

Quote from: kheftik on 30.01.2014, 09:53
Zdravim vsechny, poridil jsem spinac k led osvetleni, ktery je na obrazku. Nevedel by nekdo duvod, proc nezhasina pripojene osvetleni? Po zapojeni (input i output jsou spravne) se svetlo rozsviti, ale uz se nasledne nezhasne, jen zcela nepatrne problikne.


Z vašeho obrázku nejde nic poznat, malé rozlišení. Jedná se o IR spínač, čím jej tedy spínáte? Nějakým dálkovým ovladačem? Jak je to celé zapojeno? Píšete, že po zapojení se světlo rozsvítí, tedy bez vnějšího impulzu? Musíte podat víc informací, jinak je to věštění z křišťálové koule.  ;)

Aleš Dohnal

Chtěl bych využít založeného dotazu, jelikož mám obdobný problém. Venkovní LED reflektor 30W s PIR čidlem (Čína...). PIR čidlo světlo trvale nevypne - je slyšet cvaknutí relé, které vypne, ale ihned zase sepne, takže světlo jen problikne a svítí dál. Zkusil jsem vyměnit čidlo, ale nic se nezměnilo. Rozvod TN-S, připojení 3-drát s přívodní fází přes vypínač. Díky za radu.

Vojtěch Běhunčík

Ono PIR čidlo osvětlení a IR čidlo je trochu rozdíl ...
IR snímač v principu nepotřebuje žádné další prvky a reaguje na IR signál, který může být i kódovaný pro správnou funkci.
PIR čidlo osvětlení, kromě toho že detekuje termické vyzařování v IR pásmu,  má mít i nastavovací prvky na úroveň okolního osvětlení a doby sepnutí.

Jiří Schwarz

Možná to budete brát jako provokaci.
Co píše výrobce? Že si to máte namontovat sám, nebo že to má montovat odborník?
Jasně, těch pár drátů, to je maličkost... Ale když to nejde, můžete např.změřit impedanci smyčky v místě připojení?
Dalším problémem může být, že to, co musí fungovat i "na samotě za rýžovou plantáží" už se může chovat nekorektně při napětí 250V, které se někdy u nás objevuje a je ještě v povolené toleranci.
Další vliv je spektrum LED světla, odrazy od okolí a chybné vyhodnocení změny osvětlení PIR čidlem.
Je spousta čidel, která na krátký výpadek reagují tím, že zůstanou sepnutá.
A najdou se i taková, která se podobně dokážou zachovat když se "zhoupne" napětí.
A pokud je větší impedance smyčky, napětí se logicky "zhoupne" při zapnutí, vypnutí,...
A LED světla jsou ....(píííp) sama o sobě... Mají výrazně kapacitní charakter, i při malém výkonu někdy berou krátkou, ale dost výraznou špičku,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Klasika z Číny za $7,50.

Nedívá se senzor přímo na LED?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Aleš Dohnal

PIR čidlo je za hranou reflektoru-viz příloha. Původně byl na přívodu zapojen halogenový reflektor s PIR čidlem a ten fungoval bez problémů.

ACEOF ACES

24.02.2014, 18:20 #7 Last Edit: 24.02.2014, 18:27 by ACEOF ACES
Problém může být také způsobený např.:
blízkými zdroji tepla nebo elektromagnetického záření,
nastavením proti lesklým a odrážejícím povrchům (hladké bílé stěny, bazény atd.),
rušením jinými spotřebiči,
vibracemi, teplotou okolí, sluncem, ...

U některých výrobků je potřeba po zapojení do el. sítě vyčkat asi 30 s, než se ustálí.

David Hruda

Quote from: Aleš Dohnal on 24.02.2014, 16:31
PIR čidlo je za hranou reflektoru-viz příloha. Původně byl na přívodu zapojen halogenový reflektor s PIR čidlem a ten fungoval bez problémů.

Nejsou spečené kontakty relé? Pokud tam byl halogen a odešel při nějakém vyšším proudu...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

Některá čidla PIR a též spínače s regulací mají stanovenou minimální zátěž, obvykle 25 až 40W, poklud je nižší, nepracují korektně.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář