• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Dá se zřídit přípojka k rodinnému domu z 22kV?

Started by Tondik, 03.02.2014, 18:47

previous topic - next topic

Tondik

03.02.2014, 18:47 Last Edit: 03.02.2014, 22:03 by Miroslav Minařík


V územním plánu obce jsem našel, že blízko pozemku vede vedení označeno jako " VEDENÍ vn - 22kV NADZEMNÍ S OCHRANNÝM PÁSMEM (ČEZ DISTRIBUCE) ".

A mým dotazem je, jestli by mi z tohoto vedení byli schopni udělat přípojku k RD nebo ne. Je to totiž jen cca 20 metru od pozemku.
Další vedení ke kterému jsou připojeny jiné domy v okolí je vzdáleno cca 70 metrů.

Psal jsem přímo na ČEZ, ale tam mě odkázali na nějaký formulář a dalších několik věcí a hlavně chtěli smlouvu o tom, že jsem majitel danného pozemku - tu ale nemám.

Roman Šafránek

Možné to určitě je ale finančně by to bylo tak nákladné, že ta 70m přípojka budou "drobné". Přece si pro jeden rodinný dům nebudete budovat trafostanici.

David Hruda

Já nevím jak u vás, ale u nás se dá distributorovi "Žádost o připojení...", zaplatí se rezervační poplatek a pak se čeká, až distributor zřídí přípojné místo na hranici pozemku (tuším ve lhůtě do 15 měsíců).
Jestli si k tomu postaví trafostanici nebo ne, to je jeho problém.
Pokud vím, majitelem pozemku být nemusíte, stačí nájemní smlouva apod.

Nebylo by jednodušší oslovit někoho, kdo by to vyjednal za vás?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Martin Hroudný

Já mám silné pochybnosti o tom, zda se na tom pozemku dá vůbec stavět. Je ten pozemek určen územním plánem k individuální bytové výstavbě a nebo je to pozemek ve stylu "vlastním kus pole a nebylo by špatný tam mít dům, když to mám sám sobě skoro zadarmo"...

Pavel Ryšavý

1. stavět RD se dá i mimo tzv. zastavěné území, jen to bude trochu větší papírová válka

2. nastudujte si §45 zákona 458/2000Sb. v platném znění a zamyslete se do které kategorie přípojek spadáte (a hlavně kdo co platí)

3. k pozemku na který bude přivedena přípojka musíte mít nějaká práva, nejlépe jste-li majitelem, k cizímu pozemku vám nikdo přípojku bez vědomí a souhlasu majitele tahat nebude

4. pozor na to, zda nebudete křížit pozemky ještě někoho jiného, tam to může být na dlouhé lokte + finanční vyrovnání s majitelem

5. připojení z vn je možné, ale spadnete do §45 odst. 3):
Ostatní  elektrické  přípojky  zřizuje  na  své  náklady žadatel o připojení., to jste vy o:-)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Vít Rotrekl

Quote from: Pavel Ryšavý on 04.02.2014, 16:21
3. k pozemku na který bude přivedena přípojka musíte mít nějaká práva, nejlépe jste-li majitelem, k cizímu pozemku vám nikdo přípojku bez vědomí a souhlasu majitele tahat nebude


Tady bych si dovolil nebýt tak striktní, protože na formuláři EONu ani ČEZu není v kolonce která se týká odběrného místa nic o tom, komu ta daná adresa patří...

Pochopitelně, když to tam žadatel zřídí na cizím pozemku za svoje peníze, tak by mohlo být problematické to potom zase demontovat. Ale nejsem právník, a neznám příslušné paragrafy...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Pavel Ryšavý

Taktéž nejsem právník, ale dovolil bych si ze znění §45 odstavec 8 a následujících usoudit, že přípojku lze zřídit pouze k nemovitosti, kterou vlastníte.

Zákonodárce tvrdošíjně používá sousloví "nemovitost zákazníka"

tím ale netvrdím že se nepletu
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

David Hruda

Quote from: Pavel Ryšavý on 05.02.2014, 10:12
Taktéž nejsem právník, ale dovolil bych si ze znění §45 odstavec 8 a následujících usoudit, že přípojku lze zřídit pouze k nemovitosti, kterou vlastníte.

Zákonodárce tvrdošíjně používá sousloví "nemovitost zákazníka"

tím ale netvrdím že se nepletu

Zřizoval jsem přípojky na obecním pozemku, který mají lidé v pronájmu na zahrádky a postavili si tam "dočasné" chatky "na nářadí"- žádný problém v tom nebyl.
Jestli si dobře vzpomínám, nemuseli ani dokládat souhlas majitele pozemku.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz