Jaký zachovat stav kontaktů i po výpadku napětí bez UPS?

Started by Radim Blaťák, 11.02.2014, 18:46

previous topic - next topic

Radim Blaťák

11.02.2014, 18:46 Last Edit: 11.02.2014, 19:59 by Miroslav Minařík
Poradí mi někdo nějaký přístroj (relé), které překlápí kontakty při nějakém impulzu (jako impulsní relé) ale udrží tento stav i po výpadku napětí tak, aby při opětovném oživení byl stav kontaktů jako před výpadkem?
UPS nelze použít.
Napětí zařízení 230V AC.
Nějak mě nenapadá co použít, aby to bylo co nejjednoduší.

Jiří Schwarz

Co to má být? Alespoň přibližně?
Existují různé úpravy relé - mechanická závislost 2, kdy natažením jednoho se vytvoří mechanické podmínky pro odpad kotvy druhého...
Pak existují různá polarizovaná nebo bipolární relé, ale to je zpravidla na malé DC napětí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jozef BABJAK


Jiří Středa

Co třeba MIR-16-001-A230
revizní technik-E2/A , elektromontáže
www.jse-el.cz

Radim Blaťák

Quote from: Jiří Středa on 11.02.2014, 20:25
Co třeba MIR-16-001-A230


A stačí si přečíst katalog  ;). Na OEZ jsem nekoukal. Výrobci které jsem si prošel tuhle možnost neuváděly, tak mě to ani dál nenapadlo hledat jinde.

I to bistabilní relé řeší celou záležitost.

Radim Blaťák

Dík, to paměťové impulsní relé je úplně ideální.

Martin H.

Eltako to bistabilné relé aj v prevedení pod vypínač resp. do krabice. Typ ES61-UC.