Je možné toto řešení?
Zásuvka 3f 16A připojena kabelem CYKY 5Jx2,5 v délce 23m taženo v lištách (další kabely k zásuvkovým obvodům)  je v rozvaděči jištěna jističem 25A/B.
Díval jsem se do projektové dokumentace a takle to bylo navrženo i zrevidováno.
Je možné a bezpečné to provozovat?  

Štefan Beláň

Toto připojení je v rozporu splatnými ČSN.
Vzhledem k dimenzi kabelu, je nutné zásuvku jistit samostatným jističem B/3x16A a podle současně platných předpisů je nutné instalovat doplňující ochranu chráničem 30mA.

Chránič chrání - jistič jistí.

Marek Laube

To Mirek_CB:
Jistič sice jistí vedení, ale nikdy nemůže mít vyšší proudovou hodnotu, než k tomuto vedení připojené přístroje, viz. zásuvky, vypínače apod. Tak že, zásuvka má 16 A a jistič nesmí překročit tuto hodnotu ! ;)

Hugo K.

"připojené přístroje"
Jistič jistí vedení a je mu šumák co si do zásuvky strčíte.

Marek Laube

Quote from: Hugo K. on 15.02.2014, 19:49
"připojené přístroje"
Jistič jistí vedení a je mu šumák co si do zásuvky strčíte.


Tak že je v pořádku, když v okruhu s 25 A jističem a 16 A zásuvkou teče trvale například 20 ampér ? I když z hlediska jištění daného okruhu je vše v pořádku.

Marek Laube

Ještě jsem koukal na zatížitelnost kabelu CYKY-J 5x2,5 a na vzduchu má maximální hodnotu 25 A. Ale při uložení v liště B2 se tato hodnota u JEDNOHO kabelu snižuje na 20 A !
Tato kombinace vámi popsaná se nesmí použít v žádném případě.

Jiří Schwarz

Quote from: Hugo K. on 15.02.2014, 19:49
"připojené přístroje"
Jistič jistí vedení a je mu šumák co si do zásuvky strčíte.

Jistič jistí "pevnou část instalace", pokud to není něco speciálního, kde by to projektant navrhnul a zdůvodnil jinak.
Zásuvka je zpravidla součástí pevné instalace a tak by jištění mělo odpovídat i tomuto "nejslabšímu článku".
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin H.

Quote from: Marek Laube on 15.02.2014, 19:25
Jistič sice jistí vedení, ale nikdy nemůže mít vyšší proudovou hodnotu, než k tomuto vedení připojené přístroje, viz. zásuvky, vypínače apod


Ja by som sa toho sympatického pravidla držal, ale na tomto serveri som sa dozvedel, že skutočnosť je zložitejšia a preto si myslím, že to nie je univerzálne platný argument. V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.


Marek Laube

Quote from: Martin H. on 15.02.2014, 21:50
Ja by som sa toho sympatického pravidla držal, ale na tomto serveri som sa dozvedel, že skutočnosť je zložitejšia a preto si myslím, že to nie je univerzálne platný argument. V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.




Myslím, že v běžných bytových instalacích, když budu mít instalační vypínač 10 A a stejně vysoké jištění daného okruhu t.j. B10/1, tak se v reálném provozu těžko asi bude dosahovat oněch hodnot 10 ampér.
Spíš bych viděl problém někde třeba ve větší dílně a k vypínači 10 A zapojených "hodně" svítidel. Nejhorší podle mne bude, když tyto svítidla "pojedou" až na "knop" a jistič jim "povolí" proud až klidně pomalu k 1,45 násobku In. Tak že vypínači může procházet proud až 14 AMPÉR ! :o

Jiří Schwarz

Quote from: Martin H. on 15.02.2014, 21:50
.... V jednej diskusii sa hovorilo o tom, že vypínač musí vyhovovať max. záťaži, ale nemusí byť dimenzovaný až na hodnotu ističa.

Nezapomeňte na jeden detail - světla jsou pevně připojená a dá se určit jaké tam budou proudové poměry. Navíc to okruhu jištěného 10A není vhodné mít světla s odběrem 10A:
- žárovky mají při studeném vlákně menší odpor a tedy i větší proud při zapnutí
- zářivky s tlumivkou jednak mají kompenzační kondenzátory, která "opalují kontakty" při zapínání a pak čím více kondenzátorů odejde (nebo se jich odpojí), tím více se vytahuje oblouk při vypínání
- světelné zdroje s elektronickými předřadníky je kapitola sama pro sebe, ale nabíjení kondenzátorů při zapnutí by vypínačům nesvědčilo, kdyby světel bylo tolik, že by se odběr v ustáleném stavu blížil jmenovitému proudu vypínače.

U zásuvky to je složitější, tam se nedá předem "vypátrat" co si tak kdo kdy zapojí.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Hugo K.

to M.Laube
Vaše formulace "připojené přístroje" se zdá být poněkud nešťastná.
Vztah vedení a zásuvky asi  nejlépe vystihl J.Schwarz.

Jestliže si zakoupím např. lampičku potetovanou znaky CE, ESČ, apod, v provedení přívod 0,75 mm2 a šňůrový vypínač na 4A, nemám v návodu nikde upozornění o tom, že zásuvka musí být jištěna 4A. Prostě ji strčim do obvodu jištěného 16A a vedení i jističi je to fakt ten šumák.

Marek Laube

Quote from: Hugo K. on 16.02.2014, 15:25
to M.Laube
Vaše formulace "připojené přístroje" se zdá být poněkud nešťastná.


Quote from: Marek Laube on 15.02.2014, 19:25
To Mirek_CB:
...připojené přístroje, viz. zásuvky, vypínače apod.

Pavel Horský

Quote from: Marek Laube on 16.02.2014, 09:22
Myslím, že v běžných bytových instalacích, když budu mít instalační vypínač 10 A a stejně vysoké jištění daného okruhu t.j. B10/1, tak se v reálném provozu těžko asi bude dosahovat oněch hodnot 10 ampér.
Spíš bych viděl problém někde třeba ve větší dílně a k vypínači 10 A zapojených "hodně" svítidel. Nejhorší podle mne bude, když tyto svítidla "pojedou" až na "knop" a jistič jim "povolí" proud až klidně pomalu k 1,45 násobku In. Tak že vypínači může procházet proud až 14 AMPÉR ! :o


A přesně takto to dopadá, když jde instalaci provádět borec, který si myslí, že jsou jeho znalosti neochvějné, stejně jako jeho dlouholeté montážní zkušennosti.
Takové týpky ani nenapadne, že by si to měli alespoň nějak spočítat.
Nevím jak vás, ale mě tací mazáci strašně rozčilují, neboť mě akorát zdržují od práce, když jdu pak někam napravovat jejich umělecká díla.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz