Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?

Started by Zbyněk Doležal, 17.02.2014, 20:32

previous topic - next topic

Petr M

Instalace nedělám, ale jednou volali známí, Chlap koupil jako dárek pro vnuka multimetr, zkoušel měřit zásuvky a že je tam něcodivnýho. Když jsem pak měl cestu kolem, viděl jsem na vlastní oči, jak ten šílenec zapojil multimetr na DC rozsahu mezi kolíky dvou zásuvek. Ejhle, bylo tam malý DCčko. Každá zásuvka na jiným okruhu.

Pointa byla v okruhovým rozvaděči, Dřevěná bedna ve vnější omítce u vchodu, dřevěný prosklený dveře, který na jedné straně držely jenom silou vůle na jednom pantu. Keramický nulovací můstek bez krytu, pod každým šroubkem dva dráty. No a ejhle, jedna z těch zásuvek byla "nová" (co smeťák dal), pro elektrickou troubu a byla kupidivu v mědi. Pod šroukem se potkala s hliníkem a na první pohled tam úřadoval nepřítel těchto spojů, dihydrogen monoxid  (zle) Šílenci jsem vysvětlil, že členství v SDH neznamená, že se mu červený kohout vyhne, doporučil totální rekonstrukci a utekl pryč (ta dvojitá keramická pojitka bez krytu, kde v jedné půlce byla propojka z AY6, mluvila za všechno).

Naštěstí jeho vnuk byl na elektro učňáku, tak jsem si ho bokem odchytl a on si tam nějak zjednal pořádek. Dům i po letech stojí, jenom to muzeum zchátralých elektroinstalací už tam asi hned tak nebude...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

ZbynekDolezal

Quote from: Ludvík Kubík on 18.02.2014, 23:26
Nemůžu si pomoci, ale do zásuvky (tu, na které měříte napětí mezi PE a N) vám vedou dva nebo tři dráty? Byť se zdá moje otázka nelogická, vím, na co se ptám.


Vznesl jsem dotaz na typ elektroinstalace, cekam na odpoved.

Na multimetru jsem mel nastavene STRIDAVE napeti.

Václav Třetí

Quote from: Pavel Horský on 20.02.2014, 16:14
Si děláte asi srandu, že. DC v zásuvkách ve stabdardním panelákovém bytu? No to snad nemyslíte vážně?


U nás už asi 60 let ne, ve světě ještě někde možná ano. Údajně v JAR a Brasilii.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

dolac

Quote from: Zbyněk Doležal on 17.02.2014, 20:32
Mezi N a PE v zásuvce jsem naměřil od 2,5 V do 4 V. Je to v pořádku ?  (Digitální multimetr M92A).
Ak ste to odmeral správne, a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S,  tak to potom znamená, že na N vodiči daného okruhu máte úbytok napätia 2,5 až 5V. Overte si, koľko zásuviek a aké spotrebiče sú na tomto okruhu zapojené. Ak uvažujeme max. prúd 16A, musel by mať N vodič v úseku od rozdelenia po vašu zásuvku impedanciu až 0,25 ohmov. Je to veľa? Asi áno. Ak však mate niekde opálenú svorku N vodiča, tak je to možné.

ZbynekDolezal

Quote from: Ludvík Kubík on 18.02.2014, 23:26
Nemůžu si pomoci, ale do zásuvky (tu, na které měříte napětí mezi PE a N) vám vedou dva nebo tři dráty? Byť se zdá moje otázka nelogická, vím, na co se ptám.


tri hlinikove draty

ZbynekDolezal

Quote from: dolac on 21.02.2014, 18:25
Ak ste to odmeral správne, a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S,  tak to potom znamená, že na N vodiči daného okruhu máte úbytok napätia 2,5 až 5V. Overte si, koľko zásuviek a aké spotrebiče sú na tomto okruhu zapojené. Ak uvažujeme max. prúd 16A, musel by mať N vodič v úseku od rozdelenia po vašu zásuvku impedanciu až 0,25 ohmov. Je to veľa? Asi áno. Ak však mate niekde opálenú svorku N vodiča, tak je to možné.


a predpokladáme, že mate sieť TN-C-S
To se me bohuzel nepodarilo zjistit, vim jen to, ze do zasuvky vedou 3 Al draty.

Jiří Schwarz

Quote from: Zbyněk Doležal on 16.03.2014, 07:10
...
To se me bohuzel nepodarilo zjistit, vim jen to, ze do zasuvky vedou 3 Al draty.

To je podezřelé. Rozvodu v Al, ale jako TN-C-S se moc nedělaly.
Než nějaké složité psaní a odhadování by to chtělo člověka se zkušenostmi a vybavením a abyste elektroinstalaci společně "odborně" prozkoumali.
Může se z toho vyklubat i dost nebezpečný stav!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

ZbynekDolezal

Quote from: Jiří Schwarz on 16.03.2014, 10:02
To je podezřelé. Rozvodu v Al, ale jako TN-C-S se moc nedělaly.
Než nějaké složité psaní a odhadování by to chtělo člověka se zkušenostmi a vybavením a abyste elektroinstalaci společně "odborně" prozkoumali.
Může se z toho vyklubat i dost nebezpečný stav!


Děkuji. Údajně tady byl elektrikář s lepším měřákem, nic nenaměřil, utáhl šroubky v zásuvce. Co kdybych to znovu proměřil mým měřákem ?

Vratislav Fugl1

To jste tedy propásl příležitost. Když tam u vás elektrikář byl , mohli jste to přeci vyzkoušet i tím Vaším měřákem, škoda, že jste nebyl přítomen; tolik zákon logického myšlení. ;) Takže to změřte nyní ,tomu přeci nic nebrání , proč se ptát?
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!