Může nějaká porucha elektroinstalace zdvojnásobit celkový odběr?

Started by zzip, 21.02.2014, 17:21

previous topic - next topic

Jan Franěk

Quote from: Vítězslav Vaněk on 23.02.2014, 19:10
Tlakový spínač vypne a přesto jde do kabelu ke studni proud že musíte vypnout jistič?Hodně divný.


Ani moc ne. ČAsto řeším problém na tlakvých spínačích, kdy zůstává jedna fáze trvale sepnutá, případně všechny tři fáze. Každý rok to řeším minimálně 2x.

Bydlím v oblasti s velmi tvrdou vodou, což přináší mnoho problémů. Naposledy jsem řešil vodárnu, kde cvaknul tlakáč, ale nakonec zcela nevypnul. Na vině byla ucpaná ,,dirka" do spínače, kdy nedostatečně klesal tlak ze spínače.  To mělo za následek přetěžování čerpadla, vedoucí k jeho poškození. Následně začal padat chránič a díky tomu vypadlo oběhové čerpadlo u kotle na tuhá paliva. To byla závada, na kterou jsem byl urgentně zván - přetopil se nám kotel, co s tím? Prosinec - asi není co dodat. Postupně jsem se dostal až k čerpadlu a tlakáči. Vlastně se to muselo vyměnit nakonec vše. To taky před vánoci dokáže pěkně rozhodit paní domu (investice cca 20tisKč). To mi věřte.

To je pouze jedna z možností, jak může čerpadlo dokázat hnout se spotřebou.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Vítězslav Vaněk

Čili čerpadlo běží trvale,TS cvaká a nevypíná ,čerpadlo je ojetý, aby tlakem vystřelil pojišťovák.Závada která se občas stává.Je třeba mít kontrolu chodu čerpadla ve studni.
Sláva

zzip

Quote from: Jan Franěk on 23.02.2014, 21:08
Na vině byla ucpaná ,,dirka" do spínače, kdy nedostatečně klesal tlak ze spínače.  



Přesně tak a to je i můj případ.Dneska rozděláno pročištěno a funguje.Hodně drahá zkušenost  >:(

Děkuji všem za cenné rady

Martin Hroudný

Defacto jste si ve studni udělal termální lázně. To jste tam tím čerpadlem musel tlačit 400-500W imrvere...

Jo, jinak, klasický elektroměr... Nezřídka se takový elektroměr netočí ani při 30W, natož při 5W... Takže pokud vám pak namontují elektronický elektroměr, poskočí roční spotřeba klidně o +10% až +15% nahoru.