Kam vede nulák?

Started by Jiří Kasal, 22.02.2014, 22:06

previous topic - next topic

Jan Alin

Quote from: Jiří Kasal on 28.02.2014, 20:20
A ještě by mě zajímalo, proč mě elektřina kopne, když sáhnu POUZE na fázi? Vždyť když sáhnu na fázi a nejsem spojen se zemí tak neuzavírám obvod a jsem jak vlaštovka na sloupu ne? Takže by se mi nemělo nic stát. 


Psal jste, že máte vzdělání elektro, ale žádnou praxi. Tak mě napadá, že odpověď na tuto otázku jsme brali ve fyzice na základní škole.  :(

Václav Třetí

V domě se zhruba deset let starou elektroinstalací by mělo být v rozvaděči modrých vodičů zhruba stejně jako zelenožlutých a měly by být sesvorkovány na můstku (nebo i více můstcích) obdobném jako jsou spojeny zelenožluté vodiče. Přímo z elměrného rozvaděče do domu modrý vodič jít nemusí, ten se vytvoří až rozdělením v rozvaděči ze zelenožlutého. Když nahlédnete do nějaké zásuvky, je tam modrý vodič? A zkuste si pročíst ještě jednou začátek tohoto vlákna, z toho vám vyplyne, kde by měl "začínat" rozvod s modrým vodičem.

Píšete, že klasické šroubovací pojistky máte pouze na motorové zásuvky - no budiž, není to podle mne v RD to úplně nejvhodnější, to je spíše řešení do průmyslu a zemědělství a odbornou obsluhu. Mimo jiné to svědčí, že elektrikář už něco pamatuje, teď je otázka, zda také zná nové požadavky norem. Motorové zásuvky jsou čtyřkolíkové nebo pětikolíkové?

Máte v rozvaděči proudové chrániče - alepoň jeden?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

David Hruda

Quote from: Jiří Kasal on 02.03.2014, 11:31
2) Pojistky jsou 63A ... minulý týden nám je zrovna měnili za úplně nové

Z tohoto mi vychází, že pán se dívá do HDS- tam N nenajdete.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Kasal

Motorové zásuvky jsou čtyřkolíkové nebo pětikolíkové?: 4-kolíkové

Máte v rozvaděči proudové chrániče - alepoň jeden?: Obávám se, že ani jeden nemáme.

Quote from: David Hruda on 03.03.2014, 08:35
Z tohoto mi vychází, že pán se dívá do HDS- tam N nenajdete.


Nejspíš ano ... díval jsem se tam, jak jsou venkovní přívody do domu, které vedou od distributora (taková malá krabička ve zdi).
Jinak jsem se díval na elektroinstalaci, která byla dělaná nedávno (asi před měsícem) a ten nulák byl až v domovním rozvaděči a byl schovaný za DIN lištou. U nás to bude asi stejné, jenže ta lišta není plastová, ale dřevěná a obávám se, že nejde oddělat.

David Hruda

Quote from: Jiří Kasal on 04.03.2014, 20:29
...byl schovaný za DIN lištou. U nás to bude asi stejné, jenže ta lišta není plastová, ale dřevěná a obávám se, že nejde oddělat.

Dřevěná DIN lišta? Dejte sem, prosím, fotku, to musíme vidět.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Václav Třetí

Co je to za instalaci netuším, ale při desetiletém stáří by tam už nějaký chránič být měl a pětikolíkové motorové zásuvky také.

V měsíc staré instalaci je modrý vodič (nulák jak píšete) zastrčený za DIN (?) lištou co je dřevěná (?) a je vůbec někam zapojený?

Tak nevím, chtělo by to vidět alespoň na fotografiích, jinak se mi zdá (a doufám, že jenom zdá), že instalaci dělal kutil a nebo elektrikář, co už dvacet let netuší co se děje a dvacet let také nebyl na školení.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

David Hruda

Já mám spíš pocit, že nám to tu popisuje někdo, kdo vůbec neví, co a jak.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jiří Kasal

05.03.2014, 19:17 #43 Last Edit: 05.03.2014, 19:28 by Jiří Kasal
Quote from: Václav Třetí on 05.03.2014, 05:31
V měsíc staré instalaci je modrý vodič (nulák jak píšete) zastrčený za DIN (?) lištou co je dřevěná (?) a je vůbec někam zapojený?


Ne, špatně jste mě pochopil. Na té měsíc staré instalaci je normální plastová DIN lišta za kterou je normálně daný nulák, který vede do zásuvek. To jenom my máme dřevěnou lištu. Omlouvám se tedy, pokud jsem to špatně napsal.

A co se týká té DIN lišty na tom dřevěném podkladu, tak ta lišta je normálně přivrtaná hřebíkem do dřeva, ale nejsem si jistý jestli to je ta stejná lišta, kterou znáte vy.

Pro názornost jsem tedy pořídil nějaké obrázky, když už se mi snažíte tolik pomoci. Snad to pomůže.

Rozvaděč:
http://www.imghosting.cz/images/87rozvadec.jpg

Jističe:
http://www.imghosting.cz/images/26jisti_e.jpg




Vít Rotrekl

Přivrtáno hřebíkem  (ssur) (ssur) (ssur)
A tohle je ta 10 let stará instalace?  (ssur) (ssur) (ssur)
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Odhaduji stáří instalace na minimálně 25 let, a divil bych se, kdyby nebyla v TN-C.
Tudíž N vodič hledáte marně.
Pořád mi vrtá hlavou ta dřevěná DIN lišta, co tím tazatel může myslet.

Ale na pobavení dobré.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Juraj Rojko

Už od začátku mám pocit, že si z diskutujících někdo dělá srandu. A abych pravdu řekl, tak tento pocit nemám jen u tohoto dotazu.

Václav Třetí


Pokud náhodou tohle někdo udělal před deseti léty, tak bych ho s chutí nechal deportovat na Sibiř, nic jiného si nezaslouží! (Před rokem by mě takové vyjádření ani nenapadlo, ale v souvislosti s posledními událostmi na východ od nás je to zase aktuální. S Ukrajici a jejich touze po svobodě a sebeurčení sympatizuji, s takovými "odborníky" ne.)

0všem je to možné, motorové zásuvky jsou novější, ale s těmito jističi se naposledy dělalo něco nového tak v r. 1991, pak už se používaly jen na opravy.

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Petr M

Quote from: Juraj Rojko on 06.03.2014, 02:47
Už od začátku mám pocit, že si z diskutujících někdo dělá srandu. A abych pravdu řekl, tak tento pocit nemám jen u tohoto dotazu.


Taky mám ten pocit. Každá instalace (pokud to není opravdu provizorka nebo neshoří dřív) má někdy 10 let, ale u téhle konkrétní to na letošek rozhodně nepřipadá. Navíc se mu dřevěná DIN lišta nějak podezřele mění na plastovou (zle)

A souhlasím i s názorem, že pokud je to takhle mladá věc, patří viníkovi vytetovat na čelo urážku Putina a poslat ho expres na Krym.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jiří Kasal

Nejhorší na tom je to, že si žádnou srandu nedělám :D

Jiří_Hrubý

Přesně určit stáří instalace podle užitých komponent, považuji od jisté doby za velmi nejisté. Škoda, že fotky zůstaly na zničeném disku, ale rekonstrukce domku r 2006 byla provedena jističi IJ s kryty přišroubovanými na premix, pravda, precizněji než na obrázcích výše,  na většině obvodů  CYKY 4B a další speciality, jako stykače VZ16 atd. Dokonalé retro. Řemeslné provedení bylo jinak poměrně precizní. Na dotaz, proč je všechno jak je, se mi dostalo výmluvné odpovědi, že ve škodováckém výprodeji to bylo levné a nové.