Neznate typ cerveneho rele s oznacenim CEAG?

Started by Miroš Jan, 03.03.2014, 18:01

previous topic - next topic

Miroš Jan

03.03.2014, 18:01 Last Edit: 04.03.2014, 12:38 by Miroslav Minařík



Nemáte někdo technickou dokumentaci, k tomu červenému relé na přiložené fotografii, (CEAG), úplně vpravo?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Hynek Havliš

Můj tip je v příloze. Osobně neznám.

František Šohajda

04.03.2014, 13:29 #2 Last Edit: 04.03.2014, 13:36 by František Šohajda
Honzo, jsou to hlídače fází v rozvaděči.Pokud jedna "spadne" tak tento přístroj dá signál počítači nouzového osvětlení a ten zapne jen příslušnou část NO , která je napájena z tohoto rozvaděče, kde padla fáze!
Odkud je napájeno příslušné osvětlení .

Máme jich cca 20 v nemocnicích a je to celkem spolehlivé! Zatím jsme to neměnili!

CEAG je automatický systém nouzového osvětlení s centrální baterií.

Příloha -ústředna
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...