• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 16:49

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně orientovat DC jističe?

Started by Milan Hudec, 17.03.2014, 05:27

previous topic - next topic

Milan Hudec

17.03.2014, 05:27 Last Edit: 17.03.2014, 07:00 by Miroslav Minařík
Mějme baterii jištěnou DC jističem, přičemž dobíječ bude připojen za tento.

Jiří Schwarz

Jednou je zdrojem dobíječ, tedy proud teče do baterie, podruhé dobíječ nedobíjí, zdrojem je baterie a proud teče obráceně.
Já bych jistič orientoval podle stavu, kdy to jde z baterie, protože ta má větší "zkratový" proud, pokud by i dobíječ byl tak velký, že by byl schopen dodat proud,který by se v řádech blížil zkratové odolnosti jističe, asi bych tam nedal jistič, ale pojistkový odpojovač.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Nebo použít jistič, kterému je to jedno.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 17.03.2014, 07:40
Nebo použít jistič, kterému je to jedno.

DC oblouk se zhasíná trochu hůře než AC.
Takže vždycky přemýšlím, jestli je ten jistič, "kterému je to jedno" tak dobrý a dokonalý, nebo jestli naopak není jen výrobce "pohodlný" a nevěnuje se tomu tak, jako ostatní.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Tenhle výrobce dobře ví, co dělá.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kalina Jiří

DC jističe na vyšší proudy, které mají předepsanou orientaci zapojení + a - ,mají dle technické podpory OEZ pod zhášecími komorami nainstalován magnet, který napomáhá vyfukování oblouku do zhášení komory.
Jističe na menší proudy magnet nemají, takže se mohou zapojit jakkoli.

František Šohajda

19.03.2014, 17:43 #6 Last Edit: 22.03.2014, 22:22 by Miroslav Minařík
Vždy se řídit pokyny výrobce na daný typ jističe....
Tak je cesta nejschůdnější.. (dance)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...