Jsou zásuvková spojení u pevně instalovaných spotřebičů 4kW v pořádku?

Started by Karel Poláček, 20.03.2014, 13:38

previous topic - next topic

Karel Poláček

Je možné připojovat pevně instalované spotřebiče (čerpadla 4kW v kanalizační čerpací jímce) ve zvlášť nebezpečném prostředí pomocí zásuvkových spojení?

Radek Červený

Není. Spotřebiče nad 2 kW připojte pevně. Navíc v tomto prostoru nezajistíte požadované krytí u přechodu vidlice - zásuvka.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Oldřich Morávek

Obecně ano, ALE rozhoně ne běžnými zásuvkami.
K takovému způsobu zapojení musíte splnit další podmíny.
Jen namátkou odpojení zátěže před rozpojením vidlice, patřičné krytí (možná i Ex) atd.
Jednalo by se o velmi specializované řešení.