Jak zapojit LED trafo do termostatu?

Started by bernier, 27.03.2014, 16:41

previous topic - next topic

bernier

27.03.2014, 16:41 Last Edit: 27.03.2014, 17:29 by Miroslav Minařík

Chtěl bych osvětlit prostor led páskem, který má napětí DC12V.
Chtěl bych to zapojit do termostatu, který má 4 výstupy (topení, chlazení, cyklovač a časovač).
Výstupy mají napětí 230VAC, proto je k tomu i napájecí zdroj, který má 3 drátky do vstupu (L, N, G) a výstup +- pro samotný pásek LEDek.

Každý výstup z termostatu má 2 svorky, které přichytí drátky. Bohužel mě není přesně jasné, jak mám fázi a nulu ze vstupu do napájecího zdroje zapojit - jestli fázi vlevo nebo vpravo do dvojice svorkovnic?

Tady jsou oné 4 dvojice svorek termostatu, konkretně to půjde do časovače, aby spínal, v kolik hodin se má osvětlení zapojit.

tady je ten napájecí zdroj


Jiří Schwarz

27.03.2014, 18:00 #1 Last Edit: 28.03.2014, 06:47 by Pavel Horský
NIJAK!
Jestli máte výstup jen s "pracovními vodiči" a na zdroji máte 5 vodiče, bude ten třetí ochranný nebo zemnicí.
Pokud ho nezapojíte, v lepším případě jen nebudete mít zařazen správně EMC filtr, takže budete produkovat a posílat do sítě "bordel" v podobě nějakých špiček, vyšších harmonických,...
Ale také v horším případě nebudete mít funkční ochranu neživých částí a to už zavání vážnějším malérem.
Nedoporučuji uvedenou kombinaci zapojovat!


MODERÁTOR: Na žádost zakladatele vlákna je diskuse uzamčena. Problém je již vyřešen.