Started by wrobel, 06.04.2014, 20:44

previous topic - next topic

wrobel

06.04.2014, 20:44 Last Edit: 06.04.2014, 21:08 by Miroslav Minařík

V našem bytovém domě natáhla firma šířící wifi internet UTP kabely větracími šachtami a to jen tak volně (viz. foto).
Mám tušení, že to není v pořádku, ale můžete mi říct podle jaké elektro normy?
Případně neodporuje toto nějakým hasičským předpisům?

Petr M

V pořádku to není.
- Kabel nesmí nést svou váhu, takže musí být pravidelně vyvazovaný.
- Ta plechová hrana je snad jenom blbý vtip.
- Má ten kabel certifikaci pro přímou pokládku na hořlavý materiál, že je na tom trámku?
- Atd.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Daniel Hudzík

Bezny priklad toho, ako to niektori poskytovatelia WiFi robia. Hlavne, ze to pinga a ze data tecu  (zle)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jirka Š. Svejkovský

Klasika. Dokážou ty svoje tkaničky tahat úplně všude. Mě to jako elektrikáře nezajímá, není to vyhrazené zařízení. Možná by se osypal požárník, ale to neumím posoudit. Asi by víc protestoval proti PVC lištám na chodbách, kudy vedou ethernet do bytů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vratislav Fugl1

No ,když vidím tu ostatní hrůzu řemeslnickou (zle), neboť dům je asi zkolaudovaný , tak se ani nedivím té další prasárně v pořadí , tentokrát wifi ,...
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

wrobel

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.04.2014, 07:19
Klasika. Dokážou ty svoje tkaničky tahat úplně všude. Mě to jako elektrikáře nezajímá, není to vyhrazené zařízení. Možná by se osypal požárník, ale to neumím posoudit. Asi by víc protestoval proti PVC lištám na chodbách, kudy vedou ethernet do bytů.


Otázka pro revizáky elektro: Vystavili byste na toto kladnou revizní zprávu ?

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Michal Wróbel on 07.04.2014, 11:36
Otázka pro revizáky elektro: Vystavili byste na toto kladnou revizní zprávu ?


Odpověď revizáka elektro: Ne. Není to vyhrazené technické zařízení (instalace),  tudíž není co revidovat.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Tomáš Žabka

No nejsem si zcela jist, ale domnívám se, že se jedná o vyhrazené elektrické zařízení na malé napětí, druhá věc je to, podle čeho to revidovat. Úraz elektrickým proudem nehrozí a revize je v podstatě o tom, že zařízení je bezpečné nikoli funkční. Takže z hlediska revize je bezpečnost dodržena, ale funkčnost asi jen do času než se prodře kabel.  :)
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jirka Š. Svejkovský

Router bude nejspíš napájen zdrojem s pohyblivým přívodem. Tudíž by měl být revidován jako spotřebič, který se nemusí držet v ruce dle ČSN 33 1600, a nikoliv jako instalace dle ČSN 33 2000-6. Může tam být ještě PoE injektor, ale to bude ten samý případ, jako router.

Že se jim tkanička prodře o hranu plechu pak vidím jako klasický PNJ (problém někoho jiného).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Quote from: Tomáš Žabka on 07.04.2014, 12:04
No nejsem si zcela jist, ale domnívám se, že se jedná o vyhrazené elektrické zařízení na malé napětí, ...


Nic takového - viz odst.1 § 6b zák.č. 174/1968 Sb.  (no)  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

wrobel

Takže abych to ukončil: UTP kabely revizní techniky nezajímají, protože se nejedná o vyhrazené zařízení? Nebo má někdo ještě jiný názor? Děkuji za informace.

Jirka Š. Svejkovský

Ještě mě napadla jedna věc.

Radiová pojítka na střeše jsou občas napájena injektorem PoE.

Na střeše je vliv  AD3 - Vodní tříšť. Dá se předpokládat, že se se zařízením bude manipulováno i při výskytu nebezpečného jevu. Podle tab. NA.6 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Z1 se tak jedná o zvlášť nebezpečný prostor.

Meze bezpečného malého napětí v tomto prostoru podle tab. NA.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je 25VDC. PoE injektor ale napájí zařízení napětím 48VDC.

Tak, jak to vlastně je?  8)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Quote from: Michal Wróbel on 07.04.2014, 14:13
Takže abych to ukončil: UTP kabely revizní techniky nezajímají, protože se nejedná o vyhrazené zařízení? Nebo má někdo ještě jiný názor? Děkuji za informace.


Tady přeci nejde o názor.
To je prostě fakt - viz předešlý odkaz na příslušný zákon.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr M

Quote from: Michal Wróbel on 07.04.2014, 14:13
Takže abych to ukončil: UTP kabely revizní techniky nezajímají, protože se nejedná o vyhrazené zařízení? Nebo má někdo ještě jiný názor? Děkuji za informace.


Ne, stejně jako to, že z té vzduchotechniky nepůjde úplně suchý vzduch a ta tepelná izolace vůbec nemá ráda vodu v jakékoliv podobě. Je toho tam zprasenýho celkem dost, nejenom ty UTPčka... Holt low cost.  (zle)

Nikdo ale nezpochybňuje, že ten tahač drátů je domácí zvíře se zakrouceným ocáskem. I když na druhou stranu, co by člověk nechtěl zadarmo ke službě s cenou pětikilo za měsíc, že... :(
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

J Lhava

Quote from: Michal Wróbel on 06.04.2014, 20:44
V našem bytovém domě natáhla firma šířící wifi internet UTP kabely větracími šachtami a to jen tak volně (viz. foto).
Mám tušení, že to není v pořádku, ale můžete mi říct podle jaké elektro normy?
Případně neodporuje toto nějakým hasičským předpisům?

Tohle neřeší norma, ale přímo vyhláška:

Do větrací šachty nesmí být umístěno žádné vedení technického vybavení.
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, § 29, odst. (2)

Jakub Strnad

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.04.2014, 14:45Meze bezpečného malého napětí v tomto prostoru podle tab. NA.3 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je 25VDC. PoE injektor ale napájí zařízení napětím 48VDC.


Většina levných 5GHz spojů nepodporuje standard 802.3af a požaduje PoE napájení někde mezi 7-30VDC. Dodávané injektory bývají 24VDC, takže se do malého napětí ještě vejdou.

Petr M

No a co? Minulý týden u nás v práci řádil RT. Dneska jsem našel při kontrole před zapnutím na dokovací stanici k noťasu (vývody 5x USB, 1x e-SATA, 2xHDMI, napájení 19V DC PELV) nálepku, že prošla revizí...  :o Teď už se o svou bezpečnost v práci bojím o poznání míň  (dance)

Asi byl RT placený od kusu a slečna asistentka, co to zařizovala, tomu rozuměla asi jak náš pes termojaderné fúzi  :'(
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Kamil Novák

Jak jste přišel na to, že se jedná o PELV?  :o

BTW: Jak jinak než "od kusu" by se mělo účtovat při revizi spotřebičů ?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj