Mohu zařadit byt s elektrickým vařením jako stupeň elektrizace "A" ?

Started by Jiří Krčál, 07.04.2014, 16:46

previous topic - next topic

Jiří Krčál

Projektuji bytový dům 60x 1+kk, lze byty zařadit do stupně elektrizace "A" dle ČSN 33 2130? Víc než dvoupolotýnkový vařič (3kW) a možná trouba (3kW) se jim tam stejně nevejde.

David Hruda

...a mikrovlnka  a rychlovarná konvice a toustovač a topinkovač, možná gril...
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Pavel Horský

Požadavky v ČSN 33 2130 ed.2 jsou nad míru jasné.
Odstavec 7.1.3 písmeno a/. stupeň A se spotřebiči do 3,5kW
                        písmeno b./ stupeň B se spotřebiči nad 3,5kW

Takže jasné áčko a nehledejme v tom žádné kličky jako je mikrovlnka, rychlovarná konvice, toustovač atd. To bysme také mohli dojít k tomu, že si majitel bude před barákem vyvařovat auto "céóčkem" a bude to napájet z bytové zásuvky. U toho pak bude manželka vysávat podlahu, prát montérky, péct krocana, vařit návštěvě kafe a ke krocanovi péct chleba.

Áčko je do 7kW soudobého příkonu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

David Hruda

Ačko je do 7kW, Bčko do 11.
To, že je byt malý podle mě neznamená, že se v něm nebude vařit.
Dnes mimořádně oblíbené indukční desky nebo sporáky s indukční deskou mají příkon obvykle vyšší než 3,5 kW.

Jako A to určitě lze, ale...
Takový dům asi bude stát nějakou dobu a raději bych tam měl nějakou rezervu- řešil jsem předloni paneláček, kde byly plynové sporáky, ale během poslední doby 80% bytů přešlo z důvodu právě elektrického vaření na 3f odběry, jen to nějak pozapomněli dohodnout s ostatními a hořelo jim HDV.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz