• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
15.01.2026, 22:31

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Spotřebič třídy II v IT je která ochrana?

Started by Milan Hudec, 12.04.2014, 13:44

previous topic - next topic

Milan Hudec

To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance)

Jiří Buben

Quote from: Milan Hudec on 12.04.2014, 13:44
To jsi uhodil celkem na hlavičku, tak se hned optám, spotřebič třídy II v IT je která ochrana (dance)


Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

Quote from: Jiří Buben on 12.04.2014, 14:56
Asi ta samá jako spotřebič třídy II v síti TN nebo TT. ;) Pořád je to spotřebič II. třídy.


(funny)

II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

Quote from: František Šohajda on 12.04.2014, 18:22
(funny)

II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)

Nevím jak vy, ale já se mnohdy "trápím" s požadavkem:
512 Provozní podmínky a vnější vlivy
512.1 Provozní podmínky
512.1.1 Napětí
Zařízení musí být vhodné pro jmenovité napětí (udané u střídavého napětí efektivní hodnotou) instalace.
Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.



Jiří Buben

Quote from: František Šohajda on 12.04.2014, 18:22
(funny)

II, třída nemá nic společného s typem sítě! ;)


Také jsem netvrdil, že má něco společného s typem sítě.

Naznačoval jsem tím, že ochrana je zajištěna použitím spotřebiče II. třídy.  Spotřebič II. třídy připojený k síti TN, TT, nebo IT má přece pořád ochranu zajištěnou dvojitou nebo zesílenou izolací.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 12.04.2014, 19:28
....
Jestliže je v sítích IT vyveden nulový vodič, musí být zařízení připojené mezi fázovým vodičem a nulovým vodičem izolováno jako pro napětí sdružené.


Co ti na tom je divného?
Informák napájený přes 3f oddělovací trafo. Na jednom vývodu na "krajním" vodiči tvrdý zkrat na zem.
V druhé větvi, napájené z jiné fáze se prorazil odrušovací kondenzátor, protože měl mezi kostrou infotabule a krajním vodičem (úmyslně nepoužívám označení fáze) cca 420V ef a tedy tam bylo ve špičkách skoro +- 590V!

Ono se na "druhou poruchu" někdy moc nemyslí...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)