Jaký kabel použít pro připojení garáže od elektroměrového rozvaděče?

Started by Vl. Ch., 23.04.2014, 14:42

previous topic - next topic

Vl. Ch.



Potřebuji připojit garáž, která je vzdálená od elektroměrového rozvaděče zhruba 50m. Potřeboval bych poradit jaký kabel bude stačit pro tak dlouhý přívod.
Stačil by CYKY 3x2,5mm?
Kabel bude zakopán v chráničce.
Jistič 16A.
V garáži budu jen svítit a občas vysávat.  

Jirka Š. Svejkovský

Chcete-li napojit zásuvku ze světelného okruhu, což na obyčejný vysavač bude stačit (bacha na průmyslové turbocucy), pak bych ten kabel odjistil kombichráničem 30mA, 10A char. B a hotovo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Quote from: Vl. Ch. on 23.04.2014, 14:42
Potřebuji připojit garáž, která je vzdálená od elektroměrového rozvaděče zhruba 50m. Potřeboval bych poradit jaký kabel bude stačit pro tak dlouhý přívod.
Stačil by CYKY 3x2,5mm?


A co úbytek napětí? Ten nebude vadit?

Jak odjistíte ten kabel v elektroměrovém rozvaděči? 3x25A jističem?

Co impedance?

Jste si jist, že za rok nebudete chtít tři fáze, nebo zapojit svářečku?

Doporučil bych raději plný počet vodičů a začal bych uvažovat i o jiném, větším průřezu.

Někde tady byla tabulka pro výpočet ztrát na kabelu, včetně "ekonomiky" provozu. Zkusím ji dohledat.

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2014, 16:19
.. ten kabel odjistil kombichráničem 30mA, 10A char. B a hotovo.


Osobně považuji jištění kabelu 50m od místa, kde budu pracovat, za řekněme trochu nekomfortní. Když by se mi to podařilo "schodit", tak jít 50m nahodit kombiňák, třeba v dešti, nebo mrazu, by se mi moc nechtělo. A k tomu bude často stačí opravdu málo.



Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Rotrekl

Na původní otázku (název vlákna) bych odpověděl asi:

V každém směru vždy minimálně  o jeden stupeň větší než je třeba:

1) pokud aktuálně potřebujete jednu fázi, stejně bych  ho nachystal třífázový
2) pokud aktuálně potřebujete 10A, chystal bych minimálně na 16A, ale osobně bych v této délce nechystal na méně jak 25A.

Bez znalosti místních podmínek nelze odpovědět úplně přesně. Kabel lze z některých parametrů jednoznačně říct, jestli je špatně, ale nikdy nejde 100% říct, že je správně, pokud nevíte vše. Parametry na  určení dimenze kabelu:

1) zatižitelnost kabelu  v použitém uložení
2) impedance vedení na konci kvůli vypínacím časů a zajištěnní ochrany automatickým odpojením (pokud bude chránič na začátku, asi vyjde vždy, ale je to dobrá volba?)
3) impedance v místě napojení, protože na tom záleží bod 2
4) úbytek napětí na vedení a tím ztráta, co bude v garáži provozováno, s jakým součinitelem využití,... to co zmizí po cestě mezi elektroměrem a garáží zaplatíte a na konci vám to může chybět.....
5) možnost rozvoje, třeba je nepodstatná, ale.......

Jak to napsal kolega Svejkovský může být vyhovující řešení ale nemusí. Nerad dělám závěry "od stolu"
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Bavíme se pořád o garáži? Tazatel tam dvakrát denně na pět minut rozsvítí a jednou týdně na půl hodiny pustí vysavač.

Průřez 2,5mm na 10A je dostatečná rezerva na úbytek.

Dotaz nezněl na autodílnu.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Zejména bych přemýšlel o TT, tzn. kabel 4x4, přeci jen ta 2,5 na 50m je taková nedomrlá :)

Jiří_Hrubý

V podstatě na vysavač a světlo by stačil. Ovšem uvažte, zda by nebylo výhodnější do budoucna položit 5x4 a u garáže dát alespoň deset metrů FeZn 10 uzemnění a jednu sondu. Přecijen kopat 50 metrů a nevyužít toho naplno hned na poprvé by byla škoda.
Je mnoho případů, kdy stačily bezpečně tři dráty a za rok se kopalo znova...

Marek Laube

Quote from: Milan Hudec on 23.04.2014, 19:45
Zejména bych přemýšlel o TT, tzn. kabel 4x4, přeci jen ta 2,5 na 50m je taková nedomrlá :)


V čem je lepší přechod z TN sítě na TT ? Vždyť na obou variantách je stejně poslední "zachránce" proudový chránič, spíše u TT plní úlohu takového policisty. Nějak stále nemůžu pochopit ty výhody TT sítě.  :)

Milan Hudec

Vemte si 50m prodlužku, zapojte ji v domě do dvojzásuvky, pak si vezměte do ruky spotřebič třídy I a vylezte na vratký žebřík, nato požádejte někoho v domě, aby na ochranný kolík dvojzåsuvky připojil fázi, vsadím se že spadnete (dance)

Vít Rotrekl

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.04.2014, 16:19
Chcete-li napojit zásuvku ze světelného okruhu, což na obyčejný vysavač bude stačit (bacha na průmyslové turbocucy), pak bych ten kabel odjistil kombichráničem 30mA, 10A char. B a hotovo.


No já bych si tím B 10A jističem na vysavač nebyl úplně jistý. Na nějaký silnější (i obyčejný domací) vysavač to nemusí stačit.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Lukáš Rotrekl

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Pro jistotu jsem si to hodil do SICHRu. Je to sice nezvyklé řešení a nikdo z elektrikářů by toto zcela jistě samostatně nenavrhl, ale fungovat to bude i z hlediska bezpečnosti. Pro jistotu bych ještě do výkopu položil 25m drátu FeZn10 a v garáži přizemnil vodič PE.

Pokud ale vyvynu tu námahu, abych vykopal výkop o délce 50m, pak bych zcela jistě přemýšlel o budoucnu a přívod bych instaloval  o dimenzi min. CYKY-J5x4mm2.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomáš Žabka

Jak už zmínili kolegové, kabel 3x2,5 je na světlo a zásuvku na nabíječku baterie případně vrtačku nebo vysavač ok, ale většina z nás je tu zasažena projektanstvím a zkušenostmi, jak to lidi pak dobastlují, když jim ten výkon nestačí. Takže je na zvážení jestli použít kabel 3x2,5 50m to je cca 1200kc, a nebo uložit kabel 5x4 50m to je cca 2800kč a k tomu podružnou rozvodničku za cca 2500kč (3f FI, 3f jistič a 3 1f jistič). Dobře si to rozmyslete ať se pak za 5let netlučete do hlavy, že jste to tenkrát měl udělat jinak.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

František Šohajda

Rychlá orientační pomůcka je v ČSN 33 2000-6, příloha D........... ;)
(230V vydělit dvěma...)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Petr M

Quote from: Tomáš Žabka on 24.04.2014, 07:20
Jak už zmínili kolegové, kabel 3x2,5 je na světlo a zásuvku na nabíječku baterie případně vrtačku nebo vysavač ok, ale většina z nás je tu zasažena projektanstvím a zkušenostmi, jak to lidi pak dobastlují, když jim ten výkon nestačí. Takže je na zvážení jestli použít kabel 3x2,5 50m to je cca 1200kc, a nebo uložit kabel 5x4 50m to je cca 2800kč a k tomu podružnou rozvodničku za cca 2500kč (3f FI, 3f jistič a 3 1f jistič). Dobře si to rozmyslete ať se pak za 5let netlučete do hlavy, že jste to tenkrát měl udělat jinak.


No právě. Někomu v Bruselu přeskočí, vypíše dotace na spotřebu energie ze solárů v elektromobilech, tazatel se chytne, koupí nový dotovaný autíčko... A s tímhle kabelem bude tři dny nabíjet a půl dne jezdit :D. Silnější kabel s rozvodnicí na konci je, v porovnámí s prací na výkopu, sranda (často vede pod dvorem, kde je zámková dlažba nebo beton, šutry z předchozích pěti baráků, co tam posledních 300 let stály...).

A praktická zkušenost: Čerpadlo s tlakovým spínačem u studny na zahradě, připojení cca 40m 3x2,5 a dvouzásuvkou v odpovídajícím krytí. Doděláváno dodatečně, když si paní domu vzpomněla, že je škoda nechat chcípat kytičky, když je na pozemku studna. Příkon čerpadla cca 1kW (proti vysavači štěňátko), dům cca 300m od trafa. Na přívodním kabelu je odbočeno osvětlení pergoly (10m před čerpadlem). Zapnutí čerpadla je doprovázeno probliknutím světel. Když je ve druhé zásuvce sekačka, tak její zapnutí vyvolá takový impuls, že se na pár sekund zapne čerpadlo... (zle) (naštěstí těch 40m pod pergolu je v kopoflexe, takže už je stejně v plánu 5x6 s rozvodnicí, ať už se dá na zahradě i svařovat, zapnout míchačka, v budoucnu připojit bazén, je kam narvat časový spínač zavlažování atd.).
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Václav Třetí

Quote from: Lukáš Rotrekl on 23.04.2014, 22:51
Nebál bych se, 50m 3x2,5 udělá trošku softstart :D


Jistě! 2x 50 m vodiče CY 2,5 mm2 má vlastní odpor zhruba 0,7 Ohmu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Petr M

Quote from: Petr M on 24.04.2014, 08:30
(naštěstí těch 40m pod pergolu je v kopoflexe, takže už je stejně v plánu 5x6 s rozvodnicí, ať už se dá na zahradě i svařovat, zapnout míchačka, v budoucnu připojit bazén, je kam narvat časový spínač zavlažování atd.).


Trochu jsem se upsal, mělo být v kopodurce 50ce...
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Pavel Stránský 111

Osobně bych na to šel od lesa.Když už jak psali kolegové si date tu práci a vykopete takovej kus použil bych kabel  AYKY 4Bx16 při ceně nějakých 35Kč/m to mate 1750Kč k tomu bych přihodil Cyky 3x1,5 na ovládání, až se rozhodnete, že tam mate zimu a pořídíte přímotopy!