• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak nastavit sériový kanál CP1000 CH2 v Mosaicu?

Started by martinO, 29.04.2014, 19:33

previous topic - next topic

martinO

29.04.2014, 19:33 Last Edit: 29.04.2014, 20:20 by Miroslav Minařík

Jak lze nastavit sériový kanál CH2 na jednotce CP1000, na CH1 je připojeno zařízení na rozhraní RS232 a vše v pořádku, na CH2 potřebuji také nastavit rozhraní RS232 pro připojení dalšího zařízení, nikde jsem nenašel kde mohu vybrat zda chci provozovat CH2 na rozhraní RS232 nebo RS485.
Oba kanály CH1 i CH2 jsou nastaveny v manažeru projketu do režimu UNI a nastaveny parametry.

Milan Bydžovský

Aby bylo možné provozovat druhý kanál, je nutné jej osedit submodulem, který fyzicky realizuje požadovaný typ rozhraní.

Přehled dostupných submodulů najdete zde: http://www.tecomat.com/clanek-411-foxtrot---komunikacni-submoduly.html