Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?

Started by Pavel Sýkora, 10.05.2014, 14:41

previous topic - next topic

Pavel Sýkora



Mam amatérský dotaz týkající se možného umístění el. rozvodnice (bytový elektroměr je umístěn ve společném prostoru BD) v blízkosti plynoměru.
Mám WC (1,2x0,9x3,6 m) kde je umístěný plynoměr (volně v prostoru).
Potřeboval bych cca 60 cm nad ním umístit rozvodnici pro elektřinu.
Je to možné udělat či nikoliv?
Pokud ano, jsou nějaké speciální požadavky?

Jiří Schwarz

To je taková složitější věc, která se nedá řešit na dálku, to chce vidět a pak byste asi nestál o nějaký "dojem jednoho člověka" a pokud bych se pod nějaký návrh měl podepsat, už by to asi nebylo "za děkuju".
Nechcete projektík? Můžeme se dohodnout (pokud jste zdaleka, jistě tam najdete někoho podobného.)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

Spíš po konzultaci s projektantem na místě. Můžete kolidovat např s ČSN 33 2130.
Rozvaděč na WC není úplně super, zvlášť v tak malém. Ještě bych zvažoval ATEX :)

Zdenek Hejčl

Na uvedený rozměr WC dost těžko nacpete rozvaděč do místa, kde by vyhovoval normám ČSN.  (norm)
Před rozvaděčem volný prostor minimálně 80cm.  Tam už bude zasahovat mísa....  (zle)
Z jedné strany bývá panel, z druhé koupelna - slabá zeď.

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Sýkora



Vlastne nic noveho se nebuduje, je to stavajici stav jak to ted v byte je. Jen me zajima, zda muze byt takto rozvodnice situovana ci nikoliv pripadne co je potreba splnit za pozadavky.

Dovolil jsem si nakreslit schema, aby to bylo jasnejsi.

Jaroslav Mrázek

To jako, když budete mít při potřebě dlohou chvíli, tak si budete cvakat jističi?  (dance) Osobně bych to řešil přemístěním na druhou stranu zdi. Jednak tam předpokládám chodbu, kde bude dostatek místa a jednak montér nebude muset stát při montáži nebo údržbě v míse. Jak již zde bylo napsáno, před rozvaděčem je požadována volná přístupová plocha 80 cm, právě kvůli obsluze a práci na elektrickém zařízení rozvaděče. Pokud budete chtít revizi, tak vám to poctivý revizák napíše jako závadu.

Miroš Jan

Quote from: Jaroslav Mrázek link=topic=29665.msg227138#msg227138 ate=1399788711
Jak již zde bylo napsáno, před rozvaděčem je požadována volná přístupová plocha 80 cm, právě kvůli obsluze a práci na elektrickém zařízení rozvaděče.

Quote from: Zdenek Hejčl on 10.05.2014, 17:09
Před rozvaděčem volný prostor minimálně 80cm.  Tam už bude zasahovat mísa....  (zle)




Kde je přesně uvedené, těch 80cm?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Vít Rotrekl

Quote from: Miroš Jan on 11.05.2014, 17:28
Kde je přesně uvedené, těch 80cm?


To jsem se chtěl taky zeptat, jediné o čem vím, tak v připojovacích podmínkách distributora. Nikde jinde jsem to nenašel. Maximálně, že k rozvadči musí být volný přístup...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdenek Hejčl

Bylo to v normě ČSN 35 7030 - rozvodnice a elektrorozvodná jádra.
Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(357107) ČSN EN 61439-3

Takže zase studium... ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroš Jan

Quote from: Zdenek Hejčl on 11.05.2014, 18:14
Bylo to v normě ČSN 35 7030 - rozvodnice a elektrorozvodná jádra.
Norma není platná - byla nahrazena těmito normami:
(357107) ČSN EN 61439-3

Takže zase studium... ;)



Bohužel, kolego ani v jedné toto není :(
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Mrázek


David Hruda

Quote from: Jaroslav Mrázek on 12.05.2014, 06:06
Pane kolego, v ČSN 33 2130 ed.2 čl. 5.1.9.

Tento článek hovoří o prostoru před elektroměrovým rozvaděčem, což není zde diskutovaný případ.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Hudec

Těch 80cm vzniklo dle předpokládané hodnoty pupků elektrikářů?

Jiří Schwarz

Quote from: Milan Hudec on 12.05.2014, 21:43
Těch 80cm vzniklo dle předpokládané hodnoty pupků elektrikářů?

Naopak.
Když budu otevírat dveře rozvaděče širokého 60 cm, abych se tam ještě vešel...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec

Se trochu obávám,že 20 cm pro normální trup+pivásek bude pro většinu elektrikářů nedostižná meta (dance)

Zdenek Hejčl

Milane, podceňuješ elektrikáře.
Jsou to lišáci podšitííííí.  ;)
Domnívám se, že nepatřím mezi objemnější elektrikáře... o:-)
A nakonec, každý máme svoji fintu, jak na to.  (beach)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jaroslav Mrázek

Quote from: David Hruda on 12.05.2014, 07:45
Tento článek hovoří o prostoru před elektroměrovým rozvaděčem, což není zde diskutovaný případ.

Máte pravdu. Ale může to být alespoň jako vodítko, jak splnit požadavek ČSN 33 2000-1 ed.2 čl. 132.12 o zajištění dostatečného prostoru pro montáž a pozdější výměnu jednotlivých částí elektrického zařízení a přístup pro řízení, zkoušení, prohlídku, údržbu a opravy. Jinak rozvaděč měření a rozvaděč jištění se liší právě jen v umístění obchodního měření, tak není logický důvod, neaplikovat tento volný prostor na všechny rozvaděče. Požadavek normy je jako nutné minimum a rozvaděč nad mísou je minimálně prasárna.

Miroslav Revús

Stará 4SN 33 2000-1:1995, čl. 132.12 uvádzala, že pred rozvádzačom musí byť dostatočný montážny priestor.

Súčasná STN 33 2000-1:2009, čl 132.12 uvádza to isté.

Rozmer tam síce nie je, ale za dostatočný priestor sa dá považovať taký, ktorý nemôže ohroziť bezpečnosť pracovníka alebo obsluhy pri manipulácii s prvkami rozvádzača, prípadne jeho možnosť úniku pri ohrození.