Co způsobuje dvojnásobný odběr na jedné fázi solária?

Started by Verenavský, 13.05.2014, 06:41

previous topic - next topic

Verenavský

13.05.2014, 06:41 Last Edit: 13.05.2014, 08:27 by Miroslav Minařík
V poslední době vypadává hl jistič fit centra.
Po proměření jsem zjistil, že to dělá opalovací "rakev".
Avizovaných 9500W jsem spočítal asi na 14A/fázi. Asi 2x14A jsem opravdu klešťákem
naměřil. Třetí fáze 24,5A. Jelikož servis nefunguje a zářivkám moc nerozumím
( po 25letech praxe v elektrotechnice jsem opravoval jen snad 2 zářivky)
zjišťuji možnou příčinu dotazem.
Alisun Sunvision 560-Henel

Václav Třetí

Jsou v zařízení klasické tlumivky? Zkuste zkontrolovat kompenzační kondenzátory v dané fázi, nebo ještě lépe ve všech třech. Příčinou mohou být také nějaké opravy a úpravy v zařízení, dost často v obvodech obličejových výbojek, pokud jsou použity.

Osobně doporučuji se solariím (to jak přístrojům, tak firmám touto činností se zabývajícím) vyhýbat. Zařízení bývají dost často přestárlá, majitelé si myslí, co nemají a hlavně chtějí mít opravu hotovou "za pět minut", aby nepřišli o kšeft.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář