Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?

Started by Jiří x Svoboda, 06.07.2014, 21:19

previous topic - next topic

Jiří x Svoboda


Po ulomení přívodního vodiče N k elektroměru bylo v zásuvkách 400V.
V pravé i levé zdířce byla fáze a tedy napětí 400V.
Je možné že mechanický elektroměr by způsobil vnitřním zapojením tuto chybu?
Nebo by mohlo jít o jiný spotřebič?
Připojeny byly klasiky jako bojler, televize, lednice, mikrovlnka.
Soustava TN-S.


Správce obsahu ... původní jasná, a česká tázací věta tématu zněla: "Po ulomení vodiče N v zásuvkách 400V Závada/vlastnost mechanického elektroměru? ".
(doh) (doh) (doh) (fool) (fool)
Jiří Svoboda, vedoucí správy katalogu zboží K&V ELEKTRO

Jiří Schwarz

Čistě teoreticky pokud by byla zatížena jen jedna fáze  nějakým silnějším spotřebičem (např. zmiňovaný bojler), pak se u zbývajících fází  objeví sdružené napětí, tedy 400V.
Tam nemůžeme mluvit a chybě vzniklé vnitřním zapojením elektroměru. Elektroměr na tohle nemá vliv!
Chyba je "jen" v přerušení N vodiče a je nezávislá na elektroměru.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Rychle zjistěte, kdo způsobil "ulomení" vodiče N. Ten totiž škodu zaplatí (nebo jeho pojišťovna). Elektroměr v tom nejede.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

Ale mohl by být. Pokud je v rajonu PRE, kde je vodič PEN veden přes elektroměr.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

To je časté zapojení i u ČEZ. Pohromu nezpůsobilo vnitřní zapojení elektroměru, ale právě to upadlý N.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Vít Rotrekl

OK, pohromu nemusel způsobit přímo elektroměr, ale upadlý drát v připojovací svorce.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Miroš Jan

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.07.2014, 06:40
To je časté zapojení i u ČEZ. Pohromu nezpůsobilo vnitřní zapojení elektroměru, ale právě to upadlý N.


Tak zrovna u ČEZ asi těžko.Tam je na elektroměr pouze odbočka z PEN, v podobě vodiče N. (no)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Kubík

Tazatel nepíše nic o stáří instalace.
Byly doby, kdy distributor požadoval, aby elektroměrem procházely všechny přívodní vodiče.

Druhá fáze se do zásuvek potom při ulomení N může dostávat přes jiný spotřebič.

Proto se od tohoto zapojení ustoupilo.

Jiří Kubík

... a zajímavé věci se mohou dít při ulomení přívodního N a napěťové cívky elměru zapojené do hvězdy budou v instalaci tvořit něco jako umělou nulu.

:)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Miroš Jan on 07.07.2014, 16:28
Tak zrovna u ČEZ asi těžko.Tam je na elektroměr pouze odbočka z PEN, v podobě vodiče N. (no)


I u 30 let starých paneláků?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Miroš Jan

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Miroš Jan

V té době, existoval vodič ,,N", pouze, v místnostech pro lékařské účely. ;)
Teda pokud mě paměť neklame. o:-)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jiří Kubík

Můj obor to teda není ale, když na to přišla řeč ...

:)

Miroš Jan

Příručka, je jenom příručka.  (zle)
V elektroměrovém rozvaděči, vodič "N", prostě neexistoval. ;)
Vodič "N", v elektroměrovém rozvaděči, byl až někdy kolem roku 1994, teda pokud mě paměť neklame. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

Nebylo to slangovně jako nulák ? Tudíž dnes špatně interpretován jako "N"!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jiří Kubík


Jaroslav Hasala

Quote from: Miroš Jan on 07.07.2014, 20:07
V elektroměrovém rozvaděči, vodič "N", prostě neexistoval. ;)
Vodič "N", v elektroměrovém rozvaděči, byl až někdy kolem roku 1994, teda pokud mě paměť neklame. :)


Jak kde. Zapomínáte na podstatnou část starších elektroinstalací v TT.
Rozšířeno zejména na JM a v JČ.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Milan Hudec

No už jsem zažil v panelácích větráky zapojené v síti TT asi z důvodu snahy oddělit v horní části PEN od hromosvodu.