Proč elektrická trouba sporák funguje pouze při odpojeném plynovém potrubí?

Started by dev22, 22.07.2014, 18:35

previous topic - next topic

dev22



Po skoncene rekonstrukci jadra v panelakovem byte jsem zakoupil novy sporak Mora s elektrickou troubou a plynovym sporakem. Sporak funguje po zapojeni privodu plynu bez problemu, elektricka trouba ale nefunguje. Privolany servisni technik firmy Mora zjistil, ze sporak je v poradku, ale funguje pouze pokud je odpojena trubka s plynem. V opacnem pripade dojde k vyhozeni pojistek (prepetove ochrany) v byte.

Technik nebyl schopny presne rict, co muze byt pricinnou, zminoval ukostreni, spatne uzemneni plynu a dalsi veci, ktere udajne ani nemusi byt primo v byte ale kdekoliv v baraku nebo u sousedu.

Napada vas co by mohlo byt problemem? Mohl by byt problem i v privodu plynu, ktery je prodlouzeny zhruba metrovou hadici? Lze sehnat hadici ktera by nezpusobovala problemy s elektrickou troubou? Nebo je chyba opravdu ve spatnem uzemneni plynu po rekonstrukci?


Správce obsahu: Odstrašující příklad původní jasné a konstruktivní otázky tématu zněl: "zapojeni elektrickeho/plynoveho sporaku?"

Petr M

1. Nemůže vyhodit přepěťovou ochranu, ta "chytá blesky".
2. Pán evidentně o elektrice ví jenom to, že se šňůraod sporáku zapojuje do zásuvky.
3. RT elektro přijde, změří a ví. Chyba bude nejspíš přehozený drát, ale to může být nejenom ve sporáku, ale i v instalaci.
4. Dokud to nebude pořádně proměřeno a opraveno, tak sporák nezapínejte do elektriky. Ať vyhodí jistič nebo chránič, v obou případech jde něco na kostru a přeběhne po plynové hadici, byť na zlomek sekundy. A to něco má nejenom dost energie na propálení díry do plynové hadice, ale i k zapálení plynu syčícího z ní ven  (norm).
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Zdenek Hejčl

Důvodem může být špatně provedená elektroinstalace.  (norm)
Zkuste reklamovat rekonstrukci jádra, špatně provedené dílo...  (zle)
Elektrorevize nebyla? Tam by se mělo přijít na to, kde je problém.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Martin H.

Quote from: dev22 on 22.07.2014, 18:35
Mohl by byt problem i v privodu plynu, ktery je prodlouzeny zhruba metrovou hadici? Lze sehnat hadici ktera by nezpusobovala problemy s elektrickou troubou?

Kde presne je chyba, bez merania nevieme, ale hadicou sa opraviť nedá. S inou hadicou rúra možno nevyhodí istič, ale spraví niečo oveľa horšie.

Jaroslav Hasala

Pokud je zmiňovaná "přepěťová ochrana" ve skutečnosti proudový chránič, nejspíše bude chyba jen v zapojení sporáku. Popisovaná situace by tomu odpovídala.

Návštěva odborníka je určitě nutná.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří_Hrubý

Jako laik můžete ověřit jen málo a jen pokud je sporák připojen do zásuvky. Pokud do zásuvky strčíte třeba žehličku a nevypadne to, je problém v zapojení sporáku. Pak si zavolejte toho, kdo jej zapojoval, ať zjedná v rámci reklamace nápravu.

Marek Laube

Ještě je divné že, když po připojení k plynovému rozvodu (uzemnění) vypadává jistič (chránič) a bez tohoto přívodu "běží" sporák v pohodě. Proč ale nevybaví předřazenou ochranu OCHRANÝ vodič přípojky sporáku?

dev22


trouba samozrejme shazuje proudovy chranic, ne prepetovou ochranu. po zapojeni do jine zasuvky na starsim okruhu ktery nebyl soucasti rekonstrukce vyhazuje rovnou pojistky na chodbe.

sporak je dle technika v poradku, po odpojeni hadice s plynem opravdu bez problemu fungoval.

stejne tak zasuvka funguje pro zapojeni jinych zarizeni s mensi odberem (zkousel jsem fen a konvici, cca 2kW, trouba ma ale 7 kW).

firma ktera provedla rekonstrukci uz asi mesic absolutne nekomunikuje, jednou se prijeli na byt podivat a rekli ze to je chyba sporaku, coz vyvratil servisni technik...

Zdenek Hejčl

Hmmm, ono zapojit 7kW na zásuvkový okruh je opravdu...  (zle)
Na 7 kW je potřeba třífázová přípojka.  (norm)
Na standartní zásuvkový okruh 16A, lze zapojit pouze spotřebiče v součtu všech zapojených do tohoto okruhu max. do 3,6 kW.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Petr M

Quote from: dev22 on 23.07.2014, 11:59
firma ktera provedla rekonstrukci uz asi mesic absolutne nekomunikuje, jednou se prijeli na byt podivat a rekli ze to je chyba sporaku, coz vyvratil servisni technik...


Tak to je jednoduchý. Pozvěte RT, ten to změří a bude jesno, kde je problém. A nejlepší na tomto řešení je, že práci RT můžete napočítat tomu, u koho to budete reklamovat, takže by vás to nemělo ani nic stát.

Těch 7kW je fakt trochu moc, ale pokud vyletí chránič, tak něco probíjí na kostru a to je trochu o něčem jiným.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Maroš Klein

Až mi to chvíľami pripomína farboslepého elektrikára ktorému je jedno kde sú vodiče v zásuvke pripojené, hlavne že sa navzájom nedotýkajú.  ??
Ináč, ak je šporák v poriadku a ak je v poriadku aj pôvodný zásuvkový okruh, tak vám poistky na chodbe nevyhadzuje. Teda ak...  :)
Zodpovedne a čím skôr overte stav inštalácie vrátane šporáka skôr, ako sám zistíte napríklad fázu na kolíku.

mafiak

Quote from: dev22 on 23.07.2014, 11:59
.. trouba ma ale 7 kW ....

Kombinovaná elektrická rúra s plynovým varičom má elektrický odber 7kW? Nepreklepol ste sa? Nie je to náhodou tepelný výkon (plyn+ele) spolu?
Uveďte prosím typ sporáku.

Marek Laube

Quote from: mafiak on 23.07.2014, 13:21
Kombinovaná elektrická rúra s plynovým varičom má elektrický odber 7kW? Nepreklepol ste sa? Nie je to náhodou tepelný výkon (plyn+ele) spolu?
Uveďte prosím typ sporáku.


Taky se mi to moc nezdá. Já mám kombi sporák Mora s teplotou el. trouby 300 stupňů a maximálním elektrickým příkonem cca 3,3 kW.
Pořád nechápu, proč sporák nevyhodí ochranu bez plynové přípojky, přes ochranný vodič.

Martin Novák

Osobne bych to videl na nejake spojeni PE+N ve sporaku. Urcite pomuze revizni technik s mericim pristrojem a do te doby radeji sporak nezapojovat...

Jaroslav Hasala

Quote from: Marek Laube on 23.07.2014, 14:52
Pořád nechápu, proč sporák nevyhodí ochranu bez plynové přípojky, přes ochranný vodič.


To je celkem jednoduché, stačí použít dvoužilovou šňůru a "znulovat" připojení sproráku(spojit N a PE na svorkovnici sporáku). Přívod je potom připojen na L a N, přívodní PE není připojen vůbec.
Chrániči to vadit nebude, protože z kostry spotřebiče nemá v běžných podmínkách proud kam jít. To se ovšem změní po připojení plynu, část pracovního proudu poteče přes plynové potrubí a chránič bude vybavovat.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Petr M

Quote from: Jaroslav Hasala on 23.07.2014, 22:46
To je celkem jednoduché, stačí použít dvoužilovou šňůru a "znulovat" připojení sproráku(spojit N a PE na svorkovnici sporáku). Přívod je potom připojen na L a N, přívodní PE není připojen vůbec.
Chrániči to vadit nebude, protože z kostry spotřebiče nemá v běžných podmínkách proud kam jít. To se ovšem změní po připojení plynu, část pracovního proudu poteče přes plynové potrubí a chránič bude vybavovat.



A pokud ten exot, co připojoval flaxošňůru nepochopil, že barvy ve flexošňůře jsou jenom orientační (nebo pokud tam byla nějaká prodlužka), tak je jasno i s tím jističem na okruhu bez chrániče...  Holt do elektriky se má vrtat jenom ten, kdo tomu rozumí!
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Jaroslav Hasala

Existují i exotičtější způsoby zapojení.
Setkal jsem se už i s tím, že po rekonstrukci bytového jádra, kdy došlo k rekostrukci části elektroinstalace, někdo připojil přes chránič i stávající TN-C okruhy.
Zelenožluté vodiče byly od TN-C okruhů byly připojeny na N za chráničem.
Měl jsem docela potíž vysvětlit majiteli proč je to špatně, když všechno "normálně" funguje ...  ::)
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jiří Schwarz

Jsou "různá kouzla v podání kutilů".
Někomu je jedno, co je PE a co N, který má být modrý a který zelenožlutý, když je to někde v rozvodu stejně spojené!
Také jsem zažil kutila, který použil zelenožlutý jako N a modrý jako PE, a vzhledem k tomu, že měl kabel s vidlicí "pro francouzský trh", asi si domyslíte výsledek!

Jestli něco vyhazuje jistič nebo chránič, je to na návštěvu odborníka. Tohle je opravdu nebezpečné řešit na dálku a něco zkoušet. Protože se může stát, že to začne nějak fungovat, ale nebude tam splněn nějaký důležitý požadavek na bezpečný provoz!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)