Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?

Started by J. Štěpán, 29.07.2014, 19:26

previous topic - next topic

J. Štěpán


Chtěl bych do našeho altánku na zahradě přivést eletřinu.
Jak jsem to počítal tak je místo kde bych chtěl umístit rozvodnici vzdálené od elektroměru 60m.
V altánku bude pouze malá LED televize, přijmač a malá lednice.
Kabel bych vedl v zemi, což mě přivádí k druhé otázce, jak tento kabel v zemi uložit, rozhodně do husího krku, ale spíše mě zajímá hloubka atd.
Uvažoval jsem nad kabelem CYKY-J3x4mm a jistil bych ho 20A jističem, že by odpovídal jak délkou tak úbytkem.

Daniel Hudzík

Osobne by som siel radsej do kabla 5x6. Mate to pripravene do buducnosti (zasuvka 400V a podobne).. cely rozvod rozhodne za chranic

A 60m je pomerne velka vzdialenost, uvazoval by som aj nad prechodom do TT
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr M

Tak ten podle mé zkušenosti nestačí ani náhodou. Původně jsem to doma měl napojený z dílny po jedné fázi. Ale nějak to kupodivu nesačilo. Kde je lednička, tam jsou potraviny. Kde jsou potraviny, tam se tepelně upravuje... Je otázka maximálně pár dní, než si ženská všimne, že je tam zásuvka a pak nastane konec světa (norm)  :( V mým případě se daly přidat okruhy z dílny, takže víkendová akcička...

U nás, pokud se manželka rozhodne pro nedělní vaření na čerstvým vzduchu, rovnou lítá maso z té lednice na elektrický gril, při tom vedle na indukční plotýnce vaří ještě erteple a na třetí fázi vyrovnává zátěž rychlovarka. Nedokážu si to všechno představit na jednom jednofázovým jističi! Podle podmínek by snad mohl 5x6 stačit.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Petr M

Quote from: Daniel Hudzík on 29.07.2014, 22:43
Osobne by som siel radsej do kabla 5x6. Mate to pripravene do buducnosti (zasuvka 400V a podobne).. cely rozvod rozhodne za chranic

A 60m je pomerne velka vzdialenost, uvazoval by som aj nad prechodom do TT


Bez chrániče to nepude, o tom žádná. Na těch 60m se bude kabel samotný ve výkopu bát, chtělo by to kamaráda - zemnící pásek. Po 60m může být impedance smyčky trošku větší, než je zdrávo.

Mám pocit, že na tuhle vzdálenost by tam mohl vyhovět AYKY 4x16 (cena lepší než u CYKY4x10), rozdělení v altánku, pořádně přizemnit a chránič + rozjištění až na místě. A ideálně ještě trochu zatlouct přepěťovkama, aby se při úderu blesku vzadu na zahradě v domu spotřebiče moc nedivily.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Lukáš Rotrekl

Quote from: J. Štěpán on 29.07.2014, 19:26
Jak dimenzovat přívodní kabel pro 60m vzdálenou lednici a TV?


Podle:
očekávané zátěže vč. rezervy do budoucna
podle parametrů sítě v místě napojení
podle způsobu uložení kabelu
podle typu zátěže
podle ekonomických parametrů (ztráty na kabelu, ......)
...
...

Další věci, které je třeba uvažovat jak zmínili kolegové:
1. jeden míní druhý mění
2. bezpečnost - ochrana před nebezpečným dotyke
3. 60m už je kousek zběrné plochy, takže přemýšlet o zavlečení přepětí od blesku do domu je na místě
....
.....
ale ty už se až tak netýkají dimenzování samotného kabelu...

Hloubky uložení najdete v normách (ČSN 736005), neobdělávaný terén krytí 35-70cm, pojezdová plocha 1m...
                               
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jiří Schwarz

A já "předběhnu Milana" a naznačím, že proti zavlečení nebezpečného potenciálu z důvodu vzdálené poruchy je pro takový přívod vhodné přejít na síť TT...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Bernard

Husi krk neni vyrobcem urcen pro ochranu kabelu v zemi.

Pavel Horský

A hlavně, o husím krku nikde není nic psáno  ;)
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Rotrekl

O husím krku mluví hned v dotaze tazatel sám. Tady bych byl shovívavý, protože pro laiky je husí krk všechno do  čeho se srtká kabel od monoflexu po kopexku....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavel Horský

Tak to jsem přehlédl.
Každopádně je to tak, jak píše kolega Rotrekl.
Husí krk je všeobecný, laický název pro každou flexibilní trubku.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří_Hrubý

Když se podíváte na cenu CYKY 3x4 a AYKY 4x16, zjistíte, že za příplatek cca 600,- máte plnohodnotnou přípojku. K tomu ještě kus FeZn  a vylepšíte i uzemnění domu. A když už bych měl takový kus kopat, přihodil bych tam ještě jednu chráničku do rezervy. Známý to neudělal a do altánku si musel dát pochybný bezdrátový zvonek, aby slyšel, když je někdo u vrat.
Ale to je jen můj úhel pohledu, raději mám naddimenzováno, aneb kdo je připraven, není překvapen. :)

Milan Illek

Quote from: František Bernard on 30.07.2014, 07:00
Husi krk neni vyrobcem urcen pro ochranu kabelu v zemi.

Ono je těžké dělat dle pseudonázvu forenzní závěry.  ::)

Pavel Horský

 
Quote from: Milan Illek on 30.07.2014, 10:46
Ono je těžké dělat dle pseudonázvu forenzní závěry.  ::)


(jednicka) :D :D :D :D :D :D
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří_Hrubý on 30.07.2014, 09:06
Když se podíváte na cenu CYKY 3x4 a AYKY 4x16, ...

A teď jsme u toho, že by to chtělo odborníka přímo na místě.
- možná by se do altánu mohl dát podružný rozvaděč, s proudových chráničem,...
- ale možná jde tazateli jen o zásuvku(y) pro uvedené spotřebiče a chránič by měl již v objektu, odkud kabel povede. Potom AYKY 4x... nemusí být optimální řešení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Quote from: Jiří Schwarz on 30.07.2014, 12:20
A teď jsme u toho, že by to chtělo odborníka přímo na místě.
- možná by se do altánu mohl dát podružný rozvaděč, s proudových chráničem,...
- ale možná jde tazateli jen o zásuvku(y) pro uvedené spotřebiče a chránič by měl již v objektu, odkud kabel povede. Potom AYKY 4x... nemusí být optimální řešení.


Jedna žila přeznačit a druhá nezapojit se dá (i když to přeznačení není úplně košer) a rozšíření je pak jenom o montáži rozvaděče a přepojení přívodu  ;)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Maroš Klein

Priamo z elektromeru? To na pozemku nie je nič pripojené?
Z popisu mi to vychádza na záhradkársku oblasť, keďže sa chcete napojiť priamo z elektromerového rozvádzača do rozvodnice v altánku(o ukončení v zásuvkách nehovoríte nič). Predpokladám, že so samostatným rozvodom v altánku. V tom prípade žiadny chránič pre prípojku na začiatku nepotrebujete, slučku stačí vypočítať na 5s.
Prečo z ER? Na záhradu nie je vyvedený a ukončený žiadny vývod z elektromera? Ale už som sa stretol aj s ukončením na istič priamo za elektromerom v ER, možno to máte tak.
Ak ste presvedčený o tom, že viete presne čo chcete (TV, príjímač a chladnička), tak by som do prípojky na RD nešiel. Tak či tak, dajte si poradiť na mieste od niekoho komu veríte. Nájsť styčný bod medzi požiadavkami na akurátnu dimenziu a ekonomické hľadisko je aj pri jednoduchých riešeniach niekedy ten hlavný problém. Bezpečnosť je samostatná kapitola.

J. Štěpán

Altánek bude pouze a jen fungovat nad ochranu před deštěm při grilování,takže   uvnitř bude jen a pouze televize,přijmač A MOŽNÁ menší lednice,grilujeme pouze dřevem,elektrický gril nemáme a ani neplánujeme. Nad třífází jsem neuvažoval z důvodu nevyužití.

J. Štěpán

Abych to trošku rozvedl. Tak jsem přemýšlel že z domu napojím kabel od chrániče a povedu v zemi do altánku kde již bude čekat malá rozvodnice,zde napojím kabel na proudový chránič a vyvedu kabely na zásuvky.