Kde je prosím přímo písemně uvedeno o zrušení platnosti protokolu o určení prostředí?

Started by Pavel Drlíček, 29.03.2006, 07:58

previous topic - next topic

Pavel Drlíček

Kde je prosím přímo písemně uvedeno o zrušení platnosti protokolu o určení prostředí dle ČSN 33 0300 a nutným novým zpracovaním vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3?


Z davu semináře 29.03.2006 07:58

Revizní technik do i nad 1000V skupina A+B
Projektant elektro detto.

Jiří Sedlmajer

To: Drlíček

Zrušení platnosti protokolu, z důvodu vydání nové normy nikde uvedeno není. Při pravidelné revizi musí RT m.j. zhodnotit, zda určené stávající prostředí ještě odpovídá skutečnosti a pokud ne,zdůvodní a udělá, zařídí posouzení nové, dle platných norem.


Petr Doležal

Kdyby šlo v tomto tématu vložit obrázek či soubor poskytl bych převod kódu prostředí na kód vnějších vlivů. Pak už by jen stačilo provnat, zda např. dříve navržené IP, nyní stávající, vyhovuje

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Štefan Beláň

Platnost protokolu je pro stávající elektrická zařízení až do doby rekonstrukce, změny technologických postupů nebo zpracovávaných hmot.
Analogicky z ČSN 33 2000-3 Předmluva.

Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

Quote from: Jiří Sedlmajer on 29.03.2006, 10:23
<p>To: Drlíček

Zrušení platnosti protokolu, z důvodu vydání nové normy nikde uvedeno není. Při pravidelné revizi musí RT m.j. zhodnotit, zda určené stávající prostředí ještě odpovídá skutečnosti a pokud ne,zdůvodní a udělá, zařídí posouzení nové, dle platných norem.</p>


Můžete mi prosím napsat, kde je uvedeno, že RT "zhodnotí", na základě čeho to "zdůvodní" a následně "udělá a zařídí" ?
K čemu by tedy normy požadovaly určení komisí, když by na to všechno stačil samojediný RT?
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Radim Strycharski

Revizní technik prostředí určitě nehodnotí, pokud není zrovna součástí komise. Revizní technik má být o prostředí informován protokolem a hodnotit, jestli instalace splňuje požadavky na toto prostředí (nebo vlivy). Pokud někde stojí sudy s naftou, ještě to automaticky neznamená, že jde o sklad PHM. Potom nejsou sudy ohrožovány elektrickým zařízením, ale elektrické zařízení je ohrožováno sudy. 

Jinak protokoly se mají dělat komisionálně, ale neviděl jsem, že by to bylo někde napsáno, možná jsem něco přehlédl.

Štefan Beláň

TO: Strycharski

Požadavek komisionálního určení se dá odvodit pouze z přílohy NK "Vzor protokolu o určení vnějších vlivů"  v ČSN 33 2000-3.

Určení komisí je pokládáno jako samozřejmost a nutnost.
Chránič chrání - jistič jistí.