Koupili jsme RD s částečnou rekonstrukcí podkroví. Není dokončená elektroinstalace a to co dokončené je,je zapojeno takovým způsobem,že netuším jak to může fungovat.
Popis: ze zdí (krabic) koukají 4 žilové kabely,i ze stropu na světla což nechápu.
2x černý,hnědý,žlutozelený,jsou měděné. Pod napětím jsou většinou černé nebo alespoň jeden černý,ale ne všude. Nikde žádné husí krky,všecko je pod sádrošem nebo vede skrz podlahu neznámo kam.
jeden příklad: našel jsem 3 žárovky (2 v hale,1 na schodišti) jsou zapojené na hnědý a žlutozelený a svítí.Normálně fungují schodištové vypínače dole i v patře. Potřeboval bych zprovoznit v 1 pokoji 1 zásuvku a 1 světlo. Alespon tak,abychom nevyhořeli.Máme v plánu celou elektriku zlikvidovat a udělat znovu,počítáme do budoucna i se solární elektrárnou.
Byl by tu někdo ochoten mi krok po kroku poradit jak zjistit který drát použít a kam zapojit a jak vystopovat nepotřebné živé dráty třeba až k rozvaděči,abych je mohl odpojit ?
Žárovky budou max.100 W,do zásuvek připojím ruční el. nářadí max 1500 W.
Vím že s předpisy a bezpečností to nemá nic společného už ted,to mi potvrdil i elektrikář,který prohlásil,že s tím nechce nic mít. Takže to celé budu dělat sám,veškerá rizika beru na sebe,nehodlám nikoho žalovat,leda toho kdo to tak zprznil.
Mám jednoduchou fázovou zkoušečku (funguje i bezdotykově) a digitální multimetr.

Roman Šafránek

Nechejte elektrikáře v rozvaděči odpojit vše mimo přívodu a poblíž si nechejte udělat provizorní zásuvky (zásuvkovou skříň, kterou pak použijete třeba do garáže). Během rekonstrukce tuto zbastlenou instalaci nepoužívejte ale podle potřeby si natáhněte prodlužky, přenosná svítidla...

Jiří Schwarz

Quote from: Miroslav Nováček on 05.08.2014, 17:53
.... Takže to celé budu dělat sám,veškerá rizika beru na sebe,nehodlám nikoho žalovat,leda toho kdo to tak zprznil.
...

Naopak by mohla nastat situace, že by někdo žaloval vás!
Pokud by došlo k ohrožení nějaké osoby, požáru,... tak je toho víc, co byste těžko obhajoval, např. provoz elektroinstalace bez dokumentace a především bez revize, práce ne elektrickém zařízení bez předepsané kvalifikace...
Navíc u podkroví bývá dost problém se souběhy a vzdálenostmi od hromosvodové soustavy.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

06.08.2014, 12:34 #3 Last Edit: 06.08.2014, 12:46 by František Šohajda
QuoteNavíc u podkroví bývá dost problém se souběhy a vzdálenostmi od hromosvodové soustavy.


Tento problém málo kdo řeší ! :'(


QuoteVím že s předpisy a bezpečností to nemá nic společného už ted,to mi potvrdil i elektrikář,který prohlásil,že s tím nechce nic mít.


Vyměnit elektrikáře a udělat to bezpečně i provizorně!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Pavel Horský

Quote from: František Šohajda on 06.08.2014, 12:34
Tento problém málo kdo řeší ! :'(


Protože o něm málo kdo ví.
Když to řeknu na stavbě elektrikářům, koukají na mě jak jitrnice.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Daniel Hudzík

V ktorom roku vznikla ta "elektroinstalacia" ?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Ludvík Kubík

Quote from: Miroslav Nováček on 05.08.2014, 17:53
Vím že s předpisy a bezpečností to nemá nic společného už ted,to mi potvrdil i elektrikář,který prohlásil,že s tím nechce nic mít. Takže to celé budu dělat sám,veškerá rizika beru na sebe,nehodlám nikoho žalovat,leda toho kdo to tak zprznil.

Včera jsem pomáhal při nehodě, krev tekla po silnici, nic příjemného. Nedokážu si představit, že by lékař řekl: S tímhle nechci nic mít. Jak už bylo řečeno, vyměňte elektrikáře!

Jiří Schwarz

Některé věci se nedají úplně přesně porovnat.
Jako elektrikář dokážu "opravit" závadu, dokážu "ustřihnout", to, co je akutně nebezpečné, ale nikdo po mě nemůže chtít, abych mu dělal generálku něčeho, co zpackal někdo jiný.
Podobně doktor - provede životzachraňující činnosti, ale jako člen posádky RZP se asi nebude zabývat tím, že mám alergii na pyl nebo špatně sluším na jedno ucho...

Takže když se vrátíme k původnímu tématu - jako elektrikář jsem ochoten pánovi pomoci:
- je třeba naplánovat (zjednodušený projekt) cílový stav elektroinstalace
- je na dohodě kolik času věnujeme zmapování stávajícího stavu a posouzení co se dá použít a co se bude muset natahat nově.
- natahat a zapojit to umím, zrevidovat také.
Ale v okamžiku, kdy někdo řekne, že do toho ty prostředky investovat nehodlá, je to jako když u lékaře podepíše REVERZ.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Pavel Horský on 06.08.2014, 12:38
Protože o něm málo kdo ví.
Když to řeknu na stavbě elektrikářům, koukají na mě jak jitrnice.

On tam mimo jiné hrozí i problém vzdálenosti mezi hromosvodem a plechovým (profilovým) roštem SDK, v kterém jsou ty kabey natahány, v ten moment už nemá smysl řešit, jestli je kabel od hromosvodu dost daleko, když je v podstatě hned u něj  po železe toho SDK... To jen tak mimochodem...

Jinak není ke kolegům co dodat....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Tomáš Žabka

Ono to nemusí být zase tak divoké jak popisujete, pokud v instalaci nejsou použité žádné krabice tak všechny konce by měli být přístupné.
Jako elektrikář bych to řešil tak, že bych pootvíral všechny vypínače a rozvaděč, kouknul se na to jak kvalitně a slušně jsou připojeny vodiče případně jak je udělaný popis, podle toho se dá usoudit jestli byl dotyčný pečliví a nebo ne, až v druhém kole bych řešil použité barvy v dnešní době každý montuje z toho co má , nechci žádnou takovou .... obhajovat, ale pokud je na strop tažený kabel 4x je dobrý předpoklad, že to dělal inteligentní člověk z důvodu zapojení vypínače 5 (ja osobně do větších místností dávám automaticky 5x1,5). Nechci se nikoho dotknout "neviděl jsem to" ale možná by stálo za to, to detailněji prohlídnou, než se rozhodnete vše vytrhat, určitě by neškodilo si udělat i obrázek pro zmapování instalace. Kabely se dají dohledat "prozváněním", samozřejmě instalace musí být vypnutá.
Elektroinstalace nemusí být vždy jednoduchá a lehce přehledná, proto ji dělá elektrikář, samozřejmě by přehledná být měla, ale zrovna tento víkend jsem byl nucen dost nešťastně přepojit zapojení rozvaděče pro vytápění, kdy majitel vyměnil polovinu termostatů a bohužel termostaty pracovali na jiném principu zapojení, než ty původní, takže do přehledného systému jsem byl nucen vnes nesystémovou změnu a ať už to člověk popíše jak chce, tak už to nikdy nebude pěkné.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Dušan Šnajdárek

Podle popisu tazatele to vypadá tak na natažení komplet znovu,správnými kabely.... ;)

Ižák Ctibor

P. Tomáš Žabka ma o kúsok predbehol. Nie je nevyhnutné hneď všetko vytrhať. Myslím, že väčšinu káblov sa bude dať použiť. Predpokladám trochu problémy z farbami žíl, (pôvodne to bolo robené asi v sústave TNC. Ale riešenie sa vždy nájde.
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Radek Červený

Každopádně to chce nejenom odborníka, ale i zapáleného srdcaře, který si dá tu práci s dohledáním a návrhem co se dá ponechat a co už ne. Je to syfilovská práce, prakticky to znamená vše rozdělat, odpojit, prozvonit a zmapovat, dohledat, zakreslit. Spousta času a nic není za elektrikářem na první pohled vidět. A pak vám dá ještě návrh, že třeba půlku ponechá a druhou stejně musí přesekat. Je málo lidí, co mají kvalifikační a profesní předpoklady a jsou ochotni toto šílenství dělat.
Pokud ho už najdete, nediskutujte s ním o ceně a to i přes to, že výsledný účet se bude téměř rovnat ceně za novou instalaci.
Bohužel, jsou to poznatky z praxe. Nic co bych vám nalhával. Často si investor myslí, že ušetří výběrem nejlevnější nabídky a následně zjistí, že aby mohl elektrické zařízení bezpečně spustit a provozovat, bude ho to v důsledku stát o mnoho více, než byla nejdražší nabídka. Což neznamená, že tento postup je zrovna váš případ, spíš je to už jen takový postesk a konstatování nad realitou ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Vratislav Fugl1

Quote from: Radek Červený on 07.08.2014, 11:16
Každopádně to chce nejenom odborníka, ale i zapáleného srdcaře, který si dá tu práci s dohledáním a návrhem co se dá ponechat a co už ne. Je to syfilovská práce, prakticky to znamená vše rozdělat,


No kurňa, to je ale o hubu!!! Vlastně o zdraví. Zlatá sysifovská práce! :D
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Ludvík Kubík

Quote from: Miroslav Nováček on 05.08.2014, 17:53
Potřeboval bych zprovoznit v 1 pokoji 1 zásuvku a 1 světlo. Alespon tak,abychom nevyhořeli.Máme v plánu celou elektriku zlikvidovat a udělat znovu,počítáme do budoucna i se solární elektrárnou.

Nemůžu si pomoci, ale já dotaz chápu tak, že tazatel potřebuje světlo a zásuvku na elektrické ruční nářadí. On nechce generálku, nebo opravu zbastlené elektroinstalace, on ji bude likvidovat. To zase nemůže být pro elektrikáře tak velký problém, na rozdíl od laika. Další věc je nová elektroinstalace, kterou bude realizovat, ale nato se tazatel neptá.

Michael Tejčka

08.08.2014, 23:52 #15 Last Edit: 09.08.2014, 00:01 by Michael Tejčka
mě to spíš přijde, že "investor chytrá hlava a šetřílek nejvykutálenější" se snažil elektrikáři vnutit svoje chytrosti s tím, že je nejbystřejší a nikdo nemá šanci ho přečůrat,
až s ním jeho známý, elektrikář, ztratil trpělivost se slovy, že s tím nechce mít nic společného.
Už jsem se s takovými příklady setkal, když mě známý (nebylo to jednou) oslovil s větou "ty tole kamaráde, vždyť to tak fungovalo dědovi, tak co s tím teď všichni dělaj za komédie, ty to ňák rozchodíš né?"
a o uvedení do řádného stavu nechtěl ani slyšet ("no jo vy jste všichni chytrý aby to akorát něco káplo co?").
V tomto případě bych dotyčného poslal do hajzlu podobným slušným způsobem.
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....

Michael Tejčka

Quote from: Jiří Schwarz on 06.08.2014, 21:57
Některé věci se nedají úplně přesně porovnat.
Jako elektrikář dokážu "opravit" závadu, dokážu "ustřihnout", to, co je akutně nebezpečné, ale nikdo po mě nemůže chtít, abych mu dělal generálku něčeho, co zpackal někdo jiný.
Podobně doktor - provede životzachraňující činnosti, ale jako člen posádky RZP se asi nebude zabývat tím, že mám alergii na pyl nebo špatně sluším na jedno ucho...

Takže když se vrátíme k původnímu tématu - jako elektrikář jsem ochoten pánovi pomoci:
- je třeba naplánovat (zjednodušený projekt) cílový stav elektroinstalace
- je na dohodě kolik času věnujeme zmapování stávajícího stavu a posouzení co se dá použít a co se bude muset natahat nově.
- natahat a zapojit to umím, zrevidovat také.
Ale v okamžiku, kdy někdo řekne, že do toho ty prostředky investovat nehodlá, je to jako když u lékaře podepíše REVERZ.


asi tak  (jednicka)
.... taky už se tak často šroubovákem v uchu nešťourám, ale punk poslouchám pořád ....

Michael Tejčka

08.08.2014, 23:56 #17 Last Edit: 09.08.2014, 00:02 by Michael Tejčka
Quote from: Tomáš Žabka on 07.08.2014, 07:07
Ono to nemusí být zase tak divoké jak popisujete, pokud v instalaci nejsou použité žádné krabice tak všechny konce by měli být přístupné.
Jako elektrikář bych to řešil tak, že bych pootvíral všechny vypínače a rozvaděč, kouknul se na to jak kvalitně a slušně jsou připojeny vodiče případně jak je udělaný popis, podle toho se dá usoudit jestli byl dotyčný pečliví a nebo ne, až v druhém kole bych řešil použité barvy v dnešní době každý montuje z toho co má , nechci žádnou takovou .... obhajovat, ale pokud je na strop tažený kabel 4x je dobrý předpoklad, že to dělal inteligentní člověk z důvodu zapojení vypínače 5 (ja osobně do větších místností dávám automaticky 5x1,5). Nechci se nikoho dotknout "neviděl jsem to" ale možná by stálo za to, to detailněji prohlídnou, než se rozhodnete vše vytrhat, určitě by neškodilo si udělat i obrázek pro zmapování instalace. Kabely se dají dohledat "prozváněním", samozřejmě instalace musí být vypnutá.
Elektroinstalace nemusí být vždy jednoduchá a lehce přehledná, proto ji dělá elektrikář, samozřejmě by přehledná být měla, ale zrovna tento víkend jsem byl nucen dost nešťastně přepojit zapojení rozvaděče pro vytápění, kdy majitel vyměnil polovinu termostatů a bohužel termostaty pracovali na jiném principu zapojení, než ty původní, takže do přehledného systému jsem byl nucen vnes nesystémovou změnu a ať už to člověk popíše jak chce, tak už to nikdy nebude pěkné.


ta e2 asi nebude tak velká pakárna jak se z toho strachuju, když to tak občas kolem sebe pozoruju....