• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?

Started by Radek Paos, 07.08.2014, 02:06

previous topic - next topic

Radek Paos



Mám v dílně zásuvku, kterou bych potřeboval rozvést na cca 4 místa a nejde udělat sériové propojení (jestli dobře chápu, tak smyčkování) - fyzicky je za sebe nezapojím. Mohu místo první zmiňované zásuvky dát rozbočovací krabici a L, PE a N dotáhnout ke všem novým zásuvkám? Tedy vlastně paralelně?

A mohu jedné z těchto nových zásuvek předřadit jistič (potřebuji, aby mi reagoval na cca 2A)? Tedy vlastně malou podružnou rozvodnici...

Jinými slovy, z původní zásuvky se stane nové centrální místo s rozvodem do 4 okruhů.

Nejde mi teď o revize, toto si nechám udělat, jde mi o možnosti, plánuji, co budu a jak budu chtít. ....  
Od 15.9.2014 titul "Nejlepší bavič diskusí" Děkuji redakci za udělení

Ludvík Kubík

Ano, můžete to takto udělat, v podstatě nebudete kabel napojovat v zásuvkách jak je dneska běžné, ale v krabici, jak se to dělávalo dříve. Nevidím v tom problém. Vřadit před zásuvku jistič 2A je rovněž možné. Klidně si to nechte takto udělat.

Hájek Jaroslav

Místo první zásuvky nemusí být krabice, ale podružná rozvodnice do které se umístí jistič(e) pro jednotlivé okruhy.

Maroš Klein

Ak sa vám tento postup zapáči, mal by vás zastaviť počet 10 na jednom zásuvkovom vývode.  :)

František Šohajda

Všeobecně vyšší jištění jak nyní máte, neměl by jste dát !
Nižší jištění dát můžete.....
Běžně se to tak i dělá, třeba zásuvka pro plyn kotel, nebo pro oběhové čerpadlo RD.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Milan Hudec

10 zásuvek beru coby únavu normotvůrce zamyslet se nad max. počtem spojů v serii a uvést v normě spíše toto numero.

Maroš Klein

Quote from: Milan Hudec on 09.08.2014, 13:29
10 zásuvek beru coby únavu normotvůrce zamyslet se nad max. počtem spojů v serii a uvést v normě spíše toto numero.

Zlá myšlienka to z hľadiska priebežnej zaťažiteľnosti spojov a  možného navýšenia hodnoty impedančnej slučky v poslednej zásuvke určite nie je.
Len ma v tej súvislosti napadlo, aby sa takéto "numero" nestalo precedensom v prenesení na počet spojov v sérii vo svetelných obvodoch, navyše z nižším prierezom vodičov.
V súčasnosti je zaťažiteľnosť svetelných obvodov všeobecne dosť nízka. Mohlo by to prípadne dosť výrazne obmedziť ich rozsah na jeden vývod.
Prechodový odpor pri spojení dvoch rovnakých vodičov by nemal byť väčší ako odpor jedného takého vodiča v dĺžke 1m.

Jiří Schwarz

Quote from: Radek Paos on 07.08.2014, 02:06
...
A mohu jedné z těchto nových zásuvek předřadit jistič (potřebuji, aby mi reagoval na cca 2A)?
...  

Jestli jste kutil a chcete, aby vám vypadl jistič pouze na okruhu, kam zapojíte něco "vadného" a nevypadlo toho moc (celý dům), někdy není špatné si udělat nějaký napájecí zkušební panel, připojovaný do běžné zásuvky a dát si tam do přívodu na panelu jištění a Ampérmetr.
Ten přívod + Ampérmetr nepatrně zvýší impedanci sítě a tak nebude takový zkratový proud a je šance, že vypadne jen jistič na zkušebním panelu...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Milan Hudec