Kde lze najít normu řešící minimální odstup nn vedení od stavebních konstrukcí? Z davu semináře 11.04.2006 12:45

Jiří Fuksa


Štefan Beláň

Nevím přesně, na co se ptáte. Pokud vás zajímají ochranná pásma, ta jsou uvedená v energetickém zákoně č. 458/2000 Sb.
Chránič chrání - jistič jistí.

Jiří Fuksa

To: pan Beláň
Jestli neměl na mysli např. normu pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení ČSN 736005.


Petr Doležal

Pokud jde o ČSN 332000-5-52, tak kabel nn v zemi od objektu aspoň 60cm. Pokud je objekt podsklepen (podlaží pod úrovní terénu)pak nejméně 30 cm (zúžení tras, úzký chodník. Blíže čl.521.N11.15

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radim Strycharski

Dovolil bych si ještě otázku doplnit:  ČSN 73 6005 platí pro zastavěná území. Co je to zastavěné území a kdo rozhodne o tom, že to které území je zastavěné? Projektant?


Petr Doležal

Kdysi jsem měl podobný problém u okrajové části města mimo zástavbu (rozuměj budovy). Pro určení kategorizace "zastavěné území" jsem předem navštívil příslušný stavební úřad a ten rozhodl.