V které normě ČSN a v jakém článku je stanoven sled fází v třífázové zásuvce?


Pokud se dobře pamatuji, tak má být pravotočivý, ale nemohu si vzpomenout, kde jsem to četl. 


Petr Moravec

Na tuto otázku umím odpovědět jednoznačně a nemusím hledat v ČSN
V zásuvkách u připojovacích svorek bývá přímo označení L1 , L2 , L3 , N , PE .
A pokud již nemáte staré zásoby kabelů,
tak je to úplná legrace.
– Nové barevné značení je OK - jedno z mála kladů z Evropy.
Ale pouze ty barvy, písmenné značení je hrozné, ale to je jiné téma.

Hnědá = L1 ,  Černá = L2  ,  Šedá = L3 ,  Modrá = N ,  kombinace zelená se žlutou = PE.
.

Otakar Dosbaba

Stejně je ale škoda, že to bylo zavedeno takto. Mě by se spíše zamlouvalo pořadí černá, hnědá, šedá. Alespoň tak jdou barvy podle spektrálního složení, hodnoty mnoha součástek se také v tomto pořadí značí... Dědictví slaboproudu se projevuje. :-)
Když jsme u toho, v jakém pořadí "číslujete" páry např. v SYKFY kabelu?


Miroslav Nyč

Pane Kučero, na váš dotaz naleznete odpověď v normě pro revize - Poznámka N k článku 612.1 ČSN 33 2000-6-61 ed. 2: 2004: ,,Pokud se v instalaci vyskytují třífázové zásuvky, je účelné ověřit směr jejich točivého pole. To znamená, že při pohledu na zdířky kontaktů zepředu, následují fáze za sebou (tj. napětí na nich postupuje) ve směru hodinových ručiček.
V ČSN 33 2000-6-61:1994 toto řešil čl. 612.7N1

Pokud toto zapojení budeme všichni dodržovat, nebude důvod, aby nekvalifikovaný pracovník, např. u stavebních firem, a to ať provádějí stavbu kdekoliv, zasahoval do zapojení staveništních rozvodnic, prodlužovacích šňůr ani nebude muset přehazovat fáze třeba u míchačky. Míchačka se bude točit stejným směrem jak v Brně, tak i v Sokolově.


Radim Strycharski

To: Nyč
Máte pravdu, že se to má ověřit. Ale to je až bod 2. Jako bod 1 bych čekal nějaké ustanovení např. v ČSN 33 2180, ale tam nic není. Jediné co vím, že je v připojovacích podmínkách rozv. závodů požadavek u elektroměru a tuším někde ve strojích, že se musí dodržet sled, kdyby to mohlo způsobit nebezpečný stav. Takže by měl člověk asi očekávat, že se dá na zásuvku píchnout cokoli a vycházet tak z toho ustanovení strojů.


Zdeněk Michalík

p. Dosbaba napsal: ...Když jsme u toho, v jakém pořadí "číslujete" páry např. v SYKFY kabelu?

SYKFY kabely viz http://telefon.unas.cz/kabely/kabely.htm


Vojtěch Běhunčík

Sdělovací kabely nejlépe na stránkách výrobců:
---
Kabelovna Děčín (nyní skupina Belden)
http://www.kabelovna.cz/cz/produkty-prehled.php
---
Prakab Praha
http://www.prakab.cz/prakab_published/340.asp?url=/prakab_published/348.asp
---
většinou je tam mají v PDF


Pavel Horský

TO Dosbaba: ano, mě by se také spíše zamlouvala černá barva na pozici L1, ale asi si opravdu budeme muset zvyknout na hnědou barvu, vždyť už i v kabelu 3C(J)x...... je fázový vodič značen hnědou barvou. Ach jo!

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jura Krikl

Při zapojování spínačů ř.6, ř5, ale i ř.1 se hnědá používala jako "ostrá" nespínaná fáze. Mně to problém nedělá, hnědou jsem "uctíval"vždy jako první.

Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Petr Doležal

To Krikl: Souhlas, mnemotechnicky Hnědá = "Hlavní"

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Otakar Dosbaba

Ale jó, holt v tom tlustoproudu jsou jiný mravy, než v slaboproudu. :-) I když to pořadí v SYKFY se tamního "číslování" také moc nedrží. Podle čeho vlastně tato pořadí (jak v CYKY, tak v SYKFY) vznikala? Nevíte někdo, od čeho se to odvodilo? (Nemám to uvést již jako samostatné téma?)


Radek Červený

To Moravec
Ale bohužel jedno vylepšení barev vodičů bylo na ůkor něčeho jiného, a to, že se přestal vyrábět kabel CYKY 4Cx... Holt se zase nějakej inkoust v Bruselu zapoměl zeptat na podrobnosti profíka z praxe. Teď nezbyde nic jiného, než přeznačovat šedou na modrou a dostáváme se zpět o patnáct let, kdy se dělalo z toho, co bylo zrovna po ruce. Hlavně prosím nepište odpovědi, že to lze nahradit kabelem CYKY 5C..., to neřeší vzniklou situaci.

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Stanislav Kučera

Díky všem za odpověď, zvláště panu Nyčovi, který odpověděl na to, na co jsem se ptal.
S pozdravem
Stanislav Kučera


Petr Moravec

Nevím proč se sem zavlekl SYKFY.
Ale když už je to tady.
Já se naučil pro svou lenost
pomůcku pro pořadí:

"MOZHŠ" "BRČ"

A to si pamatuji, občas se mi to dost hodí. .

Jan Kelbich

Pane Nyči, je dobře, že jste to uvedl. Ještě bych se rád zeptal, jak je to v případě těch zásuvek, kde jsou středy zdířek v jedné přímce. Já je zapojuji tak, že sled fází postupuje z leva doprava (klíče jsou při tom nahoře, PE zcela vpravo).

Děkuji,

  Kelbich Jan

Digital IC design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechniku

Jiří Fuksa


Lubomír Loufek

Na toto téma jsem zabrousil skutečně trochu s křížkem po funusu jak mě upozorňuje červený nápis nahoře, ale protože jsem již napsal svůj názor tak ho i odesílám:

Otázka 1: Jaký je správný sled fází?
Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1,L2,L3), viz Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn, respektive Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn,
ČEZ Distribuce, a.s. a obdobně i ostatní energetiky

Otázka 2: Jak určím která fáze je ta první?
Běžnou zkoušečkou (vadaskou) např. dříve typ SN1, lépe SN-3 kde nemusíte přešroubovat měřící hrot a nebo běžnými multifunkčními revizními přístroji

Otázka 3: Pokud zjistíme opačný sled fází, které je nutné přepojit?
Dle výsledku měření, viz odpověď na otázku 2

Otázka 4: Pořadí fází
viz otázka 1 a odpověď

Otázka 5: Která norma popisuje sled fází v třífázové zásuvce?
ČSN 33 2000-6-61 (HD 384-6-61), článek: 612.1Poznámka N
Pokud se v instalaci vyskytují třífázové zásuvky, je účelné ověřit směr jejich točivého pole. To znamená, že při pohledu na zdířky kontaktů zepředu, následují fáze ze sebou (tj. napětí na nich postupuje)ve směru hodinových ručiček.

Miroš Jan

Zdravím Pánové.

Jen tak pro doplnění, sled fází, čl. 61.3.9, ČSN 33 2000-6/Září 2007  :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace