• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:12

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít?

Started by Petr Trefny, 17.05.2006, 08:08

previous topic - next topic

Petr Trefny

Pro připojení elektroventilu používáme kabel H05VV-F 3Cx1 (KABLO ELEKTRO použití: ..., do vlhkých prostor,...).


Nyní náš rozvaděč zákazník umístil mimo výrobek (ČOV) a je potřeba přivést elektroventilu kabel zemí cca 6m.


Lze použít ten stejný vodič s tím, že bude v chráničce?


Pokud ne, lze použít CYKY 3Cx1,5 (KABLO ELEKTRO použití: Pro pevné uložení do země,...)bez chráničky, nebo je nutná chránička?


V které normě ČSN naleznu odpovědi, jaký nejmenší průřez žil kabelu do země mohu použít?


Jiří Sedlmajer

Já bych použil CYKY 3Cx1,5, který se používá i do země. Chránička je nutná, hrozí-li nebezpečí mechanického poškození a tam, kde je to předepsáno. Nic vám nebrání (i pro sichr) použít CYKY 3Cx2,5, který je mechanicky odolnější a na těch pár metrech ne o moc dražší.

Štefan Beláň

ČSN 33 2000-5-52 Výběr soustav a stavba vedení


Čl. 521.N11.14  Uložení kabelů v zemi 

Chránič chrání - jistič jistí.