Také jste se setkali se zmetkovými chrániči BONEGA?

Started by Vít Rotrekl, 24.08.2014, 22:06

previous topic - next topic

Vít Rotrekl

24.08.2014, 22:06 Last Edit: 24.08.2014, 22:17 by Miroslav Minařík
Náš dodavatel staveništních rozvaděčů montuje standardně jističe a chrániče BONEGA.
Během posledního 1/2 roku jsme zapojovali cca 10-15 staveništních rozvaděčů, kde byly, mimo jiné, osazeny proudové chránič 4pólů, 63A, 0,03A, 10kA.

A v těch 10-15ti letos namontovaných rozvaděčích už odešlo minimálně 5 chráničů. Jeden po měsíci, druhý po týdnu ...
Rekord byl, když mě chránič odešel po provedení měření času a vybavovacího proudu. Tzn. po DVOU vybaveních.
Vždy stejná závada. Nějaký mechanický problém. Dle sdělení p.Hudečka, ale o tom v BONEGA vědí (nějaký snad blbě vylisovaný díl na mechanizmu, či co).

Setkali jste se s tím taky? Nebo jsme měli jen smůlu.

Prosím příspěvky, o tom že to v BONEGA vymění, nechci slyšet. Protože to mě je na dvě věci. Když to musím jet na stavbu 50km tak i zpět vyměnit, tak je to finančně minimálně 1600Kč a to mě asi ten výrobce neproplatí.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Třetí

S tímto problémem jsem se nesetkal, před asi dvěma roky jsem ale vyřadil dva chrániče Bonega 40A/30mA/4P hned při montáži, vypínací proud byl v řádu jednotek mA, jeden dokonce vybavoval při 2mA.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

Pavel Horský

Ano, také jsem se setkal s problémy s chrániči.
Před časem to byl problém s jednomodulovými chrániči. Tento je však již vyřešený, firma Bonega se tímto problémem dost zaobírala a jejich zájem o odstranění problému byl opravdu dost veliký. Pan Hudeček na mé podněty okamžitě reagoval a pokud si pamatuji, vydal i prohlášení sem do diskusí.
S čtyřpolovými chrániči jsem problém zatím nezaregistroval.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Luboš Felenda

Tak s chrániči Bonega mám bohužel stejné zkušenosti 4P/63 /0,03jsem montovál všeho všudy asi tak 6 ks přičemž už jsem musel měnit nejménéně 4ks - bezdůvodná poruchá, kdy po vypnutí již nešel znovu nahodit. Pan Hudeček přislíbil sdělit po přezkoušení důvod závady, ale žádné zpráva mi do dneška nepřišla jinak jsem s výrobky Bonega naprosto spokojen zejména pak s jističi DPN, ale ty chrániče jsou zatím asi stále nevychytané >:(