• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?

Started by Vladimír Pašek, 25.07.2006, 12:12

previous topic - next topic

Vladimír Pašek

Ve které normě je stanovena povinnost a umístění vypínače akumulačních kamen, bojleru či sporáku?


Jaroslav Hasala

Povinnost použití vypínače u boileru, sporáku nebo akumulačních kamen není vyloženě daná. V obvyklých případech je možné považovat za vypínač jistič v podružné rozvodnici.


Konkrétně u sporáku se vypínače obvykle dávají jen na zvláštní přání zákazníků.


U boilerů a akumulačních kamen je vypínač víceméně zažitý, má svůj význam pro obsluhu, údržbu nebo servis.


Radko Mrva

Vypínání jednotlivých spotřebičů

Každý obvod musí být odpojitelný od všech pracovních vodičů přívodu, přičemž vzdálenost rozpojených kontaktů je alespoň 3 mm. (viz čl. 537.2.1 ČSN 33 2000-5-537/94) Tento požadavek neplatí pro spotřebiče s pohyblivým přívodem a vidlicí. (ČSN 36 1050 čl. 7.12 )

Vypínání jednotlivých spotřebičů musí být instalováno tam, kde při údržbě může hrozit nebezpečí úrazu. (ČSN 33 2000-4-46 čl.463.1). To znamená, že musí být možno provést takové opatření, aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného zapnutí EZ např. během údržby (např. vypínač, na který údržba vidí).

Pokud není použit vhodný vypínač, vypínat lze i vyhovujícím jističem. Např. jistič Moeller řady PL7 i PL6, nebo OEZ řada LSN, LSE a LST(vzdálenost kontaktů>4mm).

Jinak je rozhodující návod výrobce spotřebiče.