Naše firma si nechává dodat budovu na klíč, byl jsem osloven abych pomohl stvořit požadavky na dokumentaci, za obor elektro, kontroly a zkoušky. Revize na instalace a rozvaděče jsou mi jasné, ale nevím co s rozvaděči vn a se strojním zařízením. Napadla mě tato forma.

Revize na instalované spotřebiče, dle ČSN 33 1600 ed. 2
Revize na elektrické zařízení, dle ČSN 33 2000-6, 33 1500
Kusové ověření rozvaděčů nízkého napětí, dle souboru ČSN 61439
.... rozváděčů vysokého napětí, dle ...
.... strojních zařízení, dle 60204.

Mohli by jste na to kouknout co k tomu vn a co k strojním zařízením, včetně toho jak se dokument přesně jmenuje podle normy (revize, kontrola, ověření), u strojních zařízení plavu totálně je to mimo můj sortiment, abych se přiznal pořádně ani nevím, jak rozlišit co je spotřebič a co už je strojní zařízení. Když tak připište i jak tyto prvky rozlišit. Dnes mě vytáhli k tomu, že ke klimatické komoře požadovali revizi a potřebují vědět jestli v dokumentaci, kterou dodavatel dodal je dokument, který se za toto dá považovat. Trochu mě zachránilo, že
v dokumentaci bylo, že komora je strojní zařízení s CE podle IEC 60204 u toho si pamatuji ze školení, že se revize nedělá, takže jsem mohl říct aspoň to, ale co je místo toho přesně nevím.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

Jan Bocek

Pane kolego, to co chcete, tak to je na celý seminář.
Dotknu se jen strojního zařízení.
ČSN EN 60204-1 ed. 2 je v kapitole 17 velice podrobně vyjmenováno, co má technická dokumentace obsahovat. V 17.2 je například 12 bodů podrobně rozepsaných. Má být dodáno osvědčení o provozních zkouškách. Pokud to někdo nazve Protokol o funkčních zkouškách, budiž.
Pak bych doporučovat NV176/2008 Sb. a přílohu 7, kde je kromě jiného uvedeno, že dodavatel musí dodat dokumentaci posouzení shody a ES prohlášení o shodě.
Zde jen malá poznámka, že dodavatel vám chce dodat plno certifikátů komponentů, které použil, ale certifikát, že to je uděláno podle skutečné platné dokumentace a jeho prohlášení o shodě nějak schází. A hrozně se diví, že něco takového má dodat.

Trochu stručněji.
Od každého subdodavatele tvrdě vyžadovat technickou dokumentaci se všemi náležitostmi podle NV a norem a dodat DOKUMENTACI K prohlášení o shodě. To není jen jedná A4, že potvrzuje na svou čest atd....to je jen to završení.

Postupy k posuzování shody najdete v každém zákoně , kde jsou technické požadavky na výrobky.  22/1997, NV 378/2001, NV 17/2003, NV 616/2006, NV 176/2008 a ve všech těchto důležitých dokumentech je příloha Náležitosti a obsah technické dokumentace.

Minulý týden jsem měl podobný případ s velkou klimatizační jednotkou. Původně jsem měl dělat revizi jen na přívod ale odběratel mne požádal, aby jej zastoupil při přejímce. Ono ale nebylo co revidovat, protože přívod natažen z rozvaděče, kde byl osazený jistič a dále zapojeno přímo do frekvenčního měniče, který byl na tělese vzduchotechniky. Hledal jsem hlavní vypínač a překvapilo mne zapojení přímo do měniče, který má krytí IP21 v průmyslovém prostředí.  Požadoval jsem předložení dokumentace. Samozřejmě nebyla. Nebyla dokumentace prohlášení o shodě. Navíc instalace provedena prasacky. V dalším kole schovali FM do tunelu vzduchotechniky a hlavní jistič dali do plastové skřínky, kde zavedli kabely bez průchodek.
Odběratel pochopil......tak pánové, až budete mít řádnou dokumentaci, až bude perfektně provedená instalace,  ( a my to zkontrolujeme) dokumentace shody a prohlášení o shodě, protokol o funkčních zkouškách, tak provedeme přejímku. Dodávaný předmět je za několik stovek tisíc. Dnes mi volali, zdá bych někoho nesehnal na dokumentaci a kolik by to asi stálo. Přitom dělají klimatizaci 15 roků a ještě nenarazili.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Tomáš Žabka

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.