• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:54

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Nevíte který předpis popisuje prostředí z roku 1991?

Started by Kamil Novák, 07.09.2006, 22:35

previous topic - next topic

Kamil Novák

Právě reviduji hotel a mám k dispozici (světe div se)dokonce i projektovou dokumentaci. Z roku 1991. Tedy podle ČSN 34 1010 a souvisejících. Pan projektant zde v jednom případě stanovil prostředí s vodivým okolím, tedy prostor nebezpečný dle ČSN 34 1010. Bližší popis tohoto prostředí jsem se pokoušel najít v ČSN 33 0300, ale marně. Neví někdo, kde je v tehdejších předpisech toto prostředí popsáno ?

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Emil Vavrík

Najstaršia norma ktorú si pamätám a hovorí o prostrediach je ČSN/STN/33 0300/na Slovensku stále platná/ tak ako uvádzate.Mám dojem,že už táto staršia norma platila v r.1991.To si môžete overiť priamo na norme,je tam vyznačená platnosť od....dátumu.
Ak náhodou táto norma nahradila staršiu normu tak niekde na začiatku normy musí byť uvedené ktorú starú normu táto nová nahrádza.
 Novšia je STN33 2000-3.


Štefan Beláň

Norma ČSN 33 0300 byla platná od 01.08.1989 do 07/1995. V době zpracování projektové dokumentace, mohl projektant použít předchozí normu, také ČSN  33 0300, platnou od r. 1979.


V roce 1995  byla norma  ČSN 33 0300 nahrazená normou ČSN 33 2000-3.

Chránič chrání - jistič jistí.

Kamil Novák

To Vavrik a Beláň :
Děkuji za reakce, i když mne by hlavně zajímala odpověď na původní otázku, tedy jestli někdo nevíte, kde je uveden podrobnější popis prostředí s vodivým okolím.
V ČSN 33 0300 jsem o něm nenašel ani čárku.

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Štefan Beláň

TO: Novák


Předpokládám, že projektant byl již v letech, a vycházel z praxe, tak jako většina elektrotechniků, a omylem uvedl již neexistující prostředí v normě, avšak nikoliv fakticky. Prostředí s vodivým okolím, uváděné v ČSN 34 0070, bylo zrušené vydáním normy ČSN 33 0300 z 4.12.1978.


Pro Vaší informaci budu citovat z ČSN 33 0300 /1978 / ze závěru: Změny proti předchozímu vydání (tj. ČSN 34 0070)


"Byla zrušena prostředí s vodivým okolím, prostředí s nebezpečím mechanického poškození a prostředí s nebezpečím požáru nesnadno zápalných látek...... atd.)

Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Doležal

Z pracovní pomůcky EZ Brno z 1968 :


charakteristika vodivého okolí: "v dosahu el.zařízení jsou vodivé hmoty spojené se zemí"
 
příklady: "prostory s betonovou podlahou, s kovovým potrubím v dosahu kovových konstrukcí budov, některé kotelny, provozovny s obráběcími stroji, kovovými nádržemi a pod"



provedení a krytí el.předmětů: "IP2x, el.předmět musí mít dostatečnou mechanickou odolnost"

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Josef Nosek

Mám uvedenou 34 0070, P.Doležal mě předeběhnul, popsal to skoro doslova, jen doplním že je to §708 uvedené normy. Z tohoto důvodu se dříve provádělo pospojení v průmyslových halách, tkalcovnách.