• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
13.01.2026, 15:27

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co je nejlepší udělat s nevyužitými žilami kabelů a nevyužitými kabely?

Started by Hynek Havliš, 22.09.2014, 14:49

previous topic - next topic

Hynek Havliš

Co je nejlepší udělat s nevyužitými (nezapojenými) žilami v kabelech?
Obvykle jsme je zaizolovali a ,,stočili do kolečka", aby nepřekážely. Pokud ale budu mít stíněný kabel, tak si dovnitř stínění zatahuji nepoužitými žilami něco, co je zcela nedefinované.
Podobný problém je - co s rezervními nebo zrušenými (nezapojenými) kabely, které jsou položené, ale nepoužité. Slyšel jsem (ale osobně zatím nezažil), že kabel s nezapojenými žilami se může kapacitou/indukcí nabít na zajímavě vysoký potenciál.
Jak to řešíte, jaké k tomu máte postřehy?






Jiří_Hrubý

ČSN EN 60 079-14, určená sice pro výbušné prostředí, ale v ní uvedené řešení přizemnit nevyužité vodiče jsem párkrát viděl aplikované u stíněných kabelů na servech.
Kde to jde, nejraděj konec nevyužitého vodiče ukončím v RSA.

Jiří Novotný- Stryker

No hlavně je nevycvakávat, jak někteří jedinci s oblibou dělají.  >:(

Martin Novák

U stinenych kabelu pro MaR patri jednoznacne nevyuzite vodice propojit se stinenim kabelu (stineni a nevyuzite vodice zamnit zasadne jen na jednom konci jako prevenci vzniku proudovych smycek).

Hynek Havliš

Díky za postřehy. ČSN EN 60 079-14 si prohlédnu, až budu mít přístup k normám.

Ondrej Jahel

Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?

Patrik Dedík

Elektrotechnik na riadenie činnosti, alebo na riadenie prevádzky E1/A
Projektovanie E2/A
El. inštalácie domov a bytov vrátane bleskozvodov

pdedik@centrum.sk

Ondrej Jahel

viděl jsem v rozvodnách i holé zdi po odstraněných rozvaděčích a z podlahy čouhající uřezané baga (přívody a vývody) 4 vodiče v kabelu jedním řezem. Znamená to tedy že by se tyto kabely měly rozholit z jednoho příčného řezu na jednotlivé vodiče a ty zaizolovat smršťovačkou každý zvlášť? nebo stačí přetáhnout jednu smršťovačku přes řez? To by podle mě zavánělo možným zkratem kdyby to nedej bože někdo na druhé straně připojil... co myslíte?

Jiří Adamec 65

Zapojení nevyužitých žil kabelů v rozvaděči do svorek (řadových) lze považovat za základní řemeslnou samozřejmost.

Quote from: Ondrej Jahel on 03.02.2016, 19:04
Dobře ale co když je v rozvaděči třeba 3 x 240 AYKY vývod pro nějaký stroj který se zrušil ? To přeci do žádné svorky nestrčím... ? A co na druhé straně kabelu v hale kde kdysi stál stroj a dnes tam kouká ze země 3 x 240 s holými konci a okolo nic, to nevadí?


I na průřez 240 je svorka, která se dá v rozvaděči přichytit na nějaký nosník. Druhou stranu kabelu strčit do vhodné krabice - skříně a samozřejmě do svorek.

Nevím z hlavy normu, ale nevyužité, a hlavně zrušené, kabely v zemi je třeba zkratovat a uzemnit, pokud možno na obou koncích.