• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možná přípojka nn pro dům ze stožáru vn?

Started by Pavlína Šlahorová, 28.09.2014, 11:44

previous topic - next topic

Pavlína Šlahorová

28.09.2014, 11:44 Last Edit: 28.09.2014, 12:17 by Miroslav Minařík

Uvažujeme o koupi pozemku, u kterého aktuálně není žádná přípojka na sítě.
Přes pozemek vedou stožáry s nadzemním vedením vn do 35kV a na sousedním pozemku stojí TS do 52kV stožárová.
Je možné vést připojení z této trafostanice?
Vzdálenost TS od hranice pozemku je cca 300m.
Nebo je případně možné požádat o vybudování trafa na stožáru, který je přímo na pozemku?

Lukáš Rotrekl

Oboje bude (pravděpodobně) technicky možné, ale:
1) je to dotaz na správce vedení a TS
2) budete to ochotni zaplatit, což má podotázky, jejichž odpovědi budou mít vliv na cenu za připojení a parametry a umístění předávacího místa:
  a) co je to za pozemek, je ÚP pro bydlení?
  b) je tam více objektů, které se budou napojovat
  c) budete vy mít tuto přípojku pro bydlení

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Vít Rotrekl

Jak se rika, za penize v Praze dum. :)
Jak to napsal bracha. Zacal bych dotazem u distributora.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Bernard

Počítáte s ochranným pásmem vedení 35 kV?

Zdenek Hejčl

Přípojka 300metrů vyjde podstatně levněji, než trafo na sloupu v sousedství cca za 1 mega.
Postupujte podle doporučení Lukáše Rotrekla. Jiné cesty není.
No vlastně je - nadělte si pod stromeček solární elektrárnu...
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jiří Schwarz

Quote from: Zdenek Hejčl on 28.09.2014, 19:16
...
No vlastně je - nadělte si pod stromeček solární elektrárnu...

Divné řešení - za svoje peníze si postavit FVE, a pak platit poplatek za to, že jsem něco vyrobil a sám spotřeboval...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Lukáš Rotrekl

Quote from: Zdenek Hejčl on 28.09.2014, 19:16
Přípojka 300metrů vyjde podstatně levněji, než trafo na sloupu v sousedství cca za 1 mega.
Postupujte podle doporučení Lukáše Rotrekla. Jiné cesty není.
No vlastně je - nadělte si pod stromeček solární elektrárnu...

Malá sloupovka by mohla vyjít levněji než 300m přípojky, ale........ Začněte žádostí o připojení na distributora, podle 35kV předpokládám ČEZ.
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavlína Šlahorová

,
Je to pozemek zatím vedený jako orná půda a chceme zde vybudovat biofarmu (což ÚP umožňuje). Zbylé sítě budou řešeny ostrovním systémem, ale tu elektřinu bychom rádi vyřešili přes ČEZ, když už dráty vedou bezprostředně u pozemku a TS je hned na tom sousedním. Jinak s ochranným pásmem počítáme, bude tam jen pastvina.
Děkuji za odpovědi, na ČEZ se obrátím, jen jsem chtěla vědět, zda s tím někdo nemá zkušenost a eventuelně se dopátrat k nějaké odpovědi dřív, než je lhůta na vyřízení žádosti přes formulář (30 dnů). Pozemek se nám líbí a nejsem si jistá, zda nám ho budou rezervovat do té doby.
P.

Lukáš Rotrekl

Pravděpodobně vám z Čezu odpoví výrazně rychleji. Pak je možnost zkusit si vyžádat technika aby se s Vámi spojil telefonicky, ale v tomto příliš ochotní nejsou, dokud není o čem se bavit... Smlouva o připojení atd...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.


Lukáš Rotrekl

Pokud chcete mít vlastní TS, tak by to měla být ta správná žádost.
Pokud by jste chtěla napojení ze sítě nn, tak k tomu bude příslušná žádost pro hladinu nn.

Pro vyplnění žádosti  by jste ale měla mít představu co bude na pozemku, energetické náročnosti  atd.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavlína Šlahorová

Žádost bude rozumné podat zřejmě až po jednání s projektantem, který na tuto otázku bude schopen alespoň z části odpovědět a upřesnit...snad to bude možné a finančně únosné.

Lukáš Rotrekl

Tady jste trošku v blbé situaci, pokud jsem pochopil správně pozemek ještě nevlastníte, ale potřebujete do něj už investovat (jakási předprojektová příprava) a klidně se může stát, že vám jej někdo mezitím vyfoukne. Nechcete začít nějakou smlouvou o smlouvě budoucí se stávajícím majitelem pozemku (realitkou), kdy si vyhradíte nějakou dobu na prověření možností napojení a pod. vy budete moci od koupi odstoupit jen v případě, že nebude možno zrealizovat potřebná napojení a  stávající majitel jen když..... Ale to už není diskuze technická, ale právnická...  :)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Pavlína Šlahorová

Určitě ano, s makléřem jsem v kontaktu a akorát formuluji návrh, aby nám počkali do vyjádření ohledně té přípojky.  :) ono i ty právnické diskuze jsou důležité, leckdy důležitější než ty technické. Ale jedna bez druhé ani ránu  ::)

Lukáš Rotrekl

Já tím chtěl jen říct, že to už není moje parketa.....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Milan Illek

Quote from: Pavlína Šlahorová on 28.09.2014, 11:44
Nebo je případně možné požádat o vybudování trafa na stožáru, který je přímo na pozemku?

Na stožáru vedení určitě ne.  (no)

František Bernard

Transformovny na průběžných stožárech taky existují.

Martin Hroudný

29.09.2014, 11:08 #17 Last Edit: 29.09.2014, 11:13 by Martin Hroudný
Obě řešení- přípojka nn cca 300m a nebo vlastní trafostanice - mají své výhody a nevýhody.
Přípojka nn bude ale pravděpodobně levnější.

Vlastní 1sloupová trafostanice vn/nn s nejmenší trafem (25KVA) přijde bratru na 220-250 tisíc Kč.
Kabel nn NAYY 4x50mm2 300m ve volném terénu, na cca 160 tisíc Kč.
Obojí bez DPH.

Záleží dosti na okolnostech (jaká je tvrdost půdy, jaký terén, co se bude v zemi křížit, co vyjde za kabel nn, kolik si řeknou sousedi za věcné břemeno, kdo to bude kopat zda nějaký bráchazemědělec s hydraulickým ramenem na traktůrku, atp.), u té přípjoky to může být i +- autobus.

Vložená venkovní trafostanice do průběhu vedení vn (na stávající nebo vyměněný nosný sloup vedení) je technicky možná, avšak coby cizí trafostanice, je takové řešení pro distributora neakceptovatelné. I pro své vlastní zájmy v takovém stylu distributor buduje trafostanice jen vyjímečně.