Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič pro kotel biomasy?

Started by Petr Filípek, 01.10.2014, 17:33

previous topic - next topic

Petr Filípek

Je nutný nebo doporučený centrální proudový chránič (nebo jističo-chránič) na přívodu rozvaděče, který je nedílnou součástí kotle na biomasu.
Obsahem rozvaděče je (bude):
Přívod jednofázový 230V/50Hz
V silové části:
2 x topné těleso 2000W/230V
1 x ventilátor 1,5kW řízený FM 3f
1 x ventilátor 0,5kW řízený FM 3f
1 x ventilátor 0,185kW/230V 50Hz ovládaný releově
1 x oběhové čerpadlo 336W/230V 50Hz
1 x oběhové čerpadlo 1 310W/230V 50Hz
Ve slaboproudé části:
Spínaný zdroj 230VAC -24VDC 100W
Cca 5 snímačů fyzikálních veličin s výstupem 4-20mA
8 x relé 24V DC a nějaké kontrolky.

Jiří Schwarz

Kotel bude připojen pomocí pevného rozvodu nebo přes zásuvku?
- pokud přes zásuvku, jaká je pravděpodobnost, že se zásuvka (stejný zásuvkový okruh) použije i pro napájení něčeho jiného?
- pokud je to pevný přívod, požaduje nebo doporučuje to výrobce? Splňují parametry sítě v místě připojení požadavek na ochranu automatickým odpojením od zdroje při poruše?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Filípek

Kotel bude připojen pevným přívodem.
Kotel je ve fázi vývoje automatické regulace - řízení.
Kde budou tyto kotle použity se dá těžko definovat.

Jde mi o vhodnost použití proudového chrániče v rozvaděči MaR tohoto zařízení se společnou silovou částí?
Nebude tento chránič zdrojem problémů, když přez něho budou připojeny frekvenční měniče, topná tělesa, relé atd.....

Jiří Buben

A v jakém prostoru bude kotel instalován a jaké jsou v tomto prostoru určeny vnější vlivy? A co říká návod výrobce kde může být kotel instalován a jak má být provedeno přívodní napájení ke kotli?
Jestliže bude kotel připojen pevným přívodem (ne přes zásuvkové spojení) a v prostoru kde bude kotel instalován bude dle Protokolu o určení vnějších vlivů působit například i vnější vliv BE2N1, pak by bylo vhodné použít proudový chránič s rozdílovým proudem 300 mA.
Pokud by byl kotel připojován přes zásuvku, pak by tato měla být vybavena chráničem s rozdílovým proudem 30 mA. Jestliže by v případě nežádoucího vybavení chrániče mohlo dojít k nějakým škodám v důsledku výpadku vytápění dala by se na napájecí zásuvku našroubovat jistá výjimka.
A jsem opět u toho základního. Nejdřív číst návody, mít nějakou dokumentaci k prostorům kam chci dané zařízení instalovat a z toho vyvodit, zda je instalace daného zařízení do daného prostoru možná z fleku, nebo zda budou nutné nějaké úpravy.

Z jiného úhlu pohledu:

Co bude kotel spalovat? (předpokládám, že biomasa není mrkev zmíněná v jistém pořadu jistou zelenou političkou) :D
Může do prostoru v okolí kotle palivo unikat? Může palivo produkovat prach, který se bude usazovat na elektrických zařízeních. Atd..


Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Jiří Buben

Quote from: Petr Filípek on 01.10.2014, 19:07
Kotel bude připojen pevným přívodem.
Kotel je ve fázi vývoje automatické regulace - řízení.
Kde budou tyto kotle použity se dá těžko definovat.

Jde mi o vhodnost použití proudového chrániče v rozvaděči MaR tohoto zařízení se společnou silovou částí?
Nebude tento chránič zdrojem problémů, když přez něho budou připojeny frekvenční měniče, topná tělesa, relé atd.....



Promiňte, ale jestliže se podílíte na vývoji, tak kdo jiný než výrobce má definovat v jakém prostředí může být kotel instalován a v jakém již ne. Kdo jiný má vědět zda při provozu kotle dochází k úniku prachu z paliva v takovém množství, že je možné prostor kotle považovat za prostředí s hořlavým prachem nebo hmotami.
Zda bude či nebude proudový chránič zdrojem problémů lze těžko předjímat. Pro FM existují speciální chrániče. Topná tělesa být zdrojem problémů mohou, ale zase bych to neviděl jako tak velký problém.

Jinak pokud vezmu například kotel na uhlí, tak v jeho návodu je uvedeno, že smí být instalován pouze v prostorách s vnějšími vlivy normálními. Jenže vnější vliv BE2N2 (třeba ten uhelný prach) může být v prostorách normálních. Není to vnější vliv který by zvyšoval riziko úrazu elektrickým proudem, ale už je to vliv, který zvyšuje riziko požáru. Takže se podle toho musí projektant zařídit a dle platných norem nasadit proudový chránič.



Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Petr Filípek

Asi jsem špatně položil otázku.
V tuto chvíli neřeším kde, za jakých podmínek a v jakých prostorách bude kotel instalován.
Chtěl jsem rozvinout diskusi na téma funkčnosti chrániče v rozvaděči s výzbrojí, tak jak jsem zmiňoval výše. Chtěl bych se vyvarovat části  pokus - omyl.
Samozřejmě, že definice provozu, obsluhy kotle atd. budou následovat. Kotel jako takový projde i státní zkušebnou.
Ještě poznámku.
Kotel vzhledem k výkonu není určen pro běžné RD a nebude spalovat mrkev. ;D

František Šohajda

Asi nevíte. proč se používá chránič?? ;D
Kol.Buben to popsal.....!
Chránič je pro bezpečnost v definovaných případech použití prostoru....!
Ne pro stroj jako takový ! To si trochu pletete.. (dance)

To se musí definovat přesně podle toho (v jaké místnosti), kde bude kotel umístěn!

Chránič namontovaný v přístroji jako takovém, musí mít opodstatnění !
Já bych ho tam nedal, a do návodu bych napsal " dle podmínek" napojení,VV.........atd....atd....
Nesprávně použitý ty chrániče míže mít velmi velké problémy v provozu!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Ale to zařízení s tím přece souvisí.

Pokud budu mít v prostoru nebezpečný vliv nebo dokonce nějaký BE, měl bych chránič použít. Jenomže je tu riziko, že kotel zhasne, dům promrzne a vznikne škoda.

Proti požáru si 300mA selektivní chránič umím představit, ale cpát tam 30mA je asi špatně. Pak nastupují další opatření, jako pospojování.

Takže - určit vlivy v místnosti a pak zvolit opatření vzhledem k těmto vlivům a k charakteru užití zařízení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jozef BABJAK

Kolegovia, myslím, že ste akosi mimovoľne skĺzli do tak obľúbenej debaty "Prúdový chránič: áno či nie?", zatiaľ čo opytujúci sa sa trochu nešikovne pýta na možnú interakciu predradeného prúdového chrániča a za ním pripojených frekvenčných meničov a spínaného zdroja.

Jan Alin

A je to zase tady. Výrobce se ptá na veřejném fóru, jestli ve svém výrobku má použít chránič. Jak probíhá vývoj, jak je to s EMC, jak to chcete označit značkou CE, když netušíte, zda chránič bude dělat problémy. Jak potom mám jako zákazník věřit návodům.   :(

A to je ještě ten lepší případ. Má snahu se dozvědět jak to je a je šance, že z toho vyleze dobrý výrobek. Jsou i tací, kteří to olepí požadovanými samolepkami a po prodeji jsou fuč, nebo dělají mrtvého brouka.

Jiří Novotný- Stryker

Jako výrobce udělejte co chcete, dejte to podmínek o užívání a provozu daného zařízení a je  :)
Nedávno mě takto pobavila jedna jeřábová dráha (vyloženě určená pro průmyslové využití), v návodu ovšem napsáno, prostory  NORMÁLNÍ .
Kolik lidí si běžně montuje tuto do obyváku  :D

Milan Illek

Quote from: Jiří Buben on 01.10.2014, 19:18
A co říká návod výrobce kde může být kotel instalován a jak má být provedeno přívodní napájení ke kotli?

Výrobce se ptá zde v diskuzi. Něco jako v písničce Lojza a Líza. Dojdi pro vodu Lojzo... ;D

Petr Filípek

Děkuji všem, kteří do diskuse přispěli věcnými názory.  :)

Pro ty ostatní.
Asi jsem se mylně domníval, že jsem na odborném portále a že podiskutuji o problému vzájemné vazby FM - chránič - topná tělesa atd.... se zkušenějšími odborníky elektrikáři či revizáky.
Kde jinde a s kým jiným by měl člověk zasvěceně probrat problém, na který ve své praxi narazí proto, aby ho vyřešil co nejlépe?
Snažím se každou práci odvést dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Proto jsem terčem posměchu typu výrobce se ptá?
Výrobce se neptá. Ptám se já, protože se běžně ve své praxi s chrániči nepotřebuji zabývat a tak o nich z ,,praxe" nic moc nevím. Jedno však vím jistě, že každý výrobce naslibuje hory doly a skutek utek.
Samozřejmě, že je pro mne nejjednodušší předat výrobci MaRku a ostatní si vyřeš, jak chceš. Ale tak se to přece nedělá? Pokud ano tak mi promiňte, ale já jsem ze staré školy. :(

PS
Doby kdy elektrikář spravoval vše od rádia přes televizi až po poslední světlo v domě, jsou už asi dávno tytam. (zle)

PS PS
A ještě prosba. Pokud má někdo nutkání přispět hnidopišským příspěvkem typu výrobce se......
Ušetřete si klávesnici a svůj drahocenný čas. Děkuji. :D  :'(



Mařík Pavel

Pokud jste vývojář, nešetřete na nepravém místě a nechte si u odborníka zpracovat elektro část. Vyhnete se jistým problémům, které mohou nastat při provozu. Pokud jste bastlíř, zajděte na pivo se šikovným elektrikářem.

Petr Filípek


Jaroslav Klinský

Petře, doporučuji zamyslet se logicky - k čemu bude chránič sloužit, co se stane, když zareaguje. Přestanou fungovat čerpadla pro topnou vodu? Přestanou fungovat ventilátory? Dojde k poruše zařízení - myslím např. přehřátí kotle? Pak tam podle mne nemá co dělat. Zvýšená ochrana se dá dosáhnout jiným způsobem - např. vzájemným pospojením. Když už ho použít, tak jen na topná tělesa. U nich ale když dojde k poruše, tak obvykle vypne celé zařízení - předřazený jistič. Takže opravdu nevidím důvod, proč by chránič měl být.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Tomáš Žabka

Pokud se jedna o technologické zařízení, v žádném případě nedávejte hlavní prvek v rozvaděči jisťičo-chránič, chrániče dávejte pouze na výstupní okruhy. Pokud budete mít chránič na vstupu a z nějakého důvodu selže ochrana reziduálního proudu, odpojíte celou technologii. Bezpečnost osob řeší výstupy, tam je potřeba volit vhodně umístěné chrániče, případně je osadit na vše sólo. U technologických celků jsou důležitá zařízení zdvojena, takže výpadek jednoho z důvodu zapůsobení elekto ochran znamená jen start záložního prvku, nikoli odstavení jednotky. Takže za mě na vstup do zařízení FI nedávat, maximálně monitorovací relé reziduálního proudu a tuto hodnotu poslat do ŘS např. jako info pro operátora že se něco děje.
Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.

František Šohajda

QuoteKde jinde a s kým jiným by měl člověk zasvěceně probrat problém, na který ve své praxi narazí proto, aby ho vyřešil co nejlépe?


Pokud nevíte, neznáme všechno, (ijá  :o)  můžete za úplatu požádat TIČR na odborné stanovisko. Ti vám ho dají.

Máte to i s razítkem! (dance)

PS: Byl jsem jednou u podobného problému se strojem, poradili a  napsali odborný posudek! ;)
Ten platí pro všechny stroje toho původu  v celé ČR!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...