Jak najit misto zkratu mezi jednou fazi a N na kabelu CYKY 5x2,5?

Started by Tomáš Kahánek, 17.10.2014, 08:27

previous topic - next topic

Tomáš Kahánek

Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu.  

Jiří Schwarz

Je to o zkušenostech, odvaze, nápadech.
- pokud se nechá jedním vodičem téci nějaký proud, který vytvoří úbytek napětí, dá se podle naměřeného napětí na druhém vodiči přibližně odhadnout jak je závada daleko od konce
- u některých "hledaček" ten, kdo s nimi už hodně našel, dokáže při zapojené generátoru mezi vyzkratované vodiče poznat jistý pokles signálu a z toho plynoucí místo zkratu
- samozřejmě existují metody založené na principu odrazu signálu (z jistého pohledu radar), ale to se zpravidla pro tak silné vodiče a relativně krátké vedení nepoužívá, to je spíše na telekomunikační kabely
- jednou jsem něco podobného našel dost "šílenou" metodou. Nechal jsem zkratem téci proud na hranici povoleného proudu pro takový okruh. A protože tam nebyl ideální zkrat, ale přechoďáček, za pár minut se to projevilo (než se to projevilo, slušně se to ohřálo, to bylo smradu, když jsme  odkryly omítku v místě, kde se začalo kouřit  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Miroš Jan

Quote from: Tomáš Kahánek on 17.10.2014, 08:27
Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu. 


No nejlépe hledačkou. :)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

František Šohajda

Quote from: Tomáš Kahánek on 17.10.2014, 08:27
Jakym zpusobem lze najit misto zkratu na vyse uvedenem kabelu mezi jednou fazi a N, ktery je dnes zaomitany a byl pravdepodobne poskozeny zedniky. Jednotlive vodice nejsou preruseny, ale jsou ve zkratu. Pri kontaktovani nekolika elektrikaru v okoli nikdo nema vybaveni na vyreseni tohoto problemu.  


Jak píše kolega, jedině hledačku ....
Na netu jsou lidi co to dělají....mají je např. distributor el. energie, TV rozvody, telefoňáci a pod.....
Ta bude i nejpřesnější pro určení místa.

PS:Nedávno jsem to potřeboval v zemi najít, jedině distributor měl čas, ale ta cena....