Může být CYKY jako součást strojního zařízení?

Started by Jiří Mudra, 17.10.2014, 22:24

previous topic - next topic

Jiří Mudra

17.10.2014, 22:24 Last Edit: 17.10.2014, 22:26 by Miroslav Minařík

Jeden ze spolupracovníků připojil do rozvaděče stroje světlo kabelem CYKY 3x1,5mm2. rozvaděč neukotvený, kabel z něj vede žlabem na neukotvených nohách dopravníku ke konstrukci na kolečkách, po kontrukci je kabel tažen v trubkách. Na konci je připojeno zářivkové svítidlo.

U celku ani jednotlivých částí se nepředpokládá stěhování ani přesuny. Na konstrukci na kolečkách jsou umístěné ventilátory, zdroj možných vibrací.

Nikdy jsem na strojním zařízení použití kabelu CYKY neviděl, ale nevím, zda a čemu tohle použití odporuje.
Kolega si stojí za tím, že to neodporuje ani požadavku výrobce na uložení bez mech.namáhání
Elektrikář - údržbář §6, §8

Milan Hudec

Tuhý vodič obecně je určen pro pevné uložení, vyměňte to za licnu, ze zkušenosti vím že se zařízením na kolečkách se začne jak na svinu hýbat vždy právě když ji krmíš cykynou (dance)

Jiří Schwarz

Nejen u strojních zařízení, ale všude, kde není instalace pevná a je tam nějaká  možnost se zařízením pohybovat při servisu, opravě, čištění,... se používá poddajný přívod, tedy pevně připojené konce, ale ohebný kabel.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Bocek

Dotaz:

instalované světlo je součásti strojního zařízení, anebo je to součást elektroinstalace ?
Pokud to nemá technologicky se strojem nic společného, pak je nesprávně zapojeno do rozvaděče stroje.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Jiří Mudra

Ano, ano, na mechanickou odolnost- možnost případnéhopohybu jsem poukazoval. Spíše bych potřeboval ještě další argument - on si stojí za tím, že pohyb zde nehrozí a použití CYKY vidí bezproblémově.

Milan: Kabel jsme hned vyměnili.

Bocek: Jedná se o osvětlení pracovního stanoviště (kontrola produktu) tohoto stroje, tedy součást strojního zařízení. 
Elektrikář - údržbář §6, §8

Jiří Buben

U strojních zařízení se doporučuje použití kabelů s vodiči třídy 5 nebo 6. Takže slaněné vodiče pro pohyblivé uložení. Toliko k tomuto ČSN EN 60204-1 ed.2 článek 12.6.1.
V praxi se setkávám s použitím kabelu CYKY u větších technologických celků, kde jsou tyto kabely uloženy pevně, se zařízením se nepohybuje a výrobce má ošetřeny vibrace. Typicky dopravníky třeba na štěpky, splže, elevátory kulatiny atp.. Z praxe mohu potvrdit, že problémy v těchto aplikacích nejsou.
Jestliže se jedná o mobilní zařízení, pak je každému jasné, že se předpokládá častější pohyb zařízení a tedy i pohyb kabelu. Tam kabel CYKY nemá co dělat.

Jestliže se jedná o místní osvětlení strojního zařízení, pak by mělo být provedeno dle požadavků ČSN EN 60204-1 ed.2.
To znamená, jištění všech neuzemněných vodičů místního osvětlení proti zkratům, přístrojem odděleným od ostatních přístrojů.
A jestliže je osvětlení během normálního provozu v dosahu obsluhy, pak musí být provedeno dle článku 15.2.2.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.