• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?

Started by Tomas Zelenka, 21.10.2014, 20:26

previous topic - next topic

Tomas Zelenka

21.10.2014, 20:26 Last Edit: 21.10.2014, 20:50 by Miroslav Minařík

Chystám se zateplit strop grafitovým polystyrenem na to perlinku a štuk.
Mohu vést kabel CYKYLo ke světlům pod polystyrenem?
Je nějaké omezení pro použití svítidel?

Jiří Schwarz

Pokusím se o "absolutně zbytečnou odpověď" - s ohledem na hořlavost polystyrénu bych se podíval do projektu a "požární zprávy", jak se s tím popasovali...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří Novotný- Stryker

Můžete, jen nezapomeńte zohlednit výrazně vyšší oteplení (resp. absenci chlazení) daného vodiče.
Pokud tím budete napájet nějaké běžné svítidlo (záleží na watáži), tak s tím nebude problém.
Pro jistotu nám řekněte předpokládaný příkon instalované zátěže na tomto kabelu. Pokud by jste chtěl jít bezpečnosti výrazněji naproti, snižte jištění kam až to půjde (záleží od příkonu a typu svítidla).

Jaroslav Hasala

Pro nějakou seriózní odpověď je nutné znát parametry toho materiálu použitého pro zateplení a typ použitých svítidel.
Bez znalosti dalších souvislostí se k tomu dá obecně říci toto :

Pokud je to ještě ve fázi před realizací, přednostně bych použil kabely CYKY.
Co se týká zatížení kabelů, pokud tam nebudou použitá svítidla s příkonem řádově ve stovkách Watů, zřejmě to "vyjde".
Svítidla bych použil s nějakou omezenou povrchovou teplotou - vyhnul bych se zejména jakékoliv formě halogenů.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Tomas Zelenka

Jedná se o obývací pokoj s kuchyňským koutem. Svítidlo nad jídelním stolem (příkon 20W), myslel jsem nějaké nějaké bodovky v kuchyňském koutu (3x50W)...halogenové...OK ...zkusím dát něco jiného. A nějaké svítidlo  nad sedačkou (cca 50-200W).
Jak by tedy měla být správně provedena elektroinstalace na stropu zatepleném 5cm grafitovým polystyrenem.
Všem moc děkuji :-)

Jiří Novotný- Stryker

Elektroinstalace se v tomto případě nikterak nebojte, s tou problém nebude (mám na  mysli ty dráty). Jediné co si ohlídejte je správná montáž jednotlivých Vámi vybraných svítidel.
   S tímto vám na dálku neporadíme, každé svítidlo je výrobcem nějak předurčeno (např. i k montáži), do dutin, na povrch,odstupové vzdálensti od hořlavých či pevných hmot apod. Vše je u seriózního prodejece svítidel vždy uvedeno v návodu. Nechci vás zbytečně strašit, co se vše může stát, když....... :)
Pokud vše provedete v souladu s těmito podmínkami, tak se není čeho obávat.

Jan Palička

Já bych se bál spíše skladby tepelné izolace. Pokud je strop pod nevytápěným podlažím, nalepením PS posunete kondenzační bod do polystyrenu a pokud je v místnosti občas vlhčeji, objeví se vám mezi PS a stropem plíseň
S tím se běžně setkáváme, když si nájemce oblepí byt PS okrasnými deskami.....
Nechte si od stavebního projektanta spočítat průběh teplotní křivky..... nebo zvolte rovnou řešení s parozábranou....
Když tam dáte sdk podhled a minerální vatu, vyřešíte si i požární odolnost

Jiří Novotný- Stryker

Tam kam se ve skutečnosti "posune" rosný bod je z Vaší strany pouho pouhá spekulace, Obdivuji, že to na základě dostupných informací poznáte  :)

Jan Palička

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 23.10.2014, 10:22
Tam kam se ve skutečnosti "posune" rosný bod je z Vaší strany pouho pouhá spekulace, Obdivuji, že to na základě dostupných informací poznáte  :)

Není to spekulace, je to upozornění na možný problém. "Pokud" znamená, že za jistých podmínek ano, za jiných ne.....
Já bych si - pokud bych zateploval zevnitř pod nevytápěným podlažím - určitě nechal provést výpočet průběhu teplotních křivek v konstrukci případně bilanci zkondenzované a vypařené vlhkosti.
Ale možná je to proto, že bytů, kde vznikly plísně po nalepení kontaktní izolace na stropy nebo stěny či provedení jiné vnitřní izolace bez parozábrany jsem viděl desítky, pokud to bylo pod nezateplenou půdou nebo u domů s žlb. konstrukcí vyzdívanou cihlami bez vnějšího zateplení, bylo tak skoro pravidlem.... :)



Jiří Novotný- Stryker

A kde jste vzal informaci o nevytápěném podlaží? Já pouze čtu, že chce tazatel zateplit strop.
Proč hnedle někoho nečím strašit, když nemáme relevantní infromace.

Jan Palička

23.10.2014, 15:05 #10 Last Edit: 23.10.2014, 15:17 by Jan Palička
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 23.10.2014, 13:55
A kde jste vzal informaci o nevytápěném podlaží? Já pouze čtu, že chce tazatel zateplit strop.
Proč hnedle někoho nečím strašit, když nemáme relevantní infromace.

Nejde o strašení, jen o informaci. Já bych byl za takovou informaci rád. Vy ne. Tak to nechme být.....pan Zelenka si to přebere sám.

Tomas Zelenka

Podlaží nad námi je vytápěné :-)
Problém je konstrukce stropu. Strop byl dělaný v sedmdesátých letech z nějakých keramických tvarovek (mezi nima nechané trámy), na něm je pár centimetrů betonu a zespodu prkna, rákos, omítka...izolace žádná... vše je slyšet a utíká teplo...Světlá výška místnosti je 247cm, proto chci zateplit polystyrenem.

Jiří Novotný- Stryker

A já jen dodám, že na Vaši otázku jste odpověď již dostal. Hodně zdaru při realizaci  :)