Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?

Started by Petr G., 27.10.2014, 10:49

previous topic - next topic

Petr G.

27.10.2014, 10:49 Last Edit: 27.10.2014, 14:26 by Miroslav Minařík

Zběžně studuji dokumentaci k rekonstrukci RD a domovnímu rozvaděči (DR) a chtěl bych se ujistit, že chápu dobře zapojení proudového chrániče a stykače pro HDO.

Popis zapojení:
Zapojení DR začíná hlavním 3f vypínačem a 4p proudovým chráničem z kterého se dále soustava větví na světelné a zásuvkové okruhy. Do DR vede ještě jeden pracovní vodič z hlavní rozváděčové skříně kde je elektroměr a hodiny na spínání HDO. Tento vodič spíná stykač (stykač je umístěn v DR) přes jistič 6A a spíná zásuvkový okruh na přímotop, který je jištěný 16A jističem.
Okruh pro přímotop je jištěn proudovým chráničem, ale okruh pro stykač není, pouze je jištěn jističem 6A.
Má domněnka je, že to vychází z principu proudového chrániče kdy rozdíl proudu L123 - N <= 30mA a vzhledem k tomu, že pracovní vodič N, který spíná stykač vede mimo DR není možné takový to okruh jistit proudovým chráničem v DR. V takovémto případě by musel být proudový chránič přímo za elektroměrem za bodem rozpojení PEN.

Je má domněnka správná? ....
Omlouvám se nemám schéma.

Vít Rotrekl

Jestli to chápu správně, tak je jisitč 6A na ovládání HDO napojen za hl. vypínačem, ale před proudovým chráničem? Pokud je to takto tak je to v pořádku. Z elektroměrového rozvaděče vám do domovního rozvaděče přijde po ovládacím vodiči N, která je logicky před proudovým chráničem. Tento N vodič je připojen pouze na relátko/stykač, který buď přímo spíná zátěž (zásuvku pro přímotop), a nebo slouží k opakování signálu HDO (více kontaktové relé). Toto řešení mám raději. Pak si mohu signál HDO poslat do více míst...

Přidám obrázek z připojovacích podmínek E.ON a ČEZ, z toho by to mělo být jasné.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří_Hrubý

Neměl být slovosled takto: Může být okruh stykače HDO mimo proudový chránič?
Pak odpověď je ano, protože N TAR se bere z PEN svorkovnice RM.
Pokud jde o aplikaci chrániče, bod rozdělení by musel být ještě před elektroměrem, protože cívka přepínače sazby i HDO je z jedné strany napájeno před elektroměrem.

Václav Třetí

Obvod stykače ovládaného HDO se připojuje bez chrániče a je to jediné možné řešení. Viz připojovací podmínky distributorů přidané kol. V. Rotreklem.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář