• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné takto zapojit elektrokotel?

Started by Majkis, 27.10.2014, 19:18

previous topic - next topic

Majkis

27.10.2014, 19:18 Last Edit: 27.10.2014, 19:22 by Miroslav Minařík
V současné době rekonstruujeme dům a budeme instalovat elektrokotel Protherm Ray 14kW.
Bohužel po osazení kotle jsme zjistili, že jsme natáhli špatně kabely - natáhli jsme jen CYKY 5x6 a jen modrý pro HDO (tady měl být 3x1,5).
Abychom nemuseli sekat do nových omítek bylo mi porazeno, vytáhnout u přívodu do kotle jednu fázi, na lištu kotle osadit 2A jistič a z tohoto jističe vést kabel do svorky HDO a na druhou přivést ten modrý od HDO.
Pokusil jsem se to nakreslit do přiloženého obrázku.
Prosím někoho o vyjádření, zda je to takto možné a zda by nebyl poté případně problém s uplatněním záruky na kotel.)

Jiří_Hrubý

Podle schema kotle to byla hoodně špatná rada.
Pozvěte elektrikáře, domluvte si osazení rozvaděčíku u kotle a máte vyřešené i bezpečné vypínání při práci.

Jiří Schwarz


Nemáte náhodou kotel přes chránič? (např. centrální) Pak byste si takovým zapojením mohl přidělat problémy.

Zákrokem do kotle jakožto výrobku jednak porušujete záruční podmínky a pak přebíráte zodpovědnost výrobce (stáváte se výrobcem)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Michal Boček

Nemáme kotel připojený přes chránič. Jestli tedy chápu obě odpovědi, tak nás zřejmě čeká sekání a natažení kabelu?

Ondřej Dragula

Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.

David Hruda

Quote from: Michal Boček on 27.10.2014, 19:57
Nemáme kotel připojený přes chránič. Jestli tedy chápu obě odpovědi, tak nás zřejmě čeká sekání a natažení kabelu?

Neměl by kotel připojovat někdo, kdo už to dělal a něco o tom ví?
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Michal Boček

Quote from: David Hruda on 27.10.2014, 20:19
Neměl by kotel připojovat někdo, kdo už to dělal a něco o tom ví?

Nechci ten kotel připojovat sám, jen jsem se ptal, zda je možné to takto připojit a zda máme správně natažené kabely a nebo případně máme ještě něco upravit.

Martin H.

Quote from: Majkis on 27.10.2014, 19:18
natáhli jsme jen CYKY 5x6 a jen modrý pro HDO

A modrý je v chráničke alebo priamo v omietke?

Michal Boček

Quote from: Martin H. on 27.10.2014, 20:49
A modrý je v chráničke alebo priamo v omietke?

Právě že přímo v omítce

David Hruda

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Jakub Justa

Dle schématu(v příloze) vůbec ke spínaní fázi nepotřebujete.
Kotel jsi přes spínací kontakt stykače(v domovním rozvaděči)''pouští své napětí''
To by znamenalo krom kabelu přívodního ještě kabel např CYKY-O 3x1.5.
Koukněte do schématu v příloze.

Miroš Jan

Quote from: Ondřej Dragula on 27.10.2014, 20:12
Nenechte se zmást. Přívod máte v pořádku, potřebujete pouze modrý pro HDO. Ten se většinou instaluje CYKY 3x1.5 a použije se jen modrý. Tento typ kotle nic jiného nevyžaduje. Tedy pokud budu předpokládat, že prostorový termostat bude bezdrátové konstrukce.


Nemotejte lidem hlavu.
Ta vaše rada je na dvě věci. Pokud si řádně prostudujete návod s manuálem toho elektrokotle, je to strana 32, obrázek 13, tak zjistíte, že signálem HDO, potřebujete spínat v době nízkého tarifu. Je tam nakreslený rozepnutý kontakt na svorkovnici J3. Takže bezpotenciálové spínání. Čili 2 dráty
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Karel Aret

něco podobného jsme řešili před lety, kdy se móda eloktrokotlů zaváděla.
Chyběl  v omítkách kabel pro spínání kotle povelem HDO a nebylo finačně výhodné opět sekat.
Elektrikáři na začátek napájecího kabelu  elektrokotle nainstalovali do rozvaděče patřičně dimenzovaný stykač a ten se ovládal HDO. V elektrokotli propojili svorky ovládání HDO. Takže místo spínání  až v kotli, byl spínán celý přívod a fungovalo to bez problému leta.
Ale záruka na elektrokotel  by už asi nebyla.

David Hruda

>Aret: potom ovšem nefunguje řídící systém kotle, doběh čerpadla apod.

Ten, kdo nacpe CY do omítky, si nezaslouží nic jiného než vysekání a natažení kabelu znovu.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Karel Aret

ano, doběh čerpadla nefungoval, ale řízení teploty vody  termostatem ano, včetně řízení prostorovým termostatem. Ono té vody v elektrokotli mnoho není, oprotí kotlům na pevná paliva, tak ani nebylo potřeba doběh oběhového čerpadla řešit.
Byl to bastl, přiznávám, ale sekat omítky, obklady v několikanásobné ceně než byl celý elektrokotel,  se prostě nechtělo. To je tak, když se zapomene natáhnout kabel. :-[

Radek Červený

Konkrétně zrovna u kotlů Protherm je pro ovládačku určen beznapěťový kontakt. Na tuto skutečnost upozorňuje i výrobce včetně příkladů nesprávného zapojení, který uvádíte vy. Pokud má výrobce v návodu k výrobku nějaké zapojení, je to berná mince. Pokud toto obejdete, nejsem si jist, jak kotel uvedete do provozu s potvrzeným záručním listem.

Berte to jako draze zaplacenou zkušenost za práci na VTZ bez zkušeností a za obcházení projektové dokumentace. Je mi jasné, že toto jste slyšel nechtěl, ale toto je učebnicový příklad.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Zdenek Hejčl

Ano, svatá pravda.
Když nemyslíš, zaplatíš....
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Pavel Horský

Pamatuji doby, kdy kotli stačil přívod, kabel od termostatu a vodič od HDO. Jednoduché a bez problému.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz