Mohu si podle projektu natahat provést instalaci sám i když nemám oprávnění?

Started by Tomáš Benda1, 27.10.2014, 23:02

previous topic - next topic

Tomáš Benda1

Opravuji teď byt v bytovce z 50. let. Kolem roku 98 byla do bytu natažena 3f a zavedeno vytápění přímotopy (3 nové zásuvky, každá na jednu fázi se svým jističem), Cu 2,5. Staré rozvody jsou v Al, TN-C. Jističe jsou celkem nové. Starý rozvod je rozdělen na 4 části se 4 jističi: 16A 1f bojler, 16A 1f zásuvka na sporák, 10A ostatní zásuvky, 10A světla.
A teď má představa:
Větve přímotopů zůstanou tak jak jsou.

Na vstupu do rozvaděče chci dát 3f chránič 40A/30mA, N s PE by bylo spojeno před tímto proudovým chráničem, příp. by se PE napojilo na plyn. trubku?.

10A jistič na koupelnu, k tomuto obvodu by byl připojen ještě 500W přímotop.
3f protáhnout do kuchyně, jistič 3x16A na indukční sporák.
10A jistič se dvojzásuvkou na myčku a mikrovlnku
16A na ostatní zásuvky v kuchyni a jednu úklidovou zásuvku v předsíni
Na ložnici a obývák na zásuvky 16A jistič se svodičem přepětí, kvůli IT, TV atd.
Světla celý byt 10A.

Rozvody bych tahal po stěnách pod stropem, nad každou zásuvkou v krabičce spojení WAGO svorkami k zásuvkám, světla u podlahy, pět přes wago k vypínačům a světlům.

No a chtěl jsem se zeptat:
Mohu si to podle projektu, když se ho budu striktně držet, natahat sám? Nebude problém s revizí?

Pavel Horský

A nevěšíte nám tu tak trošku bulíky na nos?
Píšete......"Na vstupu do rozvaděče chci dát" a pak se ptáte, zda si můžete sám provést elektroinstalaci dle projektové dokumentace.

Tak vše proveďte dle té vaší dokumentace.

Před započetím prací vše dopodrobna proberte s revizním technikem, který vám bude výslednou práci revidovat. Musíte počítat s tím, že vám zadarmo dozor nikdo dělat nebude, ale určitě se to vyplatí.
Sám se do ničeho zcela jistě nepouštějte.

Dle toho co píšete tedy určitě NE.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Quote from: Tomáš Benda1 on 27.10.2014, 23:02
O

Na vstupu do rozvaděče chci dát 3f chránič 40A/30mA, N s PE by bylo spojeno před tímto proudovým chráničem, příp. by se PE napojilo na plyn. trubku?.

No a chtěl jsem se zeptat:
Mohu si to podle projektu, když se ho budu striktně držet, natahat sám? Nebude problém s revizí?


Pochybuji o tom, že takto to máte v projektu......jak radí kolega Pavel Horský, projednejte ten projekt s revizním technikem, který to bude revidovat, aby nebylo rozčarování.
specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Daniel Hudzík

V podstate si to mozete urobit ako chcete, pokial sa Vam alebo Vasej rodine nieco nestane...  (norm)

Zvazit si to musite sam
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří_Hrubý

Jen si tahejte, dokud své dílo neuvedete pod napětí, není VTZ, ale jen klubko drátů naplácaný ve zdi.
Pokud vytvoříte VTZ, jste za něj zodpovědný se všemi důsledky.
Čili postup natahat podle projektu, kompletní FYZICKY provedená revize a spuštění a odzkoušení RT je možná cesta. Ovšem RT bude potřebovat PD, kterou ovšem jak uvádíte máte.

Vratislav Fugl1

Obávám se, že "projektem" je myšlen popsaný návrh p. Bendy. Tedy ta nejhorší varianta.....
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!

Jiří Schwarz

Quote from: Vratislav Fugl1 on 28.10.2014, 09:51
Obávám se, že "projektem" je myšlen popsaný návrh p. Bendy. Tedy ta nejhorší varianta.....

Není první, kdo se tady snaží "složit si zjednodušený projekt podle rad na dálku".
Někdy to dá práci prolézt objekt tak, aby člověk správně posoudil jak provedení rozvodu, pospojování, tak i ochranu před bleskem a přepětím.
Takže závazně radit v případě, že jsem to neviděl, to je příliš velké riziko.

Samozřejmě je možné se domluvit s elektrikářem, který to bude zapojovat, s čím mu může "neelektrikář" pomoci, co může připravit
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Daniel Hudzík

Mozme si tu pisat, co chceme aj tak 90% kutilov si to urobi samo.... skoda reci...
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Pavel Horský

Quote from: Daniel Hudzík on 28.10.2014, 11:38
Mozme si tu pisat, co chceme aj tak 90% kutilov si to urobi samo.... skoda reci...


To je sice pravda, ale pan Benda se alespoň zeptal, což ostatní borci většinou ani neudělají a pak při revizi koukají jak péro z gauče.
Přesto si myslím, že by pan Benda měl dostat jedinou správnou odpověď, kterou je doporučení frončaftu s revizním technikem, který bude následně celou elektroinstalaci revidovat.
Dle textu, který pan Benda složil je patrné, že se v oboru moc nevyzná a není schopen tak předejít všem záludnostem, které se skrývají v provádění bytové elektroinstalace. Chce např. investovat do ochrany proti přepětí. Již samotný výběr správné ochrany nebude schopný úspěšně realizovat, nemluvě o jeho následném správném umístění v rozvaděči a jeho zapojení.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan Bocek

Quote from: Pavel Horský on 28.10.2014, 11:54
....při revizi koukají jak péro z gauče.

;D ;D ;D
Již jsem to několikráte zažil, kdy majitel nějak koukal jak péro z gauče ale ještě  zbělel jako křída. Největší průser jsem zažil ve své 50. leté praxi, kdy před léty mne "borec" prosil o dokončení instalace. Při běžné prohlídce jsem viděl z krabic trčet jeden drát a viděl jsem konce tehdy plaštových trubek. Prý ten elektrikář co to dělal zemřel....tak jsme "ve dvou" na to nastoupili, že budeme zatahovat dráty. Jenže nešly......trubka byla v každé krabici jen 10 cm a pak byl ten "zatahovací" drát pod omítkou.
Bylo nám toho člověka líto i přesto, že se přiznal, že to vše dělal sám.

PS Dnes bychom to možná řešili v lištách a podhledech. Ale tehdy se tato technologie neznala.
Tím nechci pana Bendu zařazovat do této kategorie, ale všeumělci dovedou neskutečné věcí. A myslím, že bych se velice rozmyslel, dělat revizi po někom zcela neznamem. To nestojí za ten promarněný čas.

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz

Martin Nečekal

Taky jsem se dostal na jeden RD, co ho ten nešťastník dělal celej život a jak píšete, kabely všeho možnýho druhu, ale co bylo nejhorší, nepoužil krabice, jenom ty zamotaný spoje zahodil omítkou !! Nakonec se musely tahat lišty a nový kabely a dědek čuměl...Myslel si, že budu za pár dní hotovej a já tam jezdil ve volnech skoro 2 měsíce.
K tý způsobilosti něco zapojovat, zrovna teď jsem se zas setkal na velký rekonstrukci s jedním týpkem zedníkem, co dělá úplně všechno a takových je... :'(

Daniel Hudzík

Quote from: Martin Nečekal on 28.10.2014, 15:41
...
K tý způsobilosti něco zapojovat, zrovna teď jsem se zas setkal na velký rekonstrukci s jedním týpkem zedníkem, co dělá úplně všechno a takových je... :'(

Vzdy ked vidim auto s reklamou typu : "Robim vsetko: murujem, obkladam, elektriku, vodu, plyn, omietky".. tak sa mi nerobi dobre

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Jiří Novotný- Stryker

Co máte proti šikovným českým (slovenským) ručičkám?   ;D

Tomáš Benda1

 , špatně jsem formuloval otázku, měl jsem otázek víc, ale admin to stáhnul. Projekt ještě nemám, je to má přibližná představa s tím, že bych to doresil s projektantem. Revizi by mi dělal můj známý, až se s nim domluvim, ale nechci, aby to byl nějaký bastl, jako co je tam teď. Prostě aby to vše bylo "lege artis". Takže asi bude njlepsi se domluvit s nim. Jde mi právě o to, jestli to vlastní tahání není z hlediska předpisů zásadní problém.

Pavel Horský

Quote from: Tomáš Benda1 on 28.10.2014, 22:14
, špatně jsem formuloval otázku, měl jsem otázek víc, ale admin to stáhnul. Projekt ještě nemám, je to má přibližná představa s tím, že bych to doresil s projektantem. Revizi by mi dělal můj známý, až se s nim domluvim, ale nechci, aby to byl nějaký bastl, jako co je tam teď. Prostě aby to vše bylo "lege artis". Takže asi bude njlepsi se domluvit s nim. Jde mi právě o to, jestli to vlastní tahání není z hlediska předpisů zásadní problém.


Všechny vaše otázky vyřešíte s vaším projektantem. K tomu není potřeba nic dodávat.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

David Frýba

Na tyto otázky jste si vybral špatný fórum.To co tady složitě popisujete vysvětlete svému známému reviznímu technikovi a ten to posoudí, i když věřím, že ani on z toho nebude hin.  Elektroinstalace není jako recept na jídlo.

Verenavský


Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Verenavský on 29.10.2014, 14:02
V podstatě ve svém bytě jsi můžete dělat všechno.


Jenom pak nesmí po nikom vyžadovat revizi. Což může dost zkomplikovat situaci v případě kolaudace.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B