Jak uplatnit připojovací podmínky energetiky vůči dřevěné rozvodné desce?

Started by mufak, 30.10.2014, 19:39

previous topic - next topic

mufak


Jedna se mi o zapojeni elektromeru.
rozvadec je umisten v chatce a byl tam umisten i puvodni-na drevene desce.
Je to soustava TN-c a rozdelena na TNC-S.

Puvodne bylo zapojeno.
Zluty drat do elektromeru, ted je zapojen na svorku PE a ze svorky PE na elektromer.
Nebo zapojit zluty drat na elektromer a z nej teprve na svorku PE?
Ma byt vodic z elektromeru modry?

Pripojovaci podmínky CEZ, nejak to nechapu.
U oceloplechových rozváděčů je vodič PEN (zelený/žlutý) přiveden zásadně nejdříve na ochrannou přípojnici nebo svorkovnici spojenou s ochrannou svorkou rozvaděče,
přívod vodiče PEN na elektroměrových deskách se zapojuje nejdříve na plombovatelnou ochrannou svorkovnici PEN,

Vývod vodiče PEN (PE+N) k bytové rozvodnici se zapojí přímo z přípojnice PEN (PE+N) nebo svorkovnice PEN (PE+N),
Připojení středního vodiče N (světle modré barvy) do elektroměru bude provedeno z plombovatelné ochranné svorkovnice
PEN (N) nebo přípojnice PEN (N).


Muzete mi poradit prosim.

Jiří Schwarz

Je to na "velké ostré štípačky"!!
Netuším kdo to dělal, ale to přeznačení vodičů zelenožlutou izolačkou je "na pořádnou přes držku"!!
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří_Hrubý

A tohle má být odběrné místo, nebo podružné měření? V prvním případě to nikdy neprojde, ve druhém případě to stejně odporuje úplně všemu a jediné řešení viz kol. výše, plus přerazit násadou lopaty otci této zrůdičky ruce, aby nedošlo k recidivě...

Petr M

Quote from: mufak on 30.10.2014, 19:39
Jedna se mi o zapojeni elektromeru.


Elektroměr musí být v elektroměrovýn rozvaděči. A pro ten musíte splnit přesně daný jasný požadavky. vám toho tam hodně chybí a něco málo přebývá. To přebývající tam být nesmí  (norm)

Quote from: mufak on 30.10.2014, 19:39
Je to soustava TN-c a rozdelena na TNC-S.


Říká kdo? Já tam vidím jenom TN-C

Quote from: mufak on 30.10.2014, 19:39
Ma byt vodic z elektromeru modry?


Má, ale to je až to poslední. To definuje "jenom" norma.

Normě jsou nadřazeny připojovací podmínky. Norma nenorma, bez jejich dodržení vás nikdo nepřipojí a nikdo to nezaplombuje. A tady podle nich není vůbec nic mimo toho, že je jistič před elektroměrem.

Připojovacím podmínkám jsou nadřízený nařízení vlády, pak je vyhláška, zákon,... Prostě to, co vyšlo ve sbírce zákonů. To ten váš výtvor taky porušuje, a to hned v několika bodech. Máte na to třeba typovou a kusovou zkoušku? Prošla zkušebnou minimálně mechanika ohledně IK a IP? Zapojovala to osoba, která je k tomu oprávněná?

A tomu všemu jsou nadřízený fyzikální zákony, ať chcete nebo ne. Elektrika je i o magnetismu, teple, elektrochemických účincích, výbojích,... Jste si opravdu tímto řešením jist minimálně na 99%? Taková spolehlivost by totiž odpovídala stavu, kdy vám 3 dny, 15 hodin a 36 minut v roce nepojede elektrika kvůli poruše... Vidím tam hned několik "pěkných" vychytávek  (zle)

Quote from: mufak on 30.10.2014, 19:39
Pripojovaci podmínky CEZ, nejak to nechapu.


Já nevím o ničem, co by v nich bylo nejasnýho. Pokud nemáte dost znalostí na to, aby jste je pochopil, neplýtvejte časem na jejich čtení. Stejně nebudete schopný to podle nich udělat dobře. Dělejte místo toho svou práci, ať máte z čeho zaplatit toho, kdo to umí. Je to levnější a bezpečnější.

Quote from: mufak on 30.10.2014, 19:39
Muzete mi poradit prosim.


Kupte si certifikovaný rozvaděč s typovou a kusovou zkouškou a všemi náležitostmi. Nechte to namontovat profíka. Pokud ten profík dělá i revize, dostanete k tomu i papíry pro ČEZ a máte to za dopoledne vyřešeno. Zbytek viz. pan Hrubý. A když už v tom budete, postarejte se ještě druhým koncem lopaty, aby se tak nebezpeční jedinci nemnožili.
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Kamil Novák

Citace: mufak  Včera v 19:39:53
Je to soustava TN-c a rozdelena na TNC-S.

Quote from: Petr M on 31.10.2014, 13:12
Říká kdo? Já tam vidím jenom TN-C


Že by to byla ta dolní pravá přípojnice, napojena zelo/žlutým s modrou izolačkou?  ;D
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Ludvík Kubík

Řemeslo braň se!! Že si někdo (laik) upravuje elektroinstalaci doma, tak na to už jsem si zvykl a docela to i chápu. Ale že si někdo požádá distributora o souhlas s odstraněním plomb v elektroměrovém rozvaděči a sám si znovu zrealizuje odběrné místo a tady se ptá jak to zapojit - tak to už mi hlava nebere. Jo a z toho obrázku jsem se rozbrečel.