Started by Zbyněk Uher, 09.11.2014, 00:51

previous topic - next topic

Zbyněk Uher

09.11.2014, 00:51 Last Edit: 09.11.2014, 13:56 by Miroslav Minařík
Rád bych vypínač, ke kterému by vedlo ideálně jen třeba stejnosměrných 5 či 12V.

Na kabeláž je dost místa, k dispozici je i podružný rozvaděč se zásuvkami 230V a spoustou volného místa uvnitř.

Cílem je bezpečné řešení za rozumnou cenu. Uvažuji o nějakém stykači/relé.

Můžete mi prosím vzhledem k očekávanému malému výkonu poradit s jeho výběrem, event. naťuknout, jak něco takového řešit jinak?


Jiří Schwarz

Dá se vybrat mezi spoustou relé, která dokážou spínat 230V, proudy řádově v jednotkách A (odporovou zátěž až do 10A) a mají cívku na 5 nebo 6 nebo 12 nebo 24V DC.
Problémem u mnoha těchto relé je vyhovující, nedostatečná vzdálenost mezi cívkou a spínaným okruhem, nedostatečné oddělení obvodů, takže musíme na ovládací malé napětí pohlížet jako na napěťový rozvod FELV, což si mnozí kutilové a konstruktéři dostatečně neuvědomují.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jiří x Svoboda

Já bych doporučil SMR-B, může být třeba přímo ve/pod svítidlem. Lze ovládat jak impulzem 230V, tak nízkonapěťovým impulzem z externího zdroje.

http://eshop.elkoep.cz/smr-b-230v--detail-EA00000101.aspx
Jiří Svoboda, vedoucí správy katalogu zboží K&V ELEKTRO

Marián Jelínek

Quote from: Jiří Schwarz on 09.11.2014, 21:52
Dá se vybrat mezi spoustou relé, která dokážou spínat 230V, proudy řádově v jednotkách A (odporovou zátěž až do 10A) a mají cívku na 5 nebo 6 nebo 12 nebo 24V DC.
Problémem u mnoha těchto relé je vyhovující, nedostatečná vzdálenost mezi cívkou a spínaným okruhem, nedostatečné oddělení obvodů, takže musíme na ovládací malé napětí pohlížet jako na napěťový rozvod FELV, což si mnozí kutilové a konstruktéři dostatečně neuvědomují.


Podle jakého parametru hledat relé, které takový problém nemá, tj. obvody jsou odděleny dostatečně, a pokud je zdroj ovládacího napětí SELV, můžeme na celý ovládací obvod pohlížet jako na SELV?

Lukas55555

Quote from: Marián Jelínek on 29.11.2017, 22:56
Podle jakého parametru hledat relé, které takový problém nemá, tj. obvody jsou odděleny dostatečně, a pokud je zdroj ovládacího napětí SELV, můžeme na celý ovládací obvod pohlížet jako na SELV?
[/quote

Spĺňa normy pe SELV? Nie? Tak ako by to mohlo byt SELV?]