• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit paralelně dva vypínače čerpadla?

Started by _Honza_, 14.11.2014, 23:46

previous topic - next topic

_Honza_

14.11.2014, 23:46 Last Edit: 15.11.2014, 08:27 by Miroslav Minařík


Nenašel jsem na trhu vypínač s požadovanými vlastnostmi (časový spínač - možnost nastavit podle hodin + možnost dálkového zapnutí čerpadla teplé vody),
uvažuji o paralelním zapojení 2 vypínačů vedle sebe:
časového (http://www.svitidla-osvetleni.biz/ostatni-elektro/1204-elektronicky-casovy-spinac-cyber-tm-6-kanlux.html)
a dálkově ovládaného (http://www.elektrobock.cz/cs/prijimac-do-zasuvky/product.html?id=173).

Čerpadlo bude zapnuto podle časového harmonogramu, v případě potřeby lze zapnout tlačítkem na časovém spínači. K němu paralelně připojený dálkový spínač.

Tohle řešení má nevýhodu, při zapnutí jednoho vypínače bude pod napětím i druhá vidlice ...
Dá se nějak elegantně tato nevýhoda vyřešit (relé po zapnutí 1 obvodu vypne obvod druhý, nebo něco ve stylu přepínače ...)?

Nebo byste celou situaci řešili nějak jinak?
Nebo na problém zapomenout, řešení nemá?

Martin H.

Quote from: _Honza_ on 14.11.2014, 23:46
Tohle řešení má nevýhodu, při zapnutí jednoho vypínače bude pod napětím i druhá vidlice ...

Nevýhoda? Vražedná zákernosť!

Aj s funkčného hľadiska vidím možný problém, lebo niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič.

Ak naozaj neexistuje kombinovaný prístroj, asi by som asi kúpil oba prístroje v prevedení na DIN lištu (a s relé ako spínacím prvkom) a namontoval do mini rozvodnice. Je to práca pre elektrikára.

Fuk Tomáš

Quote from: _Honza_ on 14.11.2014, 23:46
Nebo byste celou situaci řešili nějak jinak?
Nebo na problém zapomenout, řešení nemá?
Ano, na vašem místě bych situaci řešil jinak. Správně tušíte, že spojit paralelně dva zásuvkové vývody má v sobě čertovo kopýtko. Takové tušení ale je málo, k řešení na silové straně je třeba přistoupit s rozvahou, znalostmi, zkušenostmi - prostě s potřebnou kvalifikací. Neřeší se to pak zásuvkovými adaptery, ale instalačními stykači se vzájemným blokováním ap.
Pro vás průchodné řešení je - neslučovat výkonný povel až na silovém výstupu, ale mnohem dříve - na úrovni slaboproudých řídicích signálů. Má to pro vás mnoho výhod: je to bezpečnější, zvládnete to i s vaší kvalifikací, snadno to později doplníte o další funkce...
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Fuk Tomáš

Quote from: Martin H. on 15.11.2014, 09:14
...niektoré tieto zásuvkové vypínače vypínajú N a niektoré L. Keď sa stretne mix, nevypne sa nič.
A k tomu si ještě představte situaci, že to někdo zapíchne do zásuvek na různých fázích  ;D
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jan Alin

Quote from: Fuk Tomáš on 15.11.2014, 10:19
A k tomu si ještě představte situaci, že to někdo zapíchne do zásuvek na různých fázích  ;D


To je ta lepší situace, bude to jen rychlá tma.  :)

_Honza_

Ideální by bylo provedení na DIN lištu, jenže vypínače už byly doma koupené do zásuvky. Nakonec to podomácku dopadlo tak, že paralelně nejsou zástrčky (to by byly volné živé vidlice a šlo by o život), ale fáze v zásuvce spínačů -> 1 kterýkoliv ze spínačů zapne obě zásuvky. Spínače mám napevno spojené kabelem, to však v tomhle případě není na překážku. Díky za rady :)