Kolik použít AB svorek pro dostatečný styk s rourou při použití vodiče CYA16?

Started by Tomáš M., 25.11.2014, 20:11

previous topic - next topic

Tomáš M.

Nevíte jakou styčnou (nebo jak to napsat) plochu má Bernard svorka vůči FE trubce (samozřejmě očištěné)?
Jedná se mi pospojení FE plynové trubky pomocí CYA16.
Nevím jestli není potřeba použít v místě pospojení více svorek vedle sebe. ...

Jiří_Hrubý

ZSA16 je určená pro průřezy do 16mm. Tudíž u správně namontované svorky není problém. Tu CYA je lépe ukončit nalisovaným uzavřeným okem s kouskem smršťovačky a pásek na železo lépe nerezový.

Milan Hudec


Lukáš Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 27.11.2014, 08:17
Nebo jistotu s tímto: 540 801


Nic proti ní, samozřejmě pěkný kus materiálu, ale katalogovka někde na úrovni 2000Kč ji moc nepředurčuje k náhradě Bernardky  za dvacku....
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Jiří_Hrubý on 26.11.2014, 20:30
ZSA16 je určená pro průřezy do 16mm. Tudíž u správně namontované svorky není problém. Tu CYA je lépe ukončit nalisovaným uzavřeným okem s kouskem smršťovačky a pásek na železo lépe nerezový.


Klidně si vystačím s vytvořeným očkem na vodiči, pokud je pěkně provedeno. A na měděnou trubku patří měděný pásek. Na ostatní nerez.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.11.2014, 10:20
Klidně si vystačím s vytvořeným očkem na vodiči, pokud je pěkně provedeno. A na měděnou trubku patří měděný pásek. Na ostatní nerez.

Cu pásek se "vytahuje", po letech spoj nic moc.

František Šohajda

Quote from: Milan Hudec on 27.11.2014, 10:43
Cu pásek se "vytahuje", po letech spoj nic moc.


To je u starých Cu pásků....(starší data výroby)
Nové pásky mají asi nějakou příměs, už to nedělají... ;)
Záleží na výrobci.....tak jako u všeho!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...