Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?

Started by Tomas Zelenka, 17.12.2014, 20:38

previous topic - next topic

Tomas Zelenka


Elektroměrový rozvaděč máme na verandě chalupy.
Jakým kabelem mám připojit podružný rozvaděč v chodbě (vzdálenost cca 8m)?
Hlavní jistič v elektroměrovém rozvaděči je 3x25A.
Stačí mi kabel CYKY 5Cx6?
Nebo musí být použit CYKY 5Cx10.

Pavel Horský

CYKY - J4x10mm2 + kabel pro případnou nižší sazbu CYKY - J3x1,5mm2
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Tomas Zelenka

Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...myslel jsem, že už v elektroměrovém...jěště jednou díky

Radek Červený

Quote from: Tomas Zelenka on 18.12.2014, 11:26
Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...myslel jsem, že už v elektroměrovém...jěště jednou díky


Koukněte do připojovacích podmínek distributora, tam to máte jasně uvedené  ;)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jiří Novotný- Stryker

Díky, takže stačí PEN rozdělit až v podružném rozvaděči...myslel jsem, že už v elektroměrovém...jěště jednou díky

Né, že stačí, ale je to přímo v připojovacích podmínkách. Takže začnete PENem, měření, odvod k prodružnému rozvaděči (průřez vám napsal pan Horský), jen doplním je to minimální možný pro síť TN-C  v mědi a v rozvaděči podružném provedete rozdělení TN-C na TN-C-S.
Od tohoto místa již jen 5x.

Radek Červený

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Jaroslav Jonáš

Stačí kabel CYKY-J 4x6; A nenechte se zmást připojovacími podmínkami, alespoň ČEZ vývodní kabel neřeší.

Petr Liskar

Quote from: Jaroslav Jonáš on 18.12.2014, 12:24
Stačí kabel CYKY-J 4x6; A nenechte se zmást připojovacími podmínkami, alespoň ČEZ vývodní kabel neřeší.

Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3.
Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky.

Jiří Novotný- Stryker

nehledě na to, že na těch 8 metrech je to prd úspora, to už klidně dejme AYKY 4x16  ;)

Milan Illek

Quote from: Petr Liskar on 18.12.2014, 14:32
Špatná odpověd, viz ČSN 33 2000-5-54, ed.3.
Průřez 4x6 je možno použít jen v neměřené části, a to jen do určité délky.

Ten článek NA19.2 si trochu odporuje s neměřenou částí, když další bod - b), předpokládá nutnost rozdělení PEN za elektroměrem, v bytové rozvodnici.
Za elektroměrem je snad už měřená část?  :-\

Pavel Horský

Vycházejme z toho že nejmenší dovolený průřez pro vodič PEN je 10mm2. To snad hovoří za vše.
Jasné, vím, že se to tu následně zvrhne ve vyčerpávající diskusi o tom, zda 4x6 nebo 5x6, ale pánové, to tu již několikrát bylo. Stačí jen hledat ve Vyhledávači, který je umístěn jako tlačítko ve vrchní liště diskusí.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Milan Hudec

Již opice Judy věděla, že jak tlustý drát vede do měru., tak tlustý by z něho měl vycházet.

Miroš Jan

Jenomže Milane, tazatel neví, jak silné dráty mu vedou do elektroměru. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radim Strycharski

Důležité je vycházet z toho, jaký má tazatel elektroměrový rozvaděč. Jestli je to přístrojová deska a má tam porcelánový PEN můstek 25 A, lze použít jedině průřez 6 mm2. Pokud zde může udělat bod rozdělení TN-C-S, pak o nic nejde. Pokud by měl v podružném rozvaděči ještě nějaké staré obvody v TN-C, není jiná možnost, než jet z RE do RP CYKY-J 4x6 v TN-C. 

Milan Hudec

Quote from: Miroš Jan on 18.12.2014, 19:36
Jenomže Milane, tazatel neví, jak silné dráty mu vedou do elektroměru. ;)

Úkol jak stvořený pro elektrikáře, který na místě posoudí, nakreslí, natahá, zapojí a odzkouší, jak jednoduché.

Miroš Jan

Quote from: Radim Strycharski on 18.12.2014, 19:53
Důležité je vycházet z toho, jaký má tazatel elektroměrový rozvaděč. Jestli je to přístrojová deska a má tam porcelánový PEN můstek 25 A, lze použít jedině průřez 6 mm2. Pokud zde může udělat bod rozdělení TN-C-S, pak o nic nejde. Pokud by měl v podružném rozvaděči ještě nějaké staré obvody v TN-C, není jiná možnost, než jet z RE do RP CYKY-J 4x6 v TN-C. 


Radime, tak to je přesně ono, s čím já nesouhlasím. Když není možnost, rozdělit PEN v el. měr., tak CYKY 4 x 10mm.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

pegas100

Zase to samé, tazatel položí otázku - běžná domácnost -  a diskuze se zvrátí v předvádění kdo koho předčí v bizarnostech.

Jiří Schwarz

Quote from: pegas100 on 18.12.2014, 21:32
Zase to samé, tazatel položí otázku - běžná domácnost -  a diskuze se zvrátí v předvádění kdo koho předčí v bizarnostech.

Jsou věci, které jsou někde napsané a nesmlouvá se o nich. prostě to, co je psáno, se respektuje!
Bohužel u "elektriky" je příliš kutilů, kteří mají vyzkoušeno, že když to odšvindlují, tak to také nějak funguje!
A dokud někdo "neposkytuje rozhovor TV NOHA nebo PIPKA za svitu modrých majáků", hezky se mu poslouchají slova těch, kteří mu radí jak ušetřit  (zle)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)