• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Sú tieto svietidlá správne zapojené?

Started by Peter1994, 28.12.2014, 16:26

previous topic - next topic

Peter1994

28.12.2014, 16:26 Last Edit: 28.12.2014, 19:13 by Miroslav Minařík

Rodičia sa prestahovali do bytu ktorý si kúpili je to byt stavaný v roku 1972.
Majú tam svietidlá ktoré sú zapojené nasledovne.
Je to správne alebo to dať niekomu prerobiť?
Zapojenie je nasledovné jeden vodič  je pripojený na spodok objímky a druhý vodič je pripojený na svorku na svietidle viz foto. a potom ku objímke. je to správne?

Miroslav Minařík

Quote from: Peter1994 on 28.12.2014, 16:26
Rodičia sa prestahovali do bytu ktorý si kúpili je to byt stavaný v roku 1972.
Majú tam svietidlá ktoré sú zapojené nasledovne.
Je to správne alebo to dať niekomu prerobiť?
Zapojenie je nasledovné jeden vodič  je pripojený na spodok objímky a druhý vodič je pripojený na svorku na svietidle viz foto. a potom ku objímke. je to správne?

Naši mají dům také z roku 1972. Ale dnes zdaleka už nemají tak zachovalé, moderní a čisté husí krky jak vidím na fotce. Nemluvě o tom, že tehdy bylo vše v hliníku. Ale to je vedlejší ...

Důležité je abyste měl fázi na spodním kontaktu objímky.
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Peter1994

Pridávam ešte nejaké fotky...zarazil ma vodič pripojený na kontakt svietidla a potom na objímku

Peter1994

foto svietidlo v kuchyni

Peter1994

svietidlo na chodbe

David Hruda

Veškeré vaše pochybnosti potvrdí nebo vyvrátí zpráva o revizi EZ, kterou vám vystaví revizní technik, kterého pozvete.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Peter1994

ja rozumiem že najlepšie by bolo pozvať elektrikára alebo RT. Chcel som sa spýtať na váš názor na to zapojenie podla fotky.

Vít Rotrekl

Pokud je instalace provedena komplet v TN-C, tak je to provedeno správně. Až bych řekl, že takhle pěkně se to moc často nevidí.
A to že je tam kousek drátu měděného, tak je jasně vidět, že je to nadstavené, aby došáhnul drát. Když si tu fotku zvětším, tak je fázový vodič vidět, že je Al.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

David Hruda

Quote from: Peter1994 on 28.12.2014, 20:52
ja rozumiem že najlepšie by bolo pozvať elektrikára alebo RT. Chcel som sa spýtať na váš názor na to zapojenie podla fotky.

Jak píše Vít- podle fotky je to pěkné, souhlasím s ním v tom, že až nečekaně.
Na druhou stranu- podle fotky je každý úsudek jen vaření z vody.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Milan Hudec

Quote from: Vít Rotrekl on 28.12.2014, 20:57
Pokud je instalace provedena komplet v TN-C, tak je to provedeno správně. Až bych řekl, že takhle pěkně se to moc často nevidí.
A to že je tam kousek drátu měděného, tak je jasně vidět, že je to nadstavené, aby došáhnul drát. Když si tu fotku zvětším, tak je fázový vodič vidět, že je Al.

To se na mne nezlob, já tam několik chyb vidím, a to bez hloubavých spekulací.

Miroslav Minařík

Quote from: Milan Hudec on 28.12.2014, 21:03
To se na mne nezlob, já tam několik chyb vidím, a to bez hloubavých spekulací.

Milane, ty taky nenecháš žádnou nit suchou ...
.

Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
....

Proud a napětí objevíte vzápětí!

Jiří Novotný- Stryker

Jak píše Vít- podle fotky je to pěkné, souhlasím s ním v tom, že až nečekaně.
Na druhou stranu- podle fotky je každý úsudek jen vaření z vody.


A co více zjistí RT při provedení prohlídky?
Dotaz zněl jasně a to pouze jestli je, či není svítidlo zapojeno bezchybně. Podívat se na to, zda-li je fáze na spodku objímky a né na závitech tazatel jistě zvládne. Stejně se již do toho hrabe, tak co už.
Tazetel nechtěl slyšet jestli je instalace v domě schopna bezpečného provozu!
Co myslíte pane Hruda? Pokud na takové dotazy budete odpovídat stylem, pozvěte RT, okamžitě toto fórum zrušte, začne být k ničemu.

Vít Rotrekl

Quote from: Milan Hudec on 28.12.2014, 21:03
To se na mne nezlob, já tam několik chyb vidím, a to bez hloubavých spekulací.

OK. Co vidím na druhý pohled:
- chybějící izolační návlečka na drátech u prvního fotky
- dalo by se spekulovat, že k přichycení jsou použity jiné díry než ty co jsou na to určeny výrobcem
- možná by šlo spekulovat nad tím, jestli jsou ty svítidla vhodná pro osazení úsporkama
- ??
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Milan Hudec

28.12.2014, 21:21 #13 Last Edit: 28.12.2014, 21:26 by Milan Hudec
Dráty ve svítidle mají být logicky co nejkratší, návlečka po celé délce vodiče kde je tento v dotyku se svítidlem tzn. i za ním, osobně je dávám pár cm. až do husího krku, nevidím průchodky.

David Hruda

28.12.2014, 21:26 #14 Last Edit: 28.12.2014, 21:34 by David Hruda
Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 28.12.2014, 21:10
Jak píše Vít- podle fotky je to pěkné, souhlasím s ním v tom, že až nečekaně.
Na druhou stranu- podle fotky je každý úsudek jen vaření z vody.


A co více zjistí RT při provedení prohlídky?
Dotaz zněl jasně a to pouze jestli je, či není svítidlo zapojeno bezchybně. Podívat se na to, zda-li je fáze na spodku objímky a né na závitech tazatel jistě zvládne. Stejně se již do toho hrabe, tak co už.
Tazetel nechtěl slyšet jestli je instalace v domě schopna bezpečného provozu!
Co myslíte pane Hruda? Pokud na takové dotazy budete odpovídat stylem, pozvěte RT, okamžitě toto fórum zrušte, začne být k ničemu.

Nevím jak vy, ale já z fotky např. nepoznám, jestli je černý opravdu L a zž opravdu PEN.
Taky nevím, jestli spínač opravdu přeruší L a nikoliv PEN.
Tudíž si netroufnu na základě pár obrázků tvrdit, že je to zapojeno bezchybně.
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIKA: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz

Vít Rotrekl

S těmi co nejkratšími dráty nesouhlasím. Majitel se za nějaký čas rozhodne dát jiný svítidlo a pak budou krátký.
Co se týče průchodky nevidím důvod pro to ji tam dávat, když ji do světla nedá výrobce (to ovšem nevíme). Průchodky bývají ve svítidlech, které mají větší IP, zpravidla 43 nebo 44, což tyto svítidla jistě nejsou.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Peter1994

dakujem za reakcie :)Pán Hudec, ako ste to myslel s tým že dráty  v svietidle co najkratsie? a že nevidíte prúchodky ? čo sa týka vypínača tak ten rozpája L teda vodič fázoví

Jiří Schwarz

...tak ještě bychom se mohli rozpovídat o tom, jestli z hlediska EMC je rozdíl mezi TN-C a TN-C-S, když se použije "úsporka"...  ;D

Nechci o žádné připomínce tvrdit, že to je hloupost, ale celkově to tak špatně provedené není. Kdyby to nikdy nikde nebylo hůř.
Pokud je to rozvod v TN-C, je správné, když jde vodič PEN nejprve na ochrannou zemnicí svorku a až pak na kontakt na objímce.
Připomínku bych měl snad jednu - čokoláda na PEN vodiči není ideální řešení, je to spoj navíc a hlavně u Al vodičů jsem s tím našel nejeden problém, když se to hodně utáhne, více než je nutné, dá se vodič zeslabit tak, že se může přerušit.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)