Musí být už od elektroměrného rozvaděče TN-S?

Started by josef trunecky, 06.01.2015, 20:05

previous topic - next topic

josef trunecky

06.01.2015, 20:05 Last Edit: 06.01.2015, 20:40 by Miroslav Minařík

Dostal jsem tak trochu do sporu s projektantem.
On tvrdí že už od elektroměrného rozvaděče musí být tažen pětižilový kabel.
Já jsem toho názoru že je to nesmysl.
Samozřejmě musí být splněny nějaké podmínky (min.10mm2 CU atd.).
Tak se chci zeptat jestli mi něco neuniklo?

Jiří Schwarz

Když to projektant tvrdí, měl by také vědět proč to tvrdí a měl by být ochoten to říci přímo.
Energetici spíše počítají s vývodem z elektroměrového rozvaděče v TN-C, tedy čtyřžilovým kabelem, někdy to jde dohodnout i v "TN-C-S", ale není to standardní řešení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

V TN-S být musí, pokud je přívod od trafa v TN-S. Tam se to nedá spojit zpátkz na TN-C  (norm)

V TN-S být nemůže, pokud je přívod od trafa v TN-C. TN-S je možná jenom s rozdělením přímo na svorkách zdroje. Jinak je to TN-C-S (norm)
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Vít Rotrekl

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Jonáš

Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.

Pavel Horský

Koukám, že je to tu pořád dokola.
Copak nikdo neumí používat vyhledávač a najít si odpovědi na svoje problémy ve starších vláknech?
Je to tu už opravdu jak u blbejch na dvorku.

Pane Trunecký, nic vám neuniklo. Nechť vám projektant odůvodní svoje tvrzení s odkazem na ČSN.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jiří Novotný- Stryker

A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 07.01.2015, 12:45
... navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.

To bych netvrdil...
Tam hrají roli některé okolnosti, které to mohou obrátit
ve "čtyřdrátu TN-C", kde je minimum 4x10, je to asi 115Kč za metr, ale dalo by se to "v pětidrátu jako TN-C-S" realizovat i 5x6, která je u stejného prodejce kolem 85Kč za metr
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr M

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 07.01.2015, 12:45
Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.


5x6 - 30mm2
4x10 - 40mm2
Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...

Milan Illek

Quote from: Jaroslav Jonáš on 07.01.2015, 10:48
Bláboly - bláboly. NEMUSÍ. Posledním možným místem rozdělení vodiče PEN na PE a N je v bytových rozvodech bytová rozvodnice.

Nutno dodat: U nově zřizovaných bytových el. rozvodů a kompletních rekonstrukcí.

Vít Rotrekl

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 07.01.2015, 12:45
A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu.


Ale neznáte přesně. Tedy pokud nejsou novější než 6/2013 viz příloha.

Ale, teď si vzpomám, že tu tuším Jan  psal, že má platit/nebo už platí nějaká norma, že tam kde se očekává větší množství spínaných zdrojů musí být toto provedeno v TN-S. Nevzpomínám si jak je přesně, zkusím tu diskuzi najít.

Tak možná z toho pan projektant vycházel...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 07.01.2015, 12:45
A co takto připojovací podmínky distributora?  Neznám jiné (EON) než TN-C na přívodu, TN-C na vývodu. Průřez vám je jasný, navíc ještě šetříte jeden drát, což u v dnešní době při cenách mědi, není úplně zanedbatelné.


Každý to má jiné....
Já běžně  dělám od el. měření 5x (i s přizeměním)) dle článku 4.1. za (a) jejich připojovacích podmínek! (norm)
EON
Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD ! ;)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Vít Rotrekl

Quote from: František Šohajda on 07.01.2015, 16:38
Je to lepší, než tahat někde přizemění bodu rozdělení až do RD ! ;)

Stejně se tam musí natáhnout k HOPce...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jiří Novotný- Stryker

Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.

Jiří Schwarz

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 07.01.2015, 16:54
... Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.

PEN 10m2 Cu, to je v pořádku.
Ale PE nemusí být 10mm2 a N také ne. Právě proto se někdo snaží řešit, jestli musí být 4x10 nebo jestli by nešel dát 5x6, který je levnější, lépe se s ním pracuje... A na běžnou přípojku s jištěním 25A při nějaké rozumné vzdálenosti průřez vodičů 6mm2 je naprosto dostačující (pokud to máme za bodem rozdělení a nepotřebujeme splnit požadavek na PEN)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Quote from: Jiří Novotný- Stryker on 07.01.2015, 16:54
Zase to slovíčkaření, nebudeme se ale přit o to, že primárně uvažuje distributor 4 dráty dovnitř, 4 ven (TN-C). Na toto je nachystaná již většina ELM rozvaděčů.  Navíc jsem automaticky počítal s PENem 10mm2. Nevidím důvod tahat něco 6 mm2.


Já se s vámi nepřu, jen chci říct jak to může být...
Každý elměrový rozvaděč pro distribuci EON má svorku PE a N oddělenou a jsou spojeny drátem CY 10mm....už z  výroby.
Tudíž jsou nachystány...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...