Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?

Started by josef trunecky, 06.01.2015, 20:16

previous topic - next topic

josef trunecky

06.01.2015, 20:16 Last Edit: 06.01.2015, 20:42 by Miroslav Minařík
Řešil jsem instalaci do roubenky a nakonec to dopadlo jinak ale chvíli se uvažovalo že domovní rozvaděč bude na dřevě.
Tedy nutnost proudového chrániče a ten by mohl být jedině v elektroměrném rozvaděči.
Když jsem jen tak sondoval v jedné prodejně elektromateriálu, bylo mi řečeno že proudový chránič/jistič do elektroměrného rozvaděče dát nelze.
V připojovacích podmínkách ČEZ jsem nic takového nenašel.
A zatím to vědět nutně nepotřebuji ale člověk se stále učí a proto se ptám jestli s tím má někdo zkušenosti?

Jan Franěk

Nejde o standardní řešení. Ale proč se ptáte zde, když podmínky určuje váš místní distributor, tedy ČEZ. Neměl by jste tento dotaz směřovat spíše tímto směrem? Vím, že v některých případech svolí i k řešení, které se v připojovacích podmínkách nenajde.

Ale jsou i jiné možnosti, jak si s tím poradit v případech, kdy u distributora neuspějete. Již několikrát jsem to použil.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Radim Strycharski

Quote from: josef trunecky on 06.01.2015, 20:16
Když jsem jen tak sondoval v jedné prodejně elektromateriálu, bylo mi řečeno že proudový chránič/jistič do elektroměrného rozvaděče dát nelze.
V připojovacích podmínkách ČEZ jsem nic takového nenašel.

Je třeba číst připojovací podmínky pozorně. Jsou uvedena zařízení, která mohou být umístěna v části určené pro měřicí zařízení. V jiné části elektroměrového rozvaděče tedy proudový chránič umístit lze.

Vít Rotrekl

Npriklad pokud je zarizeni provozovano jako sit TT tam byt dokonce musi(nejsem si na 100% jisty). Jen ted nevim jestli jde v ER rozvadeci udelat prechod ze site TN na TT, protoze distribucni sit provozovana jako TT uz asi bude docela rarita.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jan Franěk

Quote from: Radim Strycharski on 06.01.2015, 22:07
V jiné části elektroměrového rozvaděče tedy proudový chránič umístit lze.


Ano. Právě proto v těchto případech, pomůže rozvaděč z obrázku. V jedné části je elektroměr a hlavní jistič pod plombou a v dalších částech už mohu namontojat chránič, nebo dokonce jističe pro byt, či dům.
Většinou to provedu tak, že hlavní jistič je dola pod elektroměrem a chránič, nebo jističe, jsou nad ním. Nikdy s tím nebyl problém, ani ze strany distributora. Až najdu uložené foto, tak ho sem vložím.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav Kalina DC

A jak řešíte přepěťovky třídy B, pokud je elektroměrový rozvaděč umístěn na obvodové zdi objektu. V připojovacích podmínkách to ČEZ před elektroměrem zakazuje a jiné umístění z hlediska funkce a vedení vodičů pokud je přívod do elektroměrového rozvaděče ze spodu není možný ? Ptám se proto, že bych něco podobného rád u sebe a vymístit elektroměr rozhodně nehodlám.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jan Franěk

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Zdenek Hejčl

Takže poslední zkušemost s ČEZ:
- přepěťovky v elektroměrovém rozvaděči nezakazuje
- po domluvě s nimi jsou v oddělené zaplombované neměřené části před elektroměrem přepětovky Dehn od Honzy Hájka.
Ano uháněli mě ať je dám jinam, třeba nahoru rozvaděče, ale tím bych absolutně degradoval tuto ochranu. Přívod ze spodu rozvaděče a vývody nahoře a celkem 5 elektroměrů a jedno HDO.
Vlastně potom bych musel osadit pro každý vývod samostatné přepěťovky a tahat vodič PE přes celý rozvaděč...  (zle)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Zdeněk Friedrich

Quote from: Jan Franěk on 07.01.2015, 09:01
Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  ;) ;) ;)

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek



Shlédl jsem to několikrát, ale stále mi uniká funkce nožovek v měřené části za jističem před elměrem, je mi jasné, že by to bylo bezva na přívodu do ER v SR, která je většinou několik metrů, až desítek m od ER, ale pochybuji, že by ČEZ ve svém zařízení obětoval 1 sadu pojistkových spodků na DEHNBLOCK.

Vít Rotrekl

V SR (myslíte přípojkovou skříň) kdyby byla někde v oplocení, by byly na prd, když je třeba je osadit na hranici zón. Toto řešení si myslím je dělané, na to, kdy je SP na fasádě domu (připojená ze sloupu vzduchem) a ER je pár metrů od SP.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Zdeněk Friedrich

Quote from: Vít Rotrekl on 07.01.2015, 17:17
V SR (myslíte přípojkovou skříň) kdyby byla někde v oplocení, by byly na prd, když je třeba je osadit na hranici zón. Toto řešení si myslím je dělané, na to, kdy je SP na fasádě domu (připojená ze sloupu vzduchem) a ER je pár metrů od SP.

...tak, že pokud budu měnit někde starou litinovou nebo plechovou (HDS) SP, protože nových přípojek závěsným kabelem se už asi moc nedělá, alespoň z mé zkušenosti ;)

Vít Rotrekl

Ano tak nějak si to představuji, že by to mohlo být.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Kalina DC

Quote from: Jan Franěk on 07.01.2015, 09:01
Jen pro ujasnění. První ani druhé ne, od distributora, vás nesmí odradit.  ;) ;) ;)

A toto by nepomohlo?

http://elektrika.tv/video/2014/140411_amper14_dehn_hajek_o_svodici_v_pripojkovych_skrinich.mp4/?searchterm=h%C3%A1jek



Tak to by řešilo přesně můj případ, ale když jsem dělal fasádu, nějak jsem opoměl do pojistkovky přivést přizemění  >:(
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A