Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?

Started by Jiří Černých, 23.01.2015, 22:21

previous topic - next topic

Jiří Černých

23.01.2015, 22:21 Last Edit: 24.01.2015, 10:46 by Miroslav Minařík
Pan elektrikář, co nám dělal před 10 lety instalace nám namontoval centrální proudový chránič na 3 fáze pro celý domeček, akorát pan elektrikář, co ho montoval, tak ho nezapojil, což jsem zjistil po čase až já, když jsem dělal revizi(dotažení kontaktů po čase) Tak jsem si říkal, proč ho nezapojil ten vůl. Takže jsem ho zapojil tak jak má zapojen správně být, měl jsem dobrý pocit, zásuvky frčely, venkovní světla taky, vnitřní zásuvky taky, ale pak to přišlo-vnitřní část světelného okruhu chránič vždy vybavila-hledal jsem, jestli není závada ve svítidle, nebo jestli nejsou někde spojeny vodiče N a PE
Elektroinstalaci máme TN-S
Proudový chránič je 3 fázový od firmy MOELLER
Elektrikář už tu jeden byl, na nic nepřišel, tak jako já.

Tomáš Kurel

1) ověřit pr. chránič pomocí měření skutečného reziduálního proudu
2) změřit celkový unikající proud tekoucí mimo tento centální chránič po vodiči PE, nebo jinam někam do svodu
3) změřit izol stav 500V mezi všemi vodiči daného problematického vedení předenším pak vodiče PE a N mezi sebou.

to by na začátek mělo stačit


Zdeněk Mazač

Elektrikář nemusí být řešení, dnes se každý kdo třeba jen vyměnil doma zásuvku elektrikářem prohlašuje.
Jak třeba přezkoušel funkčnost chrániče? Změřil zkrat N a PE za chráničem? Možností je více a pokud se budete ptát zde na foru a potom půjdete za "elektrikářem" a sdělíte mu co se zde dozvíte, a on to půjde změřit, kde máte jistotu, že to změřil a hlavně měření správně vyhodnotil? vám předá informaci, Vy to znovu tady přednesete, ale opět to bude jen zprostředkovaná kusá informace....a tady bude obsáhlá diskuze o třeba maličkosti, kterou by vyřešil elektrikář na místě.
Všiml jste si, kolik zbytečných diskuzí kdy se laik ptá tu je?
Ale uznávám, že elektrikáře /opravdového/ asi budete hledat docela dlouho. Další otázka je, na kolik si práci řemeslníka vážíte.

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Černých on 23.01.2015, 22:21
...ale pak to přišlo-vnitřní část světelného okruhu chránič vždy vybavila...
To je trochu řídká informace.
Kdy "vždy" to vybaví?
Po připojení vodičů L, N na chránič (jistič toho světelného obvodu shozený)? Nebo po nahození jističe toho světelného obvodu? Nebo až po rozsvícení některého libovolného svítidla? Nebo až po rozsvícení určitého svítidla? Nebo až po rozsvícení více svítidel? Nebo až při zhasnutí? Hned, nebo po nějaké době? Má na to vliv, jestli jsou ostatní obvody pod napětím? Má na to vliv, jestli jsou v zásuvkách zapojené nějaké spotřebiče?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Černých

Quote from: Fuk Tomáš on 24.01.2015, 11:51
To je trochu řídká informace.
Kdy "vždy" to vybaví?
Po připojení vodičů L, N na chránič (jistič toho světelného obvodu shozený)? Nebo po nahození jističe toho světelného obvodu? Nebo až po rozsvícení některého libovolného svítidla? Nebo až po rozsvícení určitého svítidla? Nebo až po rozsvícení více svítidel? Nebo až při zhasnutí? Hned, nebo po nějaké době? Má na to vliv, jestli jsou ostatní obvody pod napětím? Má na to vliv, jestli jsou v zásuvkách zapojené nějaké spotřebiče?

Proudový chránič vybaví IHNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SPÍNAČE SVĚTEL(v tomto případě křížový přepínač Toto je jediná situace, kdy chránič vybaví.
Toto byl zřejmě i důvod, proč elektrikář ten chránič nezapojil, jen hodil na DIN lištu, holt prase je prase...

David Frýba

Ne každý kdo má v ruce vyhlášku 50 je elektrikářem.Zkušenosti, praxe a intuice je spolu s vyhláškou ta správná kombinace. Podobná témata se tu řeší á 14 dní.Ještě mne napadlo odpojit podezřelý okruh z centrálního chrániče a testovat ho na 1f. externím chrániči.Někdy však se dost problematicky hledá pracovní nula patřící k danému (testovanému) okruhu.Nutno však doplnit, že to není práce pro lajka, ale pro elektrikáře o kterém se zmiňuji v druhé větě.

Fuk Tomáš

Quote from: Jiří Černých on 24.01.2015, 12:02
Proudový chránič vybaví IHNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SPÍNAČE SVĚTEL(v tomto případě křížový přepínač Toto je jediná situace, kdy chránič vybaví.
Mluvíte zřejmě o přepínači s řazením 7, nikoli o tlačítku. Pak tam máte zajisté i dva přepínače s řazením 6. Dělá to při všech jejich polohách? (to jsou 4 možnosti). Dělá to vždy při pokusu o rozsvícení tím přepínačem č. 7, nebo při některé poloze těch koncových přepínačů č. 6 to dělá naopak při zhasnutí? A není tam těch 7 víc?
A chová se to stejně i s vyšroubovanými žárovkami?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

David Frýba

QuoteIHNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SPÍNAČE SVĚTEL(v tomto případě křížový přepínač Toto je jediná situace, kdy chránič vybaví.

Elektrikář ať zkusí odpojit přívod od svítidel. Otestuje nastalý stav. Pokud chránič vybavý tak nutno zkontrolovat přívodní kabel k svítidlům a vaše schodišťové zapojení. Pokud nevybavý je třeba poruchu hledat ve svítidlech.

Radim Strycharski

Quote from: Jiří Černých on 23.01.2015, 22:21
Tak jsem si říkal, proč ho nezapojil ten vůl. Takže jsem ho zapojil tak jak má zapojen správně být, měl jsem dobrý pocit

Pokud v rozvaděči najdete nezapojený proudový chránič, tak je to na 99 % proto, že je buď chyba v pevné instalaci anebo v připojovaných spotřebičích. Proto je potřeba nejdříve provést měření izolačního odporu, při kterém se ukáže, že tam ta chyba opravdu je. Jelikož nemáte teď zrovna čas lokalizovat závadu, jelikož ho budete mít nejdříve zítra, ušetříte si zbytečnou práci s připojováním a zase odpojováním chrániče.

Jiří Černých

Za odpovědi jsem všem vděčný. Dám vědět, jak to dopadlo, v čem byla chyba, ať je z toho nějaké poučení pro nás pro všechny.

Marek Laube

Quote from: Jiří Černých on 24.01.2015, 12:02
Proudový chránič vybaví IHNED PO STISKNUTÍ TLAČÍTKA SPÍNAČE SVĚTEL(v tomto případě křížový přepínač Toto je jediná situace, kdy chránič vybaví.
Toto byl zřejmě i důvod, proč elektrikář ten chránič nezapojil, jen hodil na DIN lištu, holt prase je prase...


Takto mi to připadá, že ve svítidle může být zapojena fáze s PE vodičem jako pracovním místo nulového. Jen má vzdálenná úvaha. :)

Roman Šafránek

Nebo fáze ze světel není přes PCH (což by dávalo smysl) ale všechny N jsou spojené na společný můstek (někteří takyelektrikáři mají se zapojením PCH značné potíže).

Jiří Černých

Quote from: Roman Šafránek on 24.01.2015, 22:08
Nebo fáze ze světel není přes PCH (což by dávalo smysl) ale všechny N jsou spojené na společný můstek (někteří takyelektrikáři mají se zapojením PCH značné potíže).

Jelikož je to 3 fázový proudový chránič, tak se vylučuje zapojení fáze mimo PCH. Jeden tento centrální PCH měl být na všechno...